  • 建筑給排水設計之我見論文

    一、住宅立管與入戶支管的連接 在住宅的設計當中,做法是每層均設管井,并由管井給水立管接出支管供至本層各戶。但是,相當部分設計人員的做法是單元里有幾戶便從管井立管上接出幾根支管。當然對于一兩戶的情況下且立管接出入戶管處立管管徑較小時,對于工程造價來說影響不大;若單元里有三四戶且立管管徑較大,而且有過濾器、減壓閥時,此種接法的弊端立顯。首先在每層立管上需接出三四個三通接頭,且每個入戶管均需設一個過濾器和減壓閥,這樣做是比較浪費的,而且由于接口過多,在施工中造成不便,同時也給接口處的滲漏造成了安全隱患。所以筆者認為在上述情況下,可以在立管處接出一根支管,在支管上加設截止閥、過濾器、減壓閥,然后接分水器,在分水器處接出入戶管,在入戶管上接截止閥,立式水表,然后再供至戶內為好。這樣做的優點主要有兩點:一是立管在每層單元僅設一個三通,并降低了過濾器、減壓閥的數量;二是在分水器后設一截止閥的好處是如果

  • 對建筑給排水的環保設計問題剖析論文

    論文前言: 人類在享受大自然無私奉獻恩賜的同時,也肩負著節約能源、保護環境的責任。作為與環保緊密相聯的給排水專業工程技術人員,在節水、節能、二次供水的污染防治等諸多方面,探討實現建筑給排水環保的設計。 1 節約用水 據資料顯示,中國人均水資源占有量約為2400多立方米,僅為世界人均水資源占有量的四分之一,屬于缺水國家。在我國國民經濟、社會快速發展的同時,水污染在日益加劇,水資源問題更加突出,節約用水是當前的緊迫任務。建筑給排水中節水的重點是衛生器具和給水配件;屋頂水箱浮球閥;建筑中水等方面。 1.1采用新型衛生器具及其配件 舊

  • 建筑給排水設計易錯問題

    一、給水部分:1、小區設計用水量中,消防用水量僅用于校核管網計算,不計入正常用水量。2、延時自閉式大便器沖洗閥的最低工作壓力為0.10~0.15MPa。3、生活飲用水池(箱)的進水管口的最低點高出溢流邊緣的空氣間隙應等于進水管管徑,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,當進水管管口為淹沒出流時,應采取真空破壞器等防虹吸回流措施。附:設置在地下室的水池,尤其是設置在地下二層或以下的水池當池中的最高水

  • 建筑給排水和消防設計圖

    圖紙簡介: 住宅樓給排水和消防系統圖及管道布置圖,以及標注 投稿網友: ychcool 上傳時間: 2013-12-12 圖紙省份:

  • 漢樂酒店建筑給排水設計

    論文簡介:漢樂酒店建筑給排水設計,內容很豐富!學習的好資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-19

  • 建筑給排水設計禁忌手冊

    論文簡介:包含初次設計建筑給水排水的一些容易犯的錯誤 適合學習 投稿網友:nanshiziyuan 上傳時間: 2013-08-13

  • 住宅建筑給排水設計體會

    本文為磨石建筑設計培訓學校內部教學輔導資料,并參考相關文獻資料改編、增編而成,適用于初學者或一線設計師,意在總結住宅類建筑給排水設計的常見問題,希望對設計朋友有所幫助。由于本文編制時間倉促和今后規范變更,今后會不斷細化并推出新版本。本文僅供參考,錯誤在所難免。在此分享,希望大家喜歡。謝謝!

  • 某多層建筑的給排水設計

    論文簡介:對某市某多層建筑的給排水系統進行設計,給水系統,排水系統,消防系統 投稿網友:zhongguanghua 上傳時間: 2013-05-01

  • 《建筑給排水設計解讀》

    論文簡介:解讀給排水設計,給剛步入設計領域的同胞們提供一些入門級資料,自己撰寫。 投稿網友:i200802417 上傳時間: 2013-05-28

  • 建筑給排水設計及施工要點

    隨著人民生活水平的不斷提高,為滿足居民對高品質住宅的需求,要求住宅的設計和施工具有更多的適應性、靈活性,要求賦予住宅更高的科技含量和文化內涵?,F在,住宅建設的核心已從單純滿足人們溫飽型的居住生存條件轉變為提供全方位以人為本、小康型的生活空間這一方面上來。許多房地產商把高級住宅作為開發的重點,大量舒適、高雅、康居型的住宅得以建設。下面就給排水設計、施工中存在的一些問題進行論述,以便大家在施工中更好地解決問題。 1 地漏的水封 《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)第4.5.9條規定“帶水封的地漏水封深度不得小于50mm?!贝藯l規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生。但是在給排水設計說明中很少有人提及,建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,這種地漏水封一般不大于3厘米,滿足不了水封深度要求。另外,居民裝修房子時選用裝修市場上的不銹鋼地漏替代原來的塑料地漏,外表雖光亮美觀,內部水封同樣很淺。當排水時,地漏的水封由于正壓(較低樓層)或負壓(較高樓層)被破壞,臭氣進入室內

  • 高層設計下的建筑給水排水論文

    1生活給水系統1.1給水分區方式高層建筑采用的給水方式要符合建筑自身用水特點,對供水分區進行合理選擇時,除了考慮用戶自身需要以外,還要和其他專業統一技術經濟相結合分析,以此選擇最合適的給水方案。供水一般分為三個區:分別是高、中、低三個區。高區(19層~32層),適合高位水箱的給水方式,中區(7層~18層),采用變頻調速供水;低區(1層~6層),由市政管網直接供水,利用市政供水壓力。在節省投資的情況下,高區和中區還可采用恒速泵-屋頂水箱給水方式和變頻給水,節能效果也十分顯著。1.2給水管材選用目前,市場上給水管材種類繁多,質量不一,價格差異較大。使建筑工程設計中對管材的選用產生一定的困難。常用的給水管材分為金屬管材、非金屬管材和復合管材三種。(1)金屬管材:室內給水常用金屬管材分為幾下幾種:薄壁不銹鋼、銅管、鍍鋅鋼管等。它的優點為:韌性好,經久耐用,有較好的抗沖擊能力,易操作等。缺點:價格偏高,難以成為廣泛使用的給水管材,只有一些特殊場合和規格較高的地方才能使用。(2)塑料管材:種類較多并且特性各異,如常用的硬聚氯

  • 建筑給排水設計關注要點

    1建筑給水排水管道設備的選用絕大部分自來水水質有腐蝕傾向,致使金屬管道腐蝕嚴重,從而導致水中余氯迅速減少,濁度、色度、鐵、錳、鋅、溶解性總固體、細菌學指標等明顯增大,造成水質污染。給水管道材料過去一般是采用熱鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管容易銹蝕,不能滿足生活用水水質衛生標準,建設部正大力推廣應用塑料給水管。與金屬管道相比,塑料給水管具有質量輕、耐壓強度高、輸送液體阻力小、耐化學腐蝕性強、安裝方便、使用壽命長等優點。管材的選擇是技術經濟比較的過程,技術上應從壓力、溫度、使用環境、安裝方法等方面進行考慮,同時結合業主的要求和建筑的檔次,進行技術經濟綜合比較后確定。應當逐步推廣使用硬聚氯乙烯給水管、鋁塑管、鋼塑管、聚丙烯管、聚丁烯管、交聯聚乙烯管、納米聚丙烯等衛生性能較好的新型管材,以保證生活用水在輸送環節中不被污染。2管道設備的布置對于管道設備的布置,應在滿足用戶對水量和水壓的要求下,通過合理地選擇管段、管徑使管網投資最少。但目前國內對管道設備布置優化的研究并不多,其原因可能是因為與城市管網相比,建筑管網的管段短、管徑小,而且整個管網的投資較小,優化后的經濟效益沒有城

  • 建筑給排水設計實操培訓

    建筑給排水設計實操培訓

    全新課程體系,讓學習不再復雜,學習效果,直線上升! 梳理學員知識體系 讓學員掌握本專業設計系統與設計方法 讓學員系統掌握設計方法

  • 某建筑消防給排水設計圖

    某建筑消防給排水設計圖

  • 醫療建筑給排水設計的探討

    醫療建筑給排水設計的探討

    隨著我國經濟的飛速發展,醫學科學技術不斷的革新和進步,對醫院建筑設計提出了更高的要求,醫院建筑直接關系到醫療質量和患者的康復,“以人為本”應是醫院建筑設計的最終目標,作為給排水專業的設計不僅需要滿足醫院建筑中各種醫療設備上不同功能的要求,而且運行要求安全可靠,筆者根據相關醫院設計規范及標準要求結合醫院工程設計的體會,提出以下技術特點及解決的方法。

  • 淺析建筑給排水節能設計

    引言 建筑節能是我國經濟發展中的重要國策。建筑給水排水的能耗雖然在建筑能耗中所占的比例不大,但降低其使用能耗、提高能源利用效率,有利于節約用水、改善設計系統的效率、保護環境。因此,重視建筑給水排水節能的途徑,對研究建筑節能將有積極的意義。 1 建筑給排水節能設計的重要意義 1.1建筑給排水節能是經濟發展的需要:能源是人類生存與發展的重要基礎,經濟的發展依賴于能源的發展。當今水源問題已經成為全世界共同關注的問題,水源短缺成為制約經濟發展的重要因素。建筑從建材生產、建筑施工直到建筑物的使用,無時不在消耗著水源。因此在建筑給排水中推廣節能技術勢在必行。 1.2建筑給排水節能是環境保護的

  • 請教山地建筑給排水設計

    為一江南地區山頂上的老建筑,山下為一小城鎮,兩者高差300多米,從盤山公路可到達該建筑?,F該建筑部分用房改建,增加了大量的客房與相應的衛生間。相應需要給水與排水系統?,F在原有給水系統估計為山下2次泵打上來的,但是水量偏小。原建筑沒有排水系統,原有為簡陋茅廁。請教大家了,象這種情況我該怎么處理啊,給水與排水系統該如何處理比較好,謝謝

  • 建筑給排水設計相關規范

    建筑給排水設計相關規范1

  • 二類建筑的給排水設計詢問

    現有一棟9層高建筑,每層大概900平方。1~5層為宿舍,6~9層為辦公。無地下室,請問:1、是否要做自動噴淋和自動報警?如要,在什么部位要設置噴頭和煙感。辦公區以及走道肯定要的了,宿舍里面要不要?2、消火栓和噴淋是否要獨立設水泵,能否合用一套自動氣壓供水設備?3、是否要沒層設一套噴淋的末端試水裝置?4、污水和糞便水在廣州是否有文件規定一定要分流?我想做合流,這樣的管道不會那么交叉復雜。做起來好做些

  • 求教各位建筑給排水設計師

    我是哈工大的,即將畢業,找了份建筑設計院的工作,這家設計院在廈門,是中外合資的,成立于2003年,請問我去有前途么?我聽同學說設計院必須成立幾年后才能評級,也就是說這家設計院沒什么設計資質,是這樣的么?謝謝!