91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 現澆單向板肋梁樓蓋荷載怎么計算【資料分享】

    現澆單向板肋梁樓蓋荷載怎么計算 作用于梁板結構上的荷載可分為永久荷載(亦稱恒荷載)和可變荷載(亦稱活荷載)。永久荷載、可變荷載的標準值及荷載分項系數,詳見GB500092001《建筑結構荷載規范》(以下簡稱《荷載規范》)。板計算單元上的荷載主要為樓(屋)板及建筑面層、設備自重,板頂板底抹灰面層自重等恒載和樓(屋)面活荷載,簡化后的荷載形式均為線性荷載,其值大小為由荷載規范查到或計算的面荷載與荷載計算面積的乘積。 次梁計算單元上的荷載主要為次梁自重,由樓板傳來的恒載和活載,簡化后三種荷載均為作用在次梁上的線性荷載。由樓板傳來的荷載可由次梁計算單元的寬度乘以樓板恒載或活載得到,次梁自重則主要為混凝土的重度乘以次梁截面面積得到。主梁計算單元上的荷載主要為主梁自重,由次梁傳來的恒載和活載,簡化后的主梁自重為線性荷載,由次梁傳來的均為集中力,其值大小可由視次梁為簡支梁的兩端支座反力得到。由于一般主梁自重及抹灰荷載較次梁傳遞的集中荷載小得多,故主梁結構自重及抹灰荷載也可以簡化為作用在次梁位置上的集中荷載,可以簡化主梁的內力計算。在設計民用建筑梁板時,應注意樓面可變荷載值

  • 鋼筋混凝土現澆單向板肋梁樓蓋設計

    課程設計目的 (1)了解單向板肋梁樓蓋的荷載傳遞關系及其計算簡圖的確定; (2)通過板及次梁的計算,熟練掌握考慮塑性內力重分布的計算方法; (3)通過主梁的計算,熟練掌握按彈性理論分析內力的方法; (4)了解并熟悉現澆梁板的有關構造要求; (5)掌握鋼筋混凝土結構施工圖的表達方式和制圖規定,進一步提高制圖的基本技能。

  • 現澆單向板肋梁樓蓋設計中的一個問題。!求大家解惑

    現澆單向板肋梁樓蓋設計中的一個問題。!求大家解惑

    在這個 梁 斜截面承載力計算表中 箍筋 是怎么選出來的啊?實在搞不懂

  • 單向板和雙向板的一些問題

    在施工,經常可以遇到這樣的問題,單向板是可以在四周兩道鋼筋要滿扎,中間可以跳扎;而雙向板則要全部滿扎,但是為什么有這個規定,大家是不是可以談談自己看法呢???

  • 單向板與雙向板的配筋討論

    最近和同事討論一個問題:雙向板如果按單向板計算配筋可不可以。我個人認為雙向板按照單向板計算的內力和配筋是可以的,在強度方面應該是沒有問題的,在有些情況下也比較合理。但是同事不同意我的看法,他說這樣做在強度上有可能不夠。請教各位你們是如何看待這個問題的。希望大家能夠給出自己的看法,本人感激不盡

  • 三邊支撐的板一定就是單向板嗎?

    看到教材上對三邊支撐的板叫做單向板,所以有此疑問,如果長寬尺寸差距不大的話,此結論成立若二者差距比較大,且自由邊界垂直方向屬短向,則兩個方向的線剛度差距就不會很大這樣也算是單向板嗎高手指點!

  • PKPM單向板指定方式的問題

    PKPM單向板肋梁樓蓋建模完成后,設置了導荷方式(單向傳遞荷載),為什么在查看計算結果的時候,板還是按照雙向板計算呢,有高手請回復下

  • 在線求助。單向板傳力問題,。

    在線求助。單向板傳力問題,。

    如圖。這是個橫向受力結構。中間跨的板是單向板。請問,這個板的負載范圍能想圖上顯示的像雙向板那樣做?還是按單向板,均布荷載傳遞到縱梁 然后再由縱梁集中荷載形式傳遞到橫梁 作用在B7 C7節點上?求教!![ 本帖最后由 c115363912 于 2010-5-23 23:59 編輯 ]

  • 布梁的時候單向板,雙向板怎么選布?

    有時候我布了梁,按雙向板布,師傅跟我說這個可以按單向板布,其中的道理也不是很明白,一個可能是因為房間布置的問題,其他的大家都幫我講講不?謝謝了啊

  • 布置十字梁好還是單向板好

    布置十字梁好還是單向板好

    地下一層地上十八層的商業寫字樓,8.4X8.1的柱網請問五層是布置十字梁好還是單向板好?

  • 求助單向板配筋率的問題

    求助單向板配筋率的問題

    單向板板厚100,分布筋這樣配沒滿足最小配筋率要求吧另外就是施工方難道要一塊一塊去看板是不是單向板,來確定要不要布分布筋?

  • PKPM單向板長邊配筋有誤?

    小弟再看孫海林老師的《手把手教你建筑結構設計》第12章板施工圖時,231頁明確寫出了“PMCAD計算需要注意以下幾個問題:單向板時長邊配筋計算結果有誤”,請問是哪里有問題?另228頁表12.4和邊12.5表格中版配筋計算并沒有看懂是怎么計算的,還望各位大俠不吝賜教,謝謝

  • 請問單向板分布筋的問題

    我知道單向板短向為受力鋼筋,長向為分布筋。假如X向為短向,Y向為長向。X向布置了板底受力筋和支座負筋。那Y向應該為分布筋了對吧?我現在疑問就是板底正筋的分布筋是垂直于受力筋的,那支座負筋的分布筋也是垂直于支座受力筋的嗎?(并且在支座的位置),那豈不是這個支座分布筋并沒有與受力筋垂直相交?

  • 單向板受力以及配筋的設計討論

    單向板受力以及配筋的設計討論

    如圖所示的單向板,L2是短向跨度小剛度大,因此吃力多。L1則相反,因此L2是主要的受力方向,配筋面積也應該是L2>L1。但是力的分配是按照短向分配的,這張力的分配也是正確的,可以看到力傳到了L1長邊上。這兩種理解正好是相反的。希望大家不吝賜教!

  • 在實際工程中,單向板怎樣計算?

    學校里做的單向板設計是簡化成1m寬的板帶,按連續梁的方法設計的(不配置箍筋)。但是我看了幾個專業軟件,都沒有這種設計方法,天正結構里單向板找到單跨的。tssd里只找到雙向板的計算。MorGain有連續梁計算,但需配置箍筋,而且不能輸入支左寬度。理正有連續梁計算,但需配置箍筋在實際設計中,板是不是按單跨計算的。用以上的軟件怎樣計算,尤其是怎樣用理正計算?

  • 有關單向板肋梁樓蓋設計的小問題

    剛學鋼筋混凝土設計,請教大家個問題:我們在設計教學樓,在板的計算過程中,想按考慮塑性內力重分布的方法計算時,而板上的荷載均布但是不等,教室樓板的活荷載為2.0kN/m2,而走廊的樓板活荷載為2.5kN/m2,這樣還能按考慮塑性內力重分布的方法計算?

  • 懇求 單向板肋梁樓蓋設計

    :( 在論壇 論文 里搜索了一下 發現 凡是 “單向板肋梁樓蓋設計”或“單向肋梁樓蓋設計計算書”就 下載不了或無法顯示,請各位幫幫忙,誰手頭能提供的,懇請共享一下 , 謝謝:(

  • 單向板肋梁樓蓋課程設計

    大三的時候做的一個鋼筋混凝土單向板肋梁樓蓋課程設計。貼在此希望對大家有點用處吧。一、 設計題目設計某多層工業建筑(某生產車間)的中間樓面(采用現澆鋼筋混凝土單向板肋梁樓蓋)二、 設計內容1、結構平面布置圖:柱網、主梁、次梁及板的布置2、板的強度計算(按塑性內力重分布計算)3、次梁強度計算(按塑性內力重分布計算)4、主梁強度計算(按彈性理論計算)5、繪制結構施工圖(1)、結構平面布置圖(1:200)(2)、板的配筋圖(1:50)(3)、次梁的配筋圖(1:50;1:25)(4)、主梁的配筋圖(1:40;1:20)及彎矩M、剪力V的包絡圖(5)、鋼筋明細表及圖紙說明三、 設計資料1、題號 第 題(見表一,表中有39道題目,學生可以選擇不同的題目,表中長度單位為米)2、生產車間的四周外墻均為承重磚墻,

  • 請教單向板與雙向板的施工的區別

    在砌體房屋的樓蓋設計中,大多為按雙向板設計的,但是在坡屋頂的設計當中,人為的調整為按單向板來設計,屋脊梁與屋圈梁為受荷載方向,山墻上的圈梁一般不承受彎距,我想請教一下,在施工中怎樣來按照設計方的觀念來施工?節點構造什么的有什么區別嗎?