91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 樓板開洞及加固方式詳解

    樓板開洞及加固方式詳解

        在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案     在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。     當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝

  • 如何加固樓板(開洞加電梯)

    我最近在做一個新加電梯的改造工程,在原有板上開洞,不碰到梁,請教如何加固板,如何改造??電梯井的磚如何砌在板上?砌在板上的話怎么加固?能加鋼梁嗎?我剛畢業,真是不知從何下手?先謝謝各位大哥了

  • 混凝土現澆樓板開洞的加固問題

    混凝土現澆樓板開洞的加固問題

    現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.

  • 唐山某地區樓板開洞加固設計施工圖紙

    圖紙簡介: 唐山某地區樓板開洞加固設計施工圖紙,有設計說明、基礎平面布置圖、樓板加固平面圖、節點圖等。 投稿網友: liuliubestplayer 上傳時間: 2014-06-16

  • 剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法

    這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助。

  • 卡本加固課堂丨墻和樓板開洞,怎么加固?

    卡本加固課堂丨墻和樓板開洞,怎么加固?

    在現實的生活和生產中,經常會因使用功能改變對原有結構墻體和樓板進行改造,這樣就避免不了會在墻體、樓板上進行開洞。開洞后局部切斷了原有結構傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊墻、板的內力增大,會造成應力集中;另一方面墻、板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。

  • 『求助』現澆樓板開洞后的加固!

    『求助』現澆樓板開洞后的加固!

    有一現澆樓板,跨度4.8mX3.6m,因為使用功能的改變,需要在其長跨方向幾個孔洞,孔洞內鋼筋全部切斷.孔洞平均直徑120mm左右,距離梁150mm左右。(如圖)請教,開洞后如何進行加固?

  • 樓板開洞,碳纖維加固可否?

    設計師朋友應業主要求,要設計在樓板上開洞(位置靠近梁),600×600的洞,開兩個,兩洞間距600,采用碳纖維加固的方法,問設計規范上開洞允許嗎?另外,開兩個洞間距600,這個間距規范允許嗎?不能增設柱子,有什么好的加固方法? 請網友給個答復,謝謝!

  • 樓板開洞的加固哪位懂,指點一下,謝謝

    樓板開洞的加固哪位懂,指點一下,謝謝有圖集的希望能夠傳上來,謝謝

  • 混凝土樓板開洞,增設的加固梁如何與樓板連接。。。

    原結構設計的屋面是H型鋼梁+鋼筋混凝土樓板,鋼筋混凝土樓板與H型鋼梁之間有一層壓型鋼板;現在因為暖通專業需要,要在屋面上開幾個風井,采用新增鋼梁進行加固,請問新增的鋼梁與原有鋼框梁及樓板該如何連接牢固呢?

  • 關于樓板加固的兩個問題

    1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠寬,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。

  • 請教一下各位大佬 這個樓板開洞需要加固嗎?

        大佬們好 我是一名室內設計從業人員 最近接了個小疊拼的客戶 因為方案對空間改造比較大 所以前來向各位大佬請教一下!     目前主要想知道的一個問題是:樓板開洞到底要不要加固?如果要加固,怎么加固比較經濟實惠呢?CAD平面截圖在下面,大佬們給點意見吧,萬分感謝! 原始1樓結構圖 拆改2樓結

  • 加固設計計算要這樣進行

    加固設計計算要這樣進行

    一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,

  • 新手關于加固設計的問題

    1.為什么混凝土梁加大截面方法的加固時,新增大加固受力鋼筋與原有受力鋼筋之間要通過焊接短鋼筋來連接?2.次梁新增的加固受力鋼筋要怎么錨固在主梁上?有沒有相應的結構圖?謝謝各位大大了!!

  • 已澆好的樓板可以開洞嗎?

    對于已經澆好的樓板,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的?哪里需要加梁,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?

  • 關于預制樓板開孔,怎么加固?

    一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!

點擊加載更多

樓板開洞加固設計

樓板開洞加固設計專題,為您提供樓板開洞加固設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板開洞加固設計 相關的專業交流討論,更多樓板開洞加固設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

處理三廢

穿孔旋流反應池