業主意見:ABB三相接觸器A30-3P接出6個回路,進出線數量那么多,能壓得下么?沒詳細研究過接觸器,怎么弄清楚這個問題呢?是不是要找個靠譜的樣本看看啊
可以用三相接觸器控制三個單相照明回路嗎?有單相接觸器嗎?謝謝各位!
請問大家三個單相回路共用一個三相接觸器行嗎?原先一個單相回路用一個單相接觸器,但是做配電柜的說單相接觸器和三相的接觸器體積差不多一樣,而且單相的接觸器要比三相的貴,經過考慮又將單相接觸器換成三相接觸器,只接三相接觸器的其中一對主觸頭,但由于一個箱的單相回路有17個,這樣一來也就需要17個三相接觸器,總覺得這個箱做起來很大很大,后來干脆就把控制要求一樣的三個單相回路共用一個三相接觸器,這樣一來大大減少了三相接觸器的個數,不知道這種作法大家有做過嗎,有違反規范嗎
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多，將磁心使用税紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
我作的系統圖中:一個三相斷路器下帶一個三相的接觸器,然后再帶三個單相斷路器,三個單相斷器分別接單相的負載.審圖的說"規范中不允許一個三相斷路器同時接三個單相的負載",我問他"我下面接四個或是五個 六個三相斷器呢,"他說那這就合理了,我想大家談談對此的理解.我的理解:規范中說的一個三相斷路器不接三個單相的,是指三相開關下直接接的就是三個單相負載,各單相回路沒作另外的保護.這樣規定是防止當其中一相出現接地等情況時,三相會斷開,從而造成另二相也斷開,而我這種情況是在每個單相上加了保護的,那一相出現問題時,不會造成另二相的斷開.
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正常。現220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急!!
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。此接觸器非常有使用價值,也非常有必要在電力行業推廣。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,此類接觸器具有耗電多、噪音大、觸頭容易燒毀等缺點,需經常更換。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,2001年被認證為國家重點新產品,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。 重點介紹如下:一、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,額定電壓至1000V,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動、控制交流電動機,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器。可以保護過載或斷相的電路,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,配電轉換接觸器對,和星三角啟動器。二、結構特征 YDC1系列永磁式
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
雙速風機 12/4KW 下圖這個配電系統的接觸器選擇有問題嗎 應該如何選擇?
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
大家好!近來有個問題我很頭痛,就是最近用的一批(800余只)接觸器基本都燒毀了。請大家幫忙分析?) 這一批接觸器進貨后和以往安裝沒什么區別:在一配電貴內裝hd11-200刀閘一只,dz47-25/3p斷路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar電容四只,控制器一只,分作4路自動投切給變壓器補償用,用了沒多久,用戶反應說接觸器燒毀了;外觀看是由電容接觸器的電阻絲部位燃燒造成整只接觸器燒毀的,這是怎么回事?這800余只接觸器分裝在200多只柜子內,因用于農村居民變壓器補償,面積覆蓋了個縣,對我公司造成的負面影響很大,也給我公司帶來很大損失:( .請各位朋友幫忙分析下是什么原因?謝謝能幫忙解決問題的有獎:time:
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?