求一個簡單的洗衣房廢水隔油沉渣池的施工方案,水量比較小20T/D,預算有限,所以想找個簡單易施工,請專人人士賜教。小弟謝過!
求一個簡單的洗衣房廢水隔油沉渣池的施工方案,水量比較小20T/D,預算有限,所以想找個簡單易施工,請專人人士賜教。小弟謝過。
圖紙簡介: 本圖紙是某地某公司自主設計隔油隔柵池土建圖紙,圖紙包含隔油池剖面圖,隔油池蓋板說明圖,隔油池平面布置圖。 投稿網友: haolahaola55 上傳時間: 2014-06-23
平流隔油池的水深與池寬比(h/b),在《廢水污染技術控制手冊》p438中,講到工作水深與每格寬度之比不小于0.4 而在大學教材《排水工程》第四版下p459,隔油池每格格間的有效水深和油寬比(h/b),宜取為0.3-0.4.
圖紙簡介: 本圖為某污水廠隔油池工藝圖,圖紙包括平面圖、剖面圖及局部大樣圖和配筋圖。可供參考! 投稿網友: wangyushiwo 上傳時間: 2014-06-16
在做溶解池和溶液池的設計計算時,溶解池和溶液池的設計高度中除了要考慮0.2m的超高外,是否還需要考慮0.3m的沉渣高度呢?
圖紙簡介: 本圖紙屬于簡單的隔油池的處理工藝、調節池的處理藝及反應池的處理工藝說明圖紙。 投稿網友: zcqjzcl 上傳時間: 2014-06-20
求助各位大神,我想問下一般水封井、隔油池、降溫池里邊的水在沒有地下水的情況下是怎么灌水的,是施工單位在施工安裝的時候就灌好的么?還是需要給排水專業另外接管呢?另外我想問下,這些井離建筑物的間距有要求么?規范上好像沒找到相關的,求大神們指點~
圖紙簡介: 本工程為污水處理池、隔油池,鋼砼結構,池深3米。圖紙包括:池頂平面圖,池底平面圖,A-A~D-D剖面圖,池頂板配筋平面圖,埋件詳圖,池壁、底板平面配筋圖及剖面圖。 投稿網友: l4036u 上傳時間: 2011-11-
關于應急池設置的有關規定
這里有一個標準圖集--小型排水構筑物,和大家分享一下。是其它網站下載的,和大家分享。包括以下:室內外小型排水井鋼筋混凝土隔油池磚砌隔油池鋼筋混凝土汽車洗車污水隔油沉淀池磚砌汽車洗車污水隔油沉淀池鋼筋混凝土鍋爐排污降溫池[ 本帖最后由 simuy 于 2010-11-22 17:43 編輯 ]
我們項目是個52層高層,一個300套房酒店,負一層是員工食堂,請問廚房里設隔油池后的水是否可以直排至室外管網,謝謝各位!
某廠區,甲方出于環保要求,希望對整個廠區雨水排放進行隔油處理.但是雨水量相當大,最大暴雨量1600立方/小時,而它所謂的油就是道路上的汽車滴漏的少量廢油和屋面煙囪而已.我打算做一個300立方的隔油池,請教各位做法和設計參數,謝謝!不知應該是直接隔油還是收集前15分鐘?
一位老工程師給我建議了一洗衣廢水處理工藝,其中一部分為:反應沉淀池----水解酸化池----曝氣池(配填料)-----氧化還原池----反應沉淀池--清水池。我不知道這里“氧化還原池”的作用是什么,加什么藥。麻煩指教。
我們的水解酸化池,使用的是從城市污水廠的剩余污泥接種,水下攪拌,但已經過去了近兩個月了,COD去除率始終很低,不知什么原因,污泥濃度6000多mg/L,請高手指點一下,謝謝!
我們的是工業污水,我們現在運行的也快半年了。剛開始COD不是很高的時候,污泥運行的還可以。上清液也很好。但慢慢COD的高了 水的上清液就不行了。30分鐘后污泥的沉降速度還是很好的。但是上清液就很渾濁。但要是你放時間長了。上清液還是比較好的。在運行一段時間后 ,現在的上清液是在也沉清不了。我們的COD也就1000左右。PH值在7左右 但是污泥30分鐘后的沉降比是20% 但是還SBR池的泡沫還是很清了 也很均勻的。但也是用部分死泥在表面的。我希望各位師傅們能不能告訴我是怎么回事了?就是上清液很渾濁。
攪拌機是一種非標產品,在選型時我個人覺得沒有太大的區別。攪拌機的漿葉就有好幾種形式,我就不明白什么樣的反應適合用哪種型式的漿葉?還有槳葉的長度如何確定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反應池各種攪拌機的漿葉如何選擇呢?轉速、葉輪外徑、形狀?以及電機功率如何確定?請高手指點一二。
我畢業設計是處理城市廢水,但是我學的卻很少涉及這個不太懂.它要求脫氮除磷,我開始是弄了個氧化溝但是它要求的除磷率很高,我想是不是應該換成A-A-O池呢?
小弟最近在做一個污水廠中水處理工程 絮凝設備選用翼片隔板反應池 無奈手頭沒有相關設計資料 想請教各位大俠有關該池的設計資料或經驗 謝謝了!
5級的接觸氧化池,填料為雙環填料,進水為UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,溫度35℃,氧化池的出水在160左右,進水中硫酸根離子含量較高,半個月前發現1#氧化池水的顏色開始變白而且泛綠,水中懸浮物濃度很高,泡沫呈灰色,填料上掛了一層像沙一樣的物質,手感很粗糙,沒有黏性,呈黑色。現在1#池水的顏色又變成了墨綠色,但填料還是原來的樣子,而且現在2#氧化池的水也開始慢慢變成1#池的樣子了,填料上的膜已經變成沙狀了。但是COD的去除率一直溫度在90%左右。 請問各位這種現象是怎么回事,填料上掛的是什么物質,長期下去的話會不會影響COD的去除率?