91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 后期自己現澆的樓板可以切割嗎?

    房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!

  • 請教大家,現澆板開裂怎么辦?

    請教大家,現澆板開裂怎么辦?

    本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。

  • 現澆樓板,這個材料合理嗎?

    三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看

  • 現澆是植筋好還是開槽好?

    各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!

  • 『現澆板暗梁問題匯總』

    看到許多貼子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此對這一類問題進行匯總,請高手集中解答!還有不了解的地方,請跟貼提問!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么東東?2.暗梁的截面怎么考慮呢?截面高度,寬度怎么取?3.暗梁時,要不要加箍筋?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎?為什么?5.在pkpm里面建模時,要不要輸入? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢?如果按普通梁來計算,應該是不滿足的,還有裂縫問題? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施? 8.暗梁在施工時應該注意什么? 9.暗梁計算時,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫?

  • 現澆混凝土加強帶的施工

    鄙人前段時間在本論壇上看到有位樓主發表了關于超長混凝土澆筑采用"加強帶"的工藝(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于橋梁的混凝土護欄的施工時(護欄最長的將近150米),會不會因為膨脹劑用量的不一致,而造成混凝土外表顏色不一?有哪位高人能指點一二!!萬分感激 原文當中有一段如下:結構出現裂縫與干縮和溫差有直接關系。當底板和外墻混凝土采用普通混凝土,且底板和外墻厚度較大時,干縮和溫差均較大,易產生裂縫。在這種情況下,通過計算和工程實踐表明,后澆帶的間距約為30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中摻加占水泥重量2%左右的HM膨脹劑,理論上可不設后澆帶,只設加強帶即可,但考慮施工等因素,為確保混凝土不出現裂縫,在實際施工中,我們在非加強帶區也摻用占水泥重量0.5%的膨脹劑,以保證混凝土不出現變形裂縫。

  • 關于現澆板的鋼筋幫扎問題

    以前我看到規范上都是講現澆板的受力是單項板為短邊受力雙項板為長邊受力.現在我正在施工的工程圖紙中寫明為現澆板未說明的均為短邊受力.這讓我有點不明白請那位老師講解下關于這方面的知識

  • 現澆板這些裂縫是什么原因?

    現澆板這些裂縫是什么原因?

    現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬

  • 現澆連續箱梁何時拆除支架

    我發現施工單位所有的預應力束張位完后才拆除箱梁支架,一般的是不是腹板的預應力束張拉完后就可以拆除或下調支架呢,完成后再進行剩余預應力束的張位.全部帶支架張位是不是不盡合理.

  • 現澆空心樓板的設計方法

    我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。

  • 現澆混凝土空心樓蓋簡介

    現澆混凝土空心樓蓋簡介1

  • 現澆頂板縱向或橫向裂縫

    我們施工的幾個工程都不同程度的出現了現澆頂板裂縫問題,有的裂縫是在施工完畢后產生,有的裂縫是在主體施工過程中產生,雖然我們也采取了一些措施但是效果不太明顯,在這里請教各位高人,請各位高人指點迷津!

  • 房子出現現澆面斷裂。、怎么辦??

    房子交付有3年左右。。前段時間裝修的。。才發現在靠陽臺的臥室地面從南到北出現裂縫。并已經貫穿。。。裂縫處在房間的中間。。兩邊都快到梁了。。。現在我該怎么辦呢???這個是不是嚴重的質量事故啊???

  • 現澆板裂縫的現象和原因

    住房商品化以來 關于住房質量的爭論 引起很大關注 作工程施工技術人員應當特別的重視 第一 :經過對投訴的房屋進行查看發現以下現象 一,裂縫大都出現在房屋的四角 呈八字形放射狀 有點一條有點多條 在陽臺部位比較多見 房子中間部位有縱向裂縫 一大開間的客廳鼻尖多 多單元住房的裂縫多于獨立單元住房 裂縫深度不一 有的表面裂縫 深進裂縫 部分是貫穿裂縫。 現澆板產生裂縫的原因有以下幾個方面。 (1)混凝土的水灰比過大 表面產生蜂窩裂縫 現在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中細顆粒比較多 水泥用量大 宜引起裂縫 (2)現澆板的混凝土保護層不足 導致其開裂(3)混凝土養護不足 失水過多 (4)過早施加荷載 在結構施工階段出現施工荷載大于實用荷載。

  • 03G101-2(現澆混凝土板式樓梯)

    03G101-2(現澆混凝土板式樓梯)

  • 關于現澆空心樓蓋的計算資料

    收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起討論下軟件計算!

  • 現澆樓板附加筋如何設置?

    現澆樓板附加筋如何設置?

    設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,還是就是圖上標的一跨?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置??

  • 現澆和裝配式板橋的疑惑

    同樣寬度的橋面,做成現澆空心板好還是裝配式空心板好?有一定的斜交角,要做成現澆空心板的話支座如何布置,如果橋面較寬的話,截面受力是否能按全截面進行計算?請高手指點,謝謝

點擊加載更多

現澆護欄

現澆護欄專題,為您提供現澆護欄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆護欄 相關的專業交流討論,更多現澆護欄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

kt生化池

mbr垃圾滲濾液