  • 步進電機的速度調節方法!

    挺好的。不錯。來看看啊!步進電機的速度調節方法http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413388&topID=173651內容不錯,快去看看哦!

  • 步進電機的速度調節方法!!

    步進電機的速度調節方法摘 要:提出了步進電機的幾種速度調節方法。脈沖頻率的調節采用軟件延時或硬件定時。升降頻采用直線升降法、指數曲線升降法或拋物線升降法。給出了脈沖頻率調節的實用程序,通過對步進電機矩頻特性曲線的分析,得出了步進電機的升頻表格,并提供了一個完整的軟件升降頻流程圖。幾種調速方法應用在多種數控機床上,提高了步進電機的定位精度,改善了電機轉動的平穩性,加速了電機的升降過程。0 引言http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413388&topID=173651

  • PID參數的意義與整定方法

    PID參數的意義與整定方法

  • 再發螺桿機控制調節方法

    比澤爾85系列螺桿機使用時可采用無級調節和有級調節。如果組成并聯機組,那么當采用無級調節時,如采用閥2和閥4進行調節(50%-100%),那么怎么知道每臺機頭何時調到了最小能量(50%),何時調到了最大能量(100%)?好像論壇里知道螺桿機調節方法的人不多,那位了解情賜教。

  • [求助]小弟求助關于PID調節的問題

    小弟我現在剛接觸一個工程 鋼鐵廠加熱爐公輔系統的自動化其中有一個環節涉及到PID調節,我第一次接觸S7-300PLC CPU型號是315-2DP的具體我說下PID調節這塊,希望經驗豐富的工程師們知道下,如下:煤氣總管壓力調節,一個電動壓力調節閥,閥門開度36.4~36.5(百分數),要求閥后壓力在10kPa~11kPa;閥后有一個壓力變送器,其量程為0~12kPa,輸出信號:4~20mA(兩線制)。閥后壓力變送器進PLC模擬量輸入地址為PIW290,模擬量輸出控制的壓力調節閥的地址為PQW272介質是氣體(煤氣嘛!)如上所示,我看了關于FB41的說明,說實話,我確實看的不太明白,第一次接觸300的PLC,請有經驗的工程師們指導下。 具體說說參數設置,先謝謝你們

  • 請教關于智能PID調節器的問題

    新人看到一個XMT系列的智能PID調節器,面板上有數字顯示PH、流量等參數,還有SET、〈 、〉等設置按鈕,調節器柜子里有三菱FX2N系列PLC主控單元以及A/D、D/A模塊。向行家請教一下,這種調節器的PID調節功能是通過PLC實現的嗎? 還是儀表本身就有PID調節功能,PLC只是用來完成A/D、D/A轉換? PLC在這種調節器中到底扮演了什么角色?

  • 深度解讀:PID參數調節口訣

    深度解讀:PID參數調節口訣

    經驗法整定PID參數是老儀表工們幾十年經驗的積累,到現在仍得到廣泛應用的一種PID參數整定方法。此法是根據生產操作經驗,再結合調節過程的過渡過程曲線形狀,對控制系統的調節器參數進行反復的湊試,最后得到調節器的最佳參數。經驗法的PID參數調節口訣說: 參數整定尋最佳,從大到小順次查。先是比例后積分,最后再把微分加。曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大。曲線漂浮繞大彎,比例度盤往小扳。曲線偏離回復慢,積分時間往下降。曲線波動周期長,積分時間再加長。理想曲線兩個波,調節

  • 地暖初調節的必要性與方法

    初調節的必要性 在傳統的散熱器采暖系統中,初調節是必不可少的,對于地暖系 統的初調節更應得到充分重視,在傳統系統中,如果初調節不合理,可以通過增大系統流量來彌補,造成大流量小溫差運行.這樣雖然能夠保證系統的穩定性,同時 也降低了系統的可調節性。對于地面輻射供暖系統,可調節性是它的一大優點,也是它的根本所在。某一用戶的調節或多或少會影響到其他用戶,只有做好系統的初 調節,才能有效減少既定管網中各用戶之間的相互干擾。 系統流量越大,末端用戶的室溫越高,近端與末端用戶的室溫偏差越小,水力失調對熱力失調的影響越小。供熱系統大流量運行是靠提高末 端用戶流量,

  • 造紙廢水預處理調節方法

    由于造紙工業在生產過程廢水排放的多樣性,使排出的廢水的水質及水量在一日內有一定的變化,因此要求對廢水進行調節,均衡水質,使其能夠均勻進入后續處理單元,提高處理效果。總結廢水的調節主要分為:水量調節和水質調節。 廢水處理設備及構筑物都是按一定的水量標準設計的,要求均勻進水,特別對生物處理系統更為重要,為了保證后續處理系統的正常運行,在廢水進入處理系統之前,預先調節水量,使處理系統滿足設計要求。 根據造紙工業工藝的不同,廢水的水量、水質不同,調節池的停留時間也各不相同,當處理水量比較小時,停留時間可選大些,當處理水量比較大時,停留時間可根據具體情況選小些,一般為4~8個小時。 雖然廢水在進入調節之前通過格柵、纖維回收等措施去除了大部分的懸浮物,但還是會有一部分的懸浮物特別是紙

  • 四種供暖系統的調節方法

    知識點:供暖調節

  • 松下PLC PID參數設定方法

    松下PLC PID參數設定方法進行PID控制的參數設置時:【1】比例增益“Kp”的設定方法。①為了不產生積分效果,將“Ti”增大(與控制系統的響應時間相比,10倍以上).為了不產生微分效果,將“Td=0”。②在不會對控制系統產生惡劣影響的范圍內,改變設定值,在Kp值從小到大變化的同時,確認系統響應特性,在產生震蕩狀態的范圍內,選擇較大的數值作為“Kp”。【2】積分時間“Ti”的設定方法①在由【1】選擇的Kp值的基礎上、為了不產生微分效果、置“Td=0”。②在不會對控制系統產生惡劣影響的范圍內,改變設定值,在Ti值從大到小變化的同時,確認系統響應特性,在產生震蕩狀態的范圍內,選擇較小的數值作為“Ti”。【3】微分時間“Td”的設定方法①設置為【1】的Kp和【2】的Ti。②在不會對控制系統產生惡劣影響的范圍內,改變設定值,在Td值從小到大變化的同時,確認系統響應特性,選擇最佳的“Td”。【4】控制周期“Td”的設

  • 配電變壓器的電壓調節方法及影響

    電壓合格率是衡量電能質量的主要指標之一。可是由于種種原因,高峰和低谷時期的用電量往往相差懸殊,造成配電變壓器輸出電壓忽高忽低。而電壓的忽高忽低對各種用電設備的性能、生產效率和產品質量都有不同程度的影響,因此,為了確保供電電壓的合格率,及時調節配電變壓器分接開關位置是解決問題的辦法之一。 一般配電變壓器大多屬于無載調壓,共有3個擋位可供調節。通過改變分接開關動觸頭的位置來改變變壓器繞組的匝數,從而改變輸出電壓。常用配電變壓器一次電壓為10千伏,二次輸出電壓為0.4千伏。配電變壓器分接開關的Ⅰ擋位置為10.5千伏,Ⅱ擋位置為10千伏,Ⅲ擋位置為9.5千伏,一般應在Ⅱ擋位置。

  • 集中供熱運行調節的方法研究

    集中供熱運行調節的方法研究

    0 引言 熱水鍋爐及采暖系統運行過程中除應對運行參數、燃燒工況進行控制與調整外,還應根據采暖季節(初冬還是嚴寒)、采暖時間(白天還是夜間)等情況對供熱量進行調節。供熱調節的目的,一是使系統中各用戶的室內溫度比較適宜;二是避免不必要的熱量浪費。實現熱水采暖的經濟運行。 1 質調節 在進行質調節時,只改變供暖系統的供水溫度,而系統循環水量保持不變。這種調節方式,網路水力工況穩定,運行管理簡便,采用這種調節方法,通常可達到預期效果。集中質調節是目前最為廣泛采用的供熱調節方式,但由于在整個供暖系統中,網路循環水量總保持不變,消耗電能較多。同時,對于有多種熱負荷的熱水供熱系統,在室外溫度較高時,如仍按質量調節供熱,往往難以滿足其他熱負荷的要求。 帶有混合裝置的直接連接熱水供暖系統的網路供回水溫度可以按照下式計算:

  • PID調節器和溫控器有什么區別?

    PID調節器和溫控器有什么區別?

    P:比例,輸入偏差乘以一個系數;I :積分,對輸入偏差進行積分運算; D:就是微分,對輸入偏差進行微分運算。 PID的數學描述:u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD×de(t)/dt],式中,E(t)為誤差信號;U(t)為控制器輸出信號;kp為比列系數;TI為積分時間常數;TD為微分時間常數。 PID控制是比例積分微分控制的簡稱。在生產過程自動控制的發展中PID控制是歷史悠久,生命力最強的基本控制方式。PID控制有原理簡單,使用方便,適應性強的優點,廣泛應用于化工、熱工、冶金、煉油以及建材等各種生產部門。 PID控制是一種負反饋控制

  • 調節硫酸磁力泵流量有哪些方法?

    流量是硫酸磁力泵選型時參照的重要性能指標之一,它關乎著整個硫酸磁力泵在投入使用后的生產能力和運輸能力。流量的調整也會影響硫酸磁力泵的電流,從而影響用電量,可見適當的調節流量可以達到節約成本的目的。下面介紹幾個調節流量的方法:

  • 如何辨別電壓調節器好壞的方法

    如何辨別電壓調節器好壞的方法 1拆下.護殼,檢查觸點表面有無污物和燒損。若有污物,可用較干凈的紙擦拭觸點表面。若觸點出現燒蝕或平面不平而導致接觸不良,一般用“00”號砂紙或砂條將其磨平,最后再用干凈的紙擦凈。 2.檢查各個接頭的牢固程度,測量電阻和各個線圈的電阻值。若有損壞,應及時修復或更換新件。 3.檢驗斷流器的閉合電壓和逆電流、節壓器的限額電壓、節流器的限額電流以及各種觸點的間隙和氣隙。若不符合要求,應進行調整。 4.檢查調整后的調節器,在起動柴油機時要注意觀察充電電流表指針的指示。若柴油機以中等以上轉速運轉時電流表的指針仍指向“-”一邊,這說明斷流器的觸點未斷開,應迅速斷開接地開關;否則,會損壞蓄電池、調節器和充電發電機等。若柴油機起動至額定轉速后電流表的指針仍指向“0”處,說明的調整時未按技術要求進行調整,應重新進行檢查和調整。

  • 空氣調節負荷計算理論與方法

    空氣調節負荷計算理論與方法.part1

  • 關于電動執行機構與智能PID調節儀表

    計劃系統組成:1、閥門電動執行機構:DKJ-2100M,AC220V,輸入4~20mA;控制混入冷風量,以達到調節溫度的目的;2、溫度檢測:熱電阻;3、設置一臺PID智能自整定儀表,接受熱電阻溫度信號,并輸出4~20mA信號給電動執行機構;4、設置一臺閥門開度指示儀,接受閥門電動機構傳來的閥門位置信號。本人第一次設計這樣的系統。請問如何設計和使用?希望大家相互交流。一初學者