91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • PE管做橫吊管的規范大家知道嗎

    大家好,我有個問題想問大家,關于地下室DN400的PE管子做橫吊管,長度大概30米,需要增加伸縮節嗎?它的間距多少?而且它的支架間距多少?

  • 如何確定PE管道試驗壓力?

    我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M

  • 水工混凝土骨料試驗規范

    水工混凝土骨料試驗規范

  • 給水用PE管壓水試驗的管材彈性模量如何查??

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-2008新規范中,PE管的壓水試驗允許泄水量計算公式中有管材的彈性模量EP,規范只說與水溫及試壓時間有關,不知道哪里可以查到???

  • 10KV環網柜出廠試驗規范

    小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等?,F在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!

  • 求《灌溉試驗規范》(最新,全套)

    求《灌溉試驗規范》(最新,全套)

    下載了一個(灌溉試驗規范SL13-2004),誰有更加全的,謝謝了!

  • 求《土工試驗規范1999》,謝謝!

    那位前輩有《土工試驗規范1999》 pdf格式的,請傳上來,謝謝為表示感謝[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 編輯 ]

  • 工業用閥門的壓力試驗規范

    工業用閥門的壓力試驗規范

  • 水運工程試驗檢測書籍、規范等

    不為別的,就希望能建立一個屬于咱們做試驗的同胞們自己的天地!港口工程質量檢驗評定標準JTJ221-98

  • 彈法檢測混凝土強度試驗規范

    彈法檢測混凝土強度試驗規范

  • PE管 公稱壓力和試驗壓力

    有個問題需要各位大蝦幫忙解決:如果選取De110的PE管,公稱壓力為0.8Mpa,那在施工中打壓試驗時,試驗壓力是1.5*0.8=1.2Mpa?

  • 結構混凝土試驗檢測的規范匯總

    1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92

  • 根據埋設如何選擇給水PE管的環剛度啊?

    請問各位大蝦!頂面過車如何根據管道埋深選擇PE管的環剛度?SN8還是16等?此外在什么條件下需要用到鋼帶增強PE管或者鋼絲網骨架PE管,這兩種PE管的連接方式一般是什么形式的?

  • 同層排水衛生間這樣走管規范么?

    同層排水衛生間這樣走管規范么?

    不知道怎么旋轉圖片。衛生間里100的管子是坐便器排水,兩個50的是接洗臉盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我覺得給水管不應該走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通嗎,我覺得應該是接兩個45度彎頭,不然起碼也應該是個90度彎頭。還有就是地漏和臺盆的管子用三通那么連起來,以后要么是兩邊平的沒坡度,要么就是一邊有坡度,一邊倒坡。但是我去問施工方及監理,他們都說這么做沒問題,想請教一下論壇里的前輩們,指出有無不規范處,不勝感激!

  • 跌落試驗機的操作規范以及保養維修

    跌落試驗機的操作規范以及保養維修

    原文來源:跌落試驗機的操作規范以及保養維修 作者:林頻儀器

  • 請教大神,同層排水規范做法

    我家里房子衛生間采用的是同層排水,在裝修前養水發現有水漏到樓下,去找物業修復,就在表層涂了一層防水涂料算好了,我提出來在結構層上面要做一層防水,回復說他們項目施工時就是在最上面做了一層,其他地方沒做,所以現在修復也是一樣做法。我自己找了資料發現同層排水在裝修前應該有兩道防水,跟開發商做法差異很大。同時我在移管時發現規范中要求的管道填埋后上部有60后的細石砼也沒做。請問一下各位大神,平層排水到底規范強制要求的做法是什么樣的?防水層這么做可以嗎?上面的細石砼層可以取消嗎?

  • 新給水排水規范印刷有誤!

    新給水排水規范印刷有誤!我發現有兩處:1.P137中3.2.9里面說:防滲墻的墻底標高不應低于蓄水池池底標高。“不應高于”應改為“不應低于”。2.P57中4.3.18中第4點說:連接處的水流偏轉角不得大于90`,“不得大于”應改為“不得小于”。如果哪位同志也發現新規范中有印刷錯誤的,請指出來,謝謝!

  • 對《建筑水規范》4.3.6如何理解的?

    對《建筑水規范》4.3.6如何理解的《建筑水規范》4.3.6,“排水管道不得不知在食堂、飲食業廚房的的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 對出現這種情況,大蝦們是如何處理的?請教了技術措施上說可以,“下設托板(是混凝土板 還是別的什么板呢) ,要有坡向,末端設管至水池常這個托板用什么做法呢”還有就是如是在餐廳的上方,可要處理呢,規范上沒有明確規定的 ?需不需要處理呢?

  • 對規范的一點理解:水壓試驗

    GB 50268-97 10.1.3 “管道灌水應從下游緩慢灌入。灌入時在試驗管段的上游管頂及管段中的凸起點應設排氣閥將管道內的氣體排除?!蔽也幻靼走@里的“上游”如何理解?是按輸水管水流方向理解嗎?如果按這種理解:當上游的高程低于下游時,還是從下游港口水嗎?我認為應該按高程理解,高程低的應理解為下游,水從低端注入。所以規范應該修改為“管道灌水應從低端緩慢灌入。灌入時在試驗管段的管頂及管段中的凸起點應設排氣閥將管道內的氣體排除?!蓖蠹叶喽喟l表看法。以改進完善規范。

點擊加載更多

pe管閉水試驗規范

pe管閉水試驗規范專題,為您提供pe管閉水試驗規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pe管閉水試驗規范 相關的專業交流討論,更多pe管閉水試驗規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

msf海水淡化

現澆植筋