有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
220V控制線圈,應該是絕緣塑料融化了,是什么原因導致的?/p>
最近做一個中置柜的工程,采用ABB的V7真空接觸器線圈,微機保護裝置就地裝在開關柜上設計院的圖紙要求在分合閘線圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的線圈參數無法查到請各位高手幫忙,有用過的,請多多指教,小弟在此謝過!
最近在現場調試的時候出現的幾個問題:泵是1.1KW的,交流接觸器選的是ABB的B6-30-10,運行一段時間后繼電器吸合后斷電也不能斷開,開始以為是油污的關系換了一個,后來還是出現同樣的問題。在運行的過程中線圈會冒出火花,請問到底是哪里出錯了?!謝謝!
前兩天上傳的給人家刪了,又不知道理由!!!!!今再上傳是想聽聽大家在接觸器這方面的看法~~~~~~`
CJT1交流接觸器為工業電器接觸器的一種,規格分為:交流接觸器CJT1-10A、交流接觸器CJT1-20A、交流接觸器CJT1-40A、交流接觸器CJT1-60A、交流接觸器CJT1-80A、交流接觸器CJT1-100A、交流接觸器CJT1-150A。交流接觸器主要用于工業電器中電器設備的頻繁電器切換之用。cjt1交流接觸器選型:交流接觸器CJT1-10A/24V、交流接觸器CJT1-10A/36V、交流接觸器CJT1-10A/110V、交流接觸器CJT1-10A/127V、交流接觸器CJT1-10A/220V、交流接觸器CJT-1-20A/24V交流接觸器CJT-1-20A/36V交流接觸器CJT-1-20A/110V交流接觸器CJT-1-20A//220V交流接觸器CJT1-150A/24V交流接觸器CJT1-150A/36V
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多，將磁心使用税紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
我單位的10KV電容補償柜,原采用VC12-400型,現在電容柜廠家提供的是VSC接觸器,都是ABB的產品想問:1、VSC和VC12接觸器的性能和品質有什么區別?2、都是進口產品么?價位有區別么》?
今天裝好了一臺柜子,對主回路上的ABB直流接觸器(如圖中中間最大的這種)測試控制吸合時,發現下面震出了很多白色的粉末,請問大家有碰到過類似狀況嗎,謝謝
小弟做工程項目中經常遇到一些補償電容器的方案,按照我的粗淺理解,電容控制器它只是起到采集系統內的電流電壓信號,算出功率因數后給接觸器發出投切信號指令的作用,那我想問一下,如果電容控制器投切信號輸出的容量合適的話,是不是控制器與接觸器可以不用同一品牌的呢?是不是可以選擇混用方案(這樣有時候會比較經濟)?還有什么需要考慮的因素呢?謝謝大家的指教和討論。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正常。現220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急!!
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
abb接觸器型號
abb接觸器型號專題,為您提供abb接觸器型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與abb接觸器型號 相關的專業交流討論,更多abb接觸器型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題