鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土制成的結構。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。現澆樓板作為主要的承重構件,一旦出現病害將會引起嚴重后果,須得注意。一、造成樓板病害及其產生原因都有哪些呢?1.裝修施工過程中,管線開槽將板內鋼筋打斷,導致樓板承載力不足,存在安全隱患。 2.現澆樓板施工養護不規范導致樓板出現不規則裂縫,并具有不斷不斷發展趨勢。 3.現澆板開洞并未按照規范要求進行加固補強。 4.相關規范進行更新,原樓板配筋要求不滿足現行抗震要求。二、現澆樓板加固施工方法在工程加固中,一般對于樓板加固方法多采用粘貼碳布、加大截面加固、粘鋼加固等措施。今天就跟著福瑞斯一起了解一下: 1. 結構加固采用鋼梁
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
各位老大,俺有一個問題請教,最近在閣樓上修了一個衛生間,就是在樓板上砌的磚墻,現在很擔心,請大家幫我看看,圖片在下面,紅色部分為新砌的墻,下面都是樓板,沒有承重墻。
設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,還是就是圖上標的一跨?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置??
現澆樓板撓度一般控制在多少mm內比較正常?我剛做結構時間不長,雖然每次模型里的樓板撓度都沒有顯紅,但總覺得不放心,有點樓板撓度達到10mm以上,覺得心里沒有底,怕樓板會裂開。請高手指教!
現澆樓板開裂的原因的初步總結 住房分配制度改革和住房商品化貨幣購房政策出臺以后,住戶作為消費者和實際的投資者,對住宅的質量和要求越來越高,并逐步轉向功能質量和外觀質量;反映方式有投訴、上告法庭、訴諸媒介、甚至更激烈的程度。一個典型的現象,即現澆砼板裂縫正在上升為住宅工程質量的主流,市場投訴的熱點, 成為一個社會不穩定因素之一。有些裂縫雖屬正常現象,但老百姓不認這個理,對裂縫要求苛刻。本文擬對鋼筋砼現澆板裂縫產生的原因,進行綜合的分析,供大家參考。一、 設計的原因及控制措施1. 現在有些設計圖紙,無論怎么計算,其受力鋼筋均能滿足要求,但對溫度應力與砼收縮應力的控制進行針對性的配筋考慮不夠。部分只考慮到樓板在承重豎向荷載作用下的彎曲變形,沒有考慮墻板變形迫使樓板在樓板平面內變形,還有當邊梁是帶窗臺的深梁時對樓板的影響,由于沒有考慮到以上一些原因,其端跨的板角雖加了負彎矩鋼筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂縫。2. 設計對開孔的樓板及預埋管多的樓板在構造措施上考慮不到位。3. 梁、板、柱不同砼級配,使收縮變形不協調,也是造成該交接處開裂的原
現要在平臺頂放部一個水塔設備,效果圖如下
是這樣的 前幾天我做了一個魚缸尺寸是1米5長 60寬 70高 拿回家后老爺子總是擔心承重問題所以一直沒有用,我自己算了一下我這個魚缸裝滿水后,連缸帶水帶柜子一共將近1噸重,我是北京的我家房是2001年入住的首鋼小區,準備放魚缸的屋子是客廳大概16點多平米,我打算放在2面承重墻的夾角,房產證上寫的是鋼混,其他我都不太懂了,請大家幫我分析一下我這個屋子放這么大的魚缸是否有安全隱患。先謝謝大家了~
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
本人的房子是五樓帶閣樓,由于開發商預留的內部樓梯口過大,把樓梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的樓板用4*8的方管作框架,用M8的膨脹螺栓固定在三面預制鋼筋混凝土樓板上,框架的最后一面用電焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的長方形框架,其中三個面的的方管一共打九個M8的膨脹螺栓。上面鋪上三根同樣大小的方管,然后再鋪上木板,然后再鋪地磚,請問這樣的鋼木樓板能受多大的力啊
老房子 預制板結構 由于空間有限 魚缸只能放在平行預制板的方向 也就是所有重量集中在一塊板上 魚缸加上水和底柜濾材估計400斤左右魚缸90*45*45底柜1*0.5建筑規范每平米承重150到200kg的重量這樣算下來我是0.5平米承受了200kg已經超標可以放么?家里同時來很多人的比喻沒有可比性 那是臨時荷載 魚缸是長期放的
大家好 家里裝修在即 目前在砸墻中 下一步就要整澆樓板和樓梯了 有個問題困擾至今 希望得到幫助 謝謝我的小區是18層的小高層,框架結構,在安徽蚌埠這里。小區是寶龍城市廣場。 我家在18層頂樓,層高5.2米,現在準備隔成三層,樓板以及樓梯是現澆的 。現在的問題是: 一層和二層間我要現澆樓梯,而且我做的是C形梯,要比一般的L型梯要大,因水泥樓梯的自重比較大 ,我問了一下整澆公司,樓梯自重至少2噸。那我這個房子的一樓樓板承重量能不能承住這個樓梯呢?會不會因為樓梯太重導致樓板開裂甚至塌陷? 我大概在網上查了一下,說一般樓板厚度都在10CM以上, 荷載量是0.2噸/平方米,可我這樓梯有2噸啊。 而且我也不知道我們這房子樓板的厚度是多少(去物業要過,沒要到土建結構圖,買房合同里好像也沒有) 我也問過整澆公司,但他們對這個結構也不是特別懂,只是說應該沒問題。 現在想請教網上的結構工程師或其它懂這方面的人,我這個現澆樓梯方案可行么?通過什么辦法能減少對樓板的壓力(比如起步搭在梁上 末步也搭在梁上 樓梯的孤度中點靠在一面墻上) 非常感謝 !!!
設計和施工規范都要要求將PPR給水管安裝在建筑面層內(找平層內),但實際操作起來非常有難度,因為找平層不能保證管頂上有2CM厚,過梁處管道無法被找平層遮住,請問實際是怎么操作的?到底什么時候安裝PPR管?
大家好!請問各位有誰知道現澆樓板鋼筋是如何分布的么?而且受力筋、上部負筋以及負筋的分布筋都是如何計算長度、根數的呢?望指點!感激不盡!
現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.
詳細問題用圖片標注了,請指導
公司在去年12月份施工的轉混結構6層住宅中,在二層現澆板施工后由于養護不當砼強度達不到要求,砼采用的是商品砼,模板現在還沒有拆除,現在正在商討處理方案,初步方案可能會執行拆除處理,請各位看是否有更好的處理辦法?