這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。
一個板的配筋,用探索者算的,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,可是撓度超限了。這個配筋能用嗎?如果不能用,那探索者為什么會給出這個結果呢?難道撓度不控制?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫。很疑惑,希望有人能指點一下!謝謝!
如題,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素。對于板的計算一直有些困擾,請設計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板、厚板與小板、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認。
請大家提出意見和批評
板按照塑性計算時,板支座與跨中彎矩的比例系數的取值時怎么確定的,有沒有參考資料中有詳細的介紹;我院現在的做法是取1.4,現在大家要知道是為什么,希望知道的給點意見?
小弟在計算樓梯板的時候,發現好像用探索者里板式樓梯計算的結果要比MorGain計算結果大。不知道是我荷載取值的問題還是其它。其他前輩有沒有注意過這個問題。
在算梁的荷載時,梁的自重會算,墻傳來的也回了,板傳來的不會算。能舉例給我做個說明嗎?
一雙向板計算公式看不明白~~~如下~~工程名稱:工程一 1.1.2 邊界條件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷載標準值 1.1.3.1 永久荷載標準值 樓板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷載: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可變荷載標準值 均布荷載: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可變荷載效應控制的荷載組合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷載效應控制的荷載組合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 計算跨度 Lx = 2700mm 計算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面縱筋合力點至近邊距離:as = 25mm、
砌體規范中(7.3.3)規定,簡支墻梁的計算跨度l0取1.1ln(ln凈跨)或者lc(lc支座中心距離)兩者的較小值。這是比較明確的說法。 在做題過程中梁計算跨徑l
如題,我在規范中只找到單向板的計算。規范說雙向板的計算原則上同單向板。按四邊簡支計算確定最大彎矩。我想問:1 單向板的荷載有效寬度和雙向板的計算相同? 2 單向板的荷載計算公式和雙向板的相同?如果不同那是什么公式?希望各位幫助,最好能說明為什么,我只知道單向板計算彎矩按簡支梁計算,雙向板要查表。:L
我姨叫我設計一幢房,可我不是搞建筑、結構的,我頭大,所以向大家請教柱梁板的設計荷載配筋方法,還有請問一般農村建筑需要多大的柱梁與板,一般柱、梁、板的截面尺寸為多少,多謝!!本人郵箱:[email protected]
彈性計算:是根據彈性薄板小撓度理論的假定進行的。一般通過調幅來考慮塑性內力重分布,屬于傳統的結構計算理論。塑性計算:假定板為四邊支承的正交異性板,板在極限荷載作用下發生破壞,在板底或板面的裂縫形成塑性鉸線體系且鉸線沿板的周邊、在四角及板中部把整塊板劃分成四塊梯形或三角形的小節板,采用極限平衡法進行板的內力分析。各種雙向板可按彈性進行計算(《混凝土結構設計規范》5.2.7規定),同時應對支座或節點彎矩進行調幅(5.3.1條規定的,其實這也是考慮塑性內力充分布);連續單向板宜按塑性計算(《混凝土結構設計規范》5.3.1條規定),同時尚應滿足正常使用極限狀態的要求或采取有效的構造措施。承受均布荷載的周邊支承的雙向板,可按塑性鉸線法或條帶法等塑性極限分析方法進行承載能力極限狀態設計(《混凝土結構設計規范》5.3.2規定),同時應滿足正常使用極限狀態的要求。塑性計算適用條件(CECS51 : 93):對于直接承受動荷載的構件,以及要求不出現裂縫或處于侵蝕環境等情況下的結構,不應采用考慮塑性內力充分布的分析方法。受力鋼筋宜采用HRB335級、HRB
使用tssd2006試用版計算異型板,構建計算中點異型板菜單出現如下畫面,點是,出現致命錯誤關閉,不知什么原因,哪位高手解答一下
某多層建筑,,擬采用獨立基礎或人工挖孔樁。但該建筑地下局部有水池和設備間,擬采用獨立基礎再止水板的做法,外圍設置混凝土擋土墻。現疑問:1。有止水板的位置獨立基礎的埋深如何確定?是從止水板底到獨立基礎底還是……?2。止水板配筋及截面如何計算?3。計算基礎的時候,是需要考慮該部分水池和設備間的荷載?也就是說該部分荷載是直接由止水板傳到板底地基還是由止水板傳給柱再由柱傳給基礎?若是由止水板傳給柱再傳給基礎,似乎類似筏板基礎了。暫時想到這些個問題,請知道的朋友說說,謝謝!
目前無有計算混凝土雙向板撓度公式。混凝土雙向板屬各向異性構件。X、Y向配筋不同;跨中、支座配筋不同,使得混凝土板各向、支座、跨中塑性剛度均不同。根本不能按彈性板撓度公式計算。PKPM是這樣:根據X、Y向彎矩及配筋按砼公式計算出各向剛度B,取其小者,不計算支座剛度,按四邊支承彈性板(支承條件)公式計算。可以試算,修改支座配筋,計算撓度不變,某向下鐵減小后,計算撓度隨之加大。曾有一雙8m×8m向板,一方向配筋加大為20@100、另一方向配筋減小為8@150,結果計算撓度其大無比,您說程序計算撓度可用否? 有的外審要求用PKPM計算撓度,為滿足撓度限制,只加大配筋都不行,需加大板厚。純屬浪費。實踐說明,無有雙向板撓度過大出問題的(裂縫倒是經常發生)。
規范上撓度限值為:L0/200 這個L0=L+2*b,那么還要不要在除以cosα了?
有人比較過pkpm彈性板和剛性板的計算嗎?我建一個4x4的規則軸網,柱距8.4,分別用強剛、彈膜、彈6計算得到的梁恒載下的彎矩是基本差不多的。但是彈6考慮了平面外剛度,算得的彎矩應該比其他兩者小才對?有人碰到相同情況嗎?
如題。PKPM板計算書只是按強度控制的。不考慮裂縫和撓度。但是自動配筋的結果時考慮裂縫和撓度的。相差蠻多的。比如391的面積。自動配筋給配了8@100.到底按哪個來啊?小弟跪求指導,坐等達人解答。
梁上開洞的計算和構造的一般規定.rar
%雙向板荷載導算及計算.rar