什么是接觸器?接觸器是什么意思?接觸器是一種應用廣泛的開關電器。接觸器主要用于頻繁接通或分斷交、直流主電路和大容量的控制電路,可遠距離操作,配合繼電器可以實現定時操作,聯鎖控制及各種定量控制和失壓及欠壓保護,廣泛應用于自動控制電路,其主要控制對象是電動機,也可用于控制其它電力負載,如電熱器、照明、電焊機、電容器組等。 接觸器,在正常條件下可以接通,通過和斷開電流的非手動開閉的電器;只具有一個停止位置,通常使用于頻繁操作。 主觸頭 接觸器主電路中,閉合位置通過主電路電流的觸頭。 輔助觸頭 接觸器輔助電路中,由接觸器操作的觸頭。 分斷能力 在指定的條件下接觸器能斷開的最大電流值。 接通能力 在指定的條件下接觸器能接通的最大電流值。 額定電流 由制造廠確定的接觸器通過的穩態電流值。 約定發熱電流 8小時工作制下在規定條件下試驗時,各部件的溫升不超過極限值時能通過的最大電流。 短時耐受電流 在指定的條件下接觸器閉合位置時,能通
直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,交流接觸器吸合過程中電流是否變化。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,哪種接觸器會燒線包。
切換電容接觸器和普通接觸器的區別?啟動方式上有什么區別?我拆開過電容接觸器在輔助觸電上也沒發現電阻,我想是我的誤解。請熱心網友明示!!!
交流接觸器與直流接觸器主要區別: 1、交流接觸器的鐵芯會產生渦流和磁滯損耗,而直流接觸器沒有鐵芯損耗。因而交流接觸器的鐵芯是由相互絕緣的硅鋼片疊裝而成,且常做成E形;直流接觸器的鐵芯則是由整塊軟鋼制成的,且大多做成U形。 2、交流接觸器由于通過的是單相交流電,為消除電磁鐵產生振動和噪聲,在靜鐵芯的端面上嵌有短路環,而直流接觸器則不需要。 3、交流接觸器采用柵片滅弧裝置,而直流接觸器則采用磁吹滅弧裝置。 4、交流接觸器的啟動電流大,其操作頻率最高約600次/h,直流接觸器的操作頻率最多能達到1200次/h。
輔助電流接觸器,經常和電流接觸器一起使用,請大神深度解釋一下吧
接觸器按被控電流的種類可分為交流接觸器和直流接觸器。交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令。主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性。交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈、動鐵芯和靜鐵芯;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的;(3)滅弧裝置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧、傳動機構、短路環、接線柱等。
1.選擇直流接觸器的類型 直流接觸器的類型應根據負載電流的類型和負載的輕重來選擇,即是交流負載還是直流負載,是輕負載、一般負載還是重負載. 2.直流接觸器主觸頭的額定電流 直流接觸器主觸頭的額定電流可根據經驗公式計算 IN主觸頭≥PN電機/(1~1.4)UN電機 如果直流接觸器控制的電動機啟動、制動或反轉頻繁,一般將接觸器主觸頭的額定電流降一級使用. 3.主觸頭的額定電壓 接觸器銘牌上所標電壓系指主觸頭能承受的額定電壓,并非吸引線圈的電壓,使用時接觸器主觸頭的額定電壓應不小于負載的額定電壓. 4. 操作頻率的選擇 操作頻率就是指接觸器每小時通斷的次數.當通斷電流較大及通斷頻率過高時,會引起觸頭嚴重過熱,甚至熔焊.操作頻率若超過規定數值,應選用額定電流大一級的直流接觸器. 5. 線圈額定電壓的選擇 線圈額定電壓不一定等于主觸頭的額定電壓,當線路簡單,使用電器少時,可直接選用380V或220V的電壓,如線路復雜,使用電器超過5h,可用24V、48V或110V電壓(1964年國際規定為36V、110V、或127V
請教一下:3TH82 62-0A接觸器式繼電器能否當接觸器用?它最大能接幾個KW的電動機?還有它能否接2KW的電動機,?謝謝
22KW/37KW電機高速時的兩個接觸器1個是80A的接在進電的位置u1、v1、w1上,1個是25A的用來連接u2、v2、w2上兩個接觸器同時吸合,這樣可以么?會有什么問題?
知識點:點發機接觸器
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
接觸器在電氣控制中大量運用,昌暉儀表網在本文分享接觸器選用原則,結合接觸器應用實例介紹接觸器選用方法,對提高電工技能大有幫助。接觸器選用原則1、根據控制對象所用電源類型選擇接觸器類型,一般交流負載用交流接觸器,直流負載用直流接觸器,當直流負載容量較小時,也可以選用交流接觸器,但交流接觸器的額定電流應適當選大一些。2、所選接觸器主觸點的額定電壓應大于或等于控制線路的額定電壓。3、應更具控制對象類型和使用場合,合理選擇接觸器主觸點的額定電流。4、當控制線路簡單并使用電器較少時,應根據電源等級選用AC380V或AC220V的電壓。當線路復雜時,從人身和設備安全角度考慮,可選擇36V或110V電壓的線路,增加相應變壓器設備。5、根據控制線路的要求,合理選擇接觸器的觸點數量及類型。6、選擇接觸器還要考慮工作環境和接觸器的結構形式。
有8個照明回路,2個回路接1個接觸器來控制,一共要用4個接觸器,而接觸器控制按鈕是墻上的翹板開關,請問是分別接四個單聯開關還是可以接一個四聯的開關上?有沒有什么規范要求
LC1-D09CC7C TeSys交流三極接觸器36V 控制電壓LC1-D09D7C TeSys交流三極接觸器42V 控制電壓LC1-D09E7C TeSys交流三極接觸器48V 控制電壓LC1-D09F7C TeSys交流三極接觸器110V 控制電壓LC1-D09FE7C TeSys交流三極接觸器115V 控制電壓LC1-D09L7C TeSys交流三極接觸器200V 控制電壓LC1-D09M7C TeSys交流三極接觸器220V 控制電壓LC1-D09N7C TeSys交流三極接觸器415V 控制電壓LC1-D09P7C TeSys交流三極接觸器230V 控制電壓LC1-D09Q7C TeSys交流三極接觸器380V 控制電壓LC1-D09U7C TeSys交流三極接觸器240V 控制電壓LC1-D09V7C TeSys交流三極接觸器400V 控制電壓LC1-D12B7C TeSys交流三極接觸器24V 控制電壓LC1-D12C7C TeSys交流三極接
今天小編為大家簡單的介紹一下永磁式接觸器與傳統電磁式接觸器相比較的突出性能優點: 一、永磁式交流接觸器全可靠、免維護:在額定工作電壓的85%~120%情況下都能可靠吸合,在額定工作電壓的20%~75%的情況
廠里一臺施耐德的LC1-D245接觸器,控制一臺110KW電動機。電動機兩相接地短路后,將此接觸器觸頭燒蝕。詢問商家說是只能更換一個新的,然后價錢一看,3000余元。記得原來有人因為線圈燒壞,也就買了一臺新的。感覺不值,想要找東西替換。看到德力西的CJX1-245好像規格比較類似。能替換嗎?哪位能否提供些意見!
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動、反接制動或反向運轉、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,因此對接觸器的要求也有所不同,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
一臺55kW鼠籠型電機,其運行額定電流為100A左右,根據ABB提供的產品規格,選用A-Line接觸器中的A110型接觸器能達到匹配要求,其對應的熱繼電器為TA110型。在實際運行中啟動時間長達5分鐘,由于傳輸的油很粘?而這樣我用時間繼電器將熱繼電器短掉啟動,可在一次啟動后竟然接觸器完全燒糊了,B相上樁頭處及表面輔助觸點全部燒糊.供貨方說是接觸器容量小的原因請大家幫忙分析下好???謝謝了