91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 現澆樓板裂縫原因及處理

    工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。

  • 現澆板裂縫處理方案已通過

    現澆板裂縫處理方案已通過

  • 淺談混凝土現澆樓板裂縫的控制及處理

    【論文關鍵詞】:現澆樓板;裂縫;控制;處理 【論文摘要】:在建筑施工中,現場澆注的混凝土樓板常常會出現大小不等,深淺不一的裂縫現象,文章通過分析現澆混凝土樓板常見裂縫的表現狀況,揭示了裂縫產生的原因,并且提出了如何控制預防和處理的根本性措施。 鋼筋混凝土的裂縫控制問題是建筑工程中很重

  • 對樓板裂縫的幾種處理方法

    對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗

  • 結構裂縫的幾種處理方案

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。

  • 混凝土裂縫處理專項方案

    混凝土裂縫處理專項方案

  • 關于樓板裂縫的處理意見

    我們結構人員在設計工作中經常會碰到樓板有裂縫的情況,有時候甲方或者質量監督站會要求設計出具一些處理意見,下面是我整理的一個典型的處理文檔,大家可以參考。 關于樓板裂縫的處理意見  

  • 某住宅樓現澆鋼筋砼樓板裂縫分析與加固處理

    某住宅樓現澆鋼筋砼樓板裂縫分析與加固處理

  • 各位老師,現澆樓板負荷過重,產生的貫穿裂縫怎樣處理

    本帖最后由 越越媽媽 于 2014-11-5 10:05 編輯 單位最近對信息部的機房改造,發現原放置設備的二樓現澆板面有很多的貫穿裂縫,縫隙最大的有2mm,而且板面已經產生了撓度,因為機房鋪置了靜電地板,這次改造是在拆除地板后才發現的裂縫,各位老師,對過載產生的樓板裂縫怎樣進行處理,才能又省時省錢?原設計的是辦公室,設計荷載是200KG/M2,放置的設備單體重量超過1000KG, 放置設備時,沒有咨詢過基建部門,信息部門的負責人應該打pipi!!

  • 冬季現澆樓板養護不當的處理

    公司在去年12月份施工的轉混結構6層住宅中,在二層現澆板施工后由于養護不當砼強度達不到要求,砼采用的是商品砼,模板現在還沒有拆除,現在正在商討處理方案,初步方案可能會執行拆除處理,請各位看是否有更好的處理辦法?

  • 關于現澆樓板裂縫控制的探討

    現澆樓板裂縫是長期困擾建筑施工的一個難題。雖然理論認為,現澆樓板裂縫是不可避免的現象,但通過施工中的技術管理措施,減少和控制裂縫是完全可行的。筆者單位所承建的上海財大學生公寓工程,通過一系列技術措施,有效減少了現澆樓板裂縫。 樓板裂縫分表面裂縫和貫穿裂縫,其裂縫有大有小,所處部位也各有不同,有規則的,也有不規則的。事實證明,表面裂縫在施工中采取一定措施,是完全可以清除的,而相對較規則和集中的裂縫,也是可以相對減少的。 通過理論分析與實踐探索,在施工中抓住三個主要環節,是控制和減少現澆樓板裂縫的關鍵: 一、鋼筋工程:現代住宅因其智能化及消費者要求的提高,管線的預埋成為必不可少的措施。但由于管線過多,使鋼筋與混凝土的粘結度減少,從而造成現澆樓板在砼成型后應力不均,呈現一些細小的規則裂縫。而施工中人為或機械碰撞鋼筋,又使鋼筋有保護層厚度過大,間接導致了裂縫的形成。另外,因室外氣溫溫差變化較大,特別是經歷酷暑與寒冬的建筑物東西山墻,成為45°規則裂縫產生的集中之處。 針對上述鋼筋設計與施工中的裂縫成因,相應采取措施,未雨綢繆,是可以防患于

  • 樓板裂縫,如何判斷和處理?謝謝,急!

    一棟磚混結構的多層住宅樓的五層(非頂層),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整棟樓的西側。周圍沒有復雜地形或施工工地。沒有發現有構造柱(可能有,但是看不出明顯的柱子),樓板根據裂縫的形狀我估計可能是多孔預制板,部分樓板出現長裂縫或裂縫跡象。其中朝南房間(外接個凸陽臺):開間3.6mx進深4.2m,在南北方向約2.1m(縱深的中部)的頂蓬樓板處出現一條長達3.6m(基本直線形狀的通長)的東西方向裂縫,從外觀看1mm左右;另外在南北方向進深約1m處的地板樓板的位置也可以看到一條基本直線形狀的通長的縫,可以看出已經經過材料填實處理(可能是建造時處理的),不過處理過的位置又有裂縫了。西側的墻沒有垂直裂縫,只是在頂蓬相接處有很小的影響裂紋。另有一個朝北房間(沒有陽臺):開間3mx進深3.3m,在南北方向約1.8m(縱深的中部)的頂蓬樓板處出現一條長達3.0m(基本直線形狀的通長)的東西方向裂縫,從外觀看1~2mm左右。西側的墻沒有垂直裂縫。連接南北房間的中廳部位:有垂直于梁的裂紋,裂紋不是很明顯,但都是通長的,而且是直線形狀。因為不是廚衛,所

  • 樓板裂縫,如何判斷和處理?謝謝,急

  • 現澆樓板裂縫的成因分析及預防

    隨著城市住宅建設步伐的加快,不少住宅小區相繼建成,許多住戶陸續搬進新居,他們對住房的質量要求越來越高,尤其對一些現澆樓板出現的裂縫情況非常關注,擔心這些裂縫最終會引發不安全事故,而紛紛向建筑質量監督部門投訴。其中大部分裂縫表現為:表面龜裂,縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫;最常見、最普遍和數量最多的是房屋四周陽角處(含平面形狀突變的凹口房屋陽角處)的房間在離開陽角1米左右,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫,此通病在現澆樓板的任何一種類型的建筑中都普遍存在。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制。

  • 這樣的樓板裂縫怎么處理?是結構問題嗎?

    家里蓋的民房遇到了這種的情況,大家給看看是怎么樣的問題:板厚:120mm配筋為:12二級鋼。間距:180的單層雙向鋼筋。板為:5米*7米混凝土強度等級為:C25,現場攪拌。出現裂縫情況:板的對角出現裂縫,裂縫從是間開始,占對角線長的2/3,為一毫米左右的通縫。板頂情況:板頂為元寶頂。板頂不承重。大家請幫幫忙給分析一下,是那里出現的問題?會不會影響結構使用年限啊?能拿出方案最好,在這里謝過了。

  • 現澆樓板的裂縫控制 (平裝)

    現澆結構越來越多,裂縫問題更多,發本書供大家參考,此書非常有用。內容簡介《現澆樓板的裂縫控制》從設計、材料、施工等幾個方面研究分析了住宅工程現澆鋼筋混凝土樓板裂縫產生的原因,并從技術、理論和管理方面提出有效的治理方案和控制措施。《現澆樓板的裂縫控制》具有很強的針對性、實用性和借鑒性,可供建筑設計、施工技術人員及預拌混凝土、檢測、監理單位閱讀。 編輯推薦《現澆樓板的裂縫控制》為中國建筑工業出版社出版發行。

  • 商品混凝土現澆樓板裂縫控制

    希望對大家有幫助

  • 現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫

    現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫,個人認為是混凝土塌落度較大引起的。。請教各位專家指明其可能的原因及相應的處理方法。謝謝大家。。

點擊加載更多

現澆樓板裂縫處理方案

現澆樓板裂縫處理方案專題,為您提供現澆樓板裂縫處理方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆樓板裂縫處理方案 相關的專業交流討論,更多現澆樓板裂縫處理方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

現澆混凝土配比

現澆板滲水