今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,以防影響化糞池的腐化效果。”那么隔油池處理后廢水應該流入什么地方呢,雨水管道?
隔油池的容積我已經粗估了一下,選產品時有一個數據是處理量, 如xx T/H, xx T/D之類的, 這里的T/H和T/D是否是噸/小時和噸/天?這個處理量是如何算出的?很急, 謝謝!
妮妮想問大家,這是我課程設計題目, 設計參數:含油廢水Q=1000m3/d,C1=1500mg/L,污水密度=990.5kg/m3,油密度=846.7kg/m3,粘度=0.000693,出水二級標準。 沒有頭緒,請教大家
預制混凝土制品具有優良的物理性能,比鋼、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,是一種很好的熱和電的絕緣體驗。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,產品工作溫度在-50200之間,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕、強度高、防滲、隔熱、絕緣、無毒和表面光滑等特點。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,通過結構層厚度、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,是纖維纏繞復合材料的顯著特點。 預制混凝土隔油池分離精度高,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,運行費用低。安裝簡單,無需專業人員,可由用戶自行安裝,無需調試,設備在制造廠已經調校固定完畢。無需動力,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行。維護方便,便于清洗,系統預留法蘭接口,可通
我現在要做分別為150人、250人、350人就餐的餐廳隔油池三個,請各位高手幫忙獻計。麻煩將做法及圖紙告知我。我的郵箱:[email protected]或[email protected].謝謝!
目前我市餐飲廢水的管理在技術成面上很傷腦筋。大都餐飲企業采用隔油池,但出水很難達標排放,cod平均達到800以上。目前市場上的各類鋼結構產品投資費用大,只適合大型場所。有沒有什么更好的產品呢?
日處理量為200噸的景區污水,應該選什么類型的隔油池,希望好心人解答。急需!!
一體化含油污水去除處理設備,隔油池 簡介 一體化污水處理設備是利用油滴與水的密度差產生上浮作用來去除含油廢水中可浮性油類物質的一種廢水預處理構筑物。 一體化污水處理設備常用類型主要有平流式隔油池、平行板式隔油池、傾斜板式隔油池等。混凝土隔油池的原理是利用自然上浮法分離、去除含油廢水中可浮性油類物質的構筑物。
小弟一直沒搞明白,既然氣浮就是相當于在隔油池的基礎上加了破乳以及一定氣體,為什么不能直接將煉油廠廢水直接進入氣浮進行油水分離?是考慮的符合問題還是這樣加藥量較大的問題?
小弟是個不務正業的水環保專業學生,幾年來一無所獲.可現在又要做畢業設計了,是一個小區,日流量800噸.把流程超級簡化了,直接上柵欄,除(隔)油池,調節池,CASS,然后就處理污泥了.呵呵可惜手頭上沒有除(隔)油池的計算方法,不知道有哪位仁兄可以鼎立相助,不甚感激!!!小弟郵箱是[email protected]靜候佳音
有個項目,關于隔油池,但是對于隔油池我一無所知啊,特別需要隔油池的圖集與規范,求土木友們幫忙哈。我的郵箱是 [email protected] 謝謝了啊
我現在做一個項目,是個單層平地度假式的酒店,84套標準間,一個廚房兩個餐廳,現在設置了兩個化糞池,其中一個離廚房很近,公司為了方便和節省,就設計讓廚房的水直接排到化糞池,化糞池的水是采用人工抽到車里然后運走的方式,不是自然排的請問這穩妥嗎?請高手指點指點,小弟先謝過了
1.配水渠內流速多少,取小了產生沉淀,取大了配水不均勻。2.圖中H1、B和H2都怎么取值,是根據流速還是長度范圍值。請各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 編輯 ]
最近做個項目,上海外高橋的一個二類高層辦公樓,地下一層為汽車庫。問問上海地區地下車庫的排水是需要做隔油沉砂處理吧?具體做法怎么樣?看了圖集上的04S519,那是洗車用的隔油沉砂池,尺寸不合適。
L=vt=0.005*2*60=0.6, B=4.17竟然是從L*h這個斷面進水,相當于沿水流方向的池長只有0.6m。
今天甲方打電話過來,說聽我們設計單位的意見。問是否可以用成品 的。貌似化糞池有成品圖集,隔油池還沒有吧。。我們應該怎么給意見。原設計圖紙是傳統的。
我一直沒弄明白隔油池和隔油器到底哪個好,我知道圖集上都有設計參數,但是具體餐飲廚房排水設計的時候是采用哪個多一點?希望各位大神指點指點小弟
隔油池圖集
新人求助各位大神,想請問下各位,修建容量為30立方米的隔油池是不是不符合相關規范?因為現在遇到一個設計師給出的意見是 國家圖集中 沒有30立方米的做法,最大容積為4.5立方米。隔油池最大能修建多少容積啊?相關依據在哪?急求各位大神為魚唇的萌新解答疑惑~~~
公共食堂和飲食業排出的污水中含有植物油和動物油脂,含油污水排入下水道后,隨著水溫的下降,污水中夾帶的油脂顆粒便開始凝固,粘附在管壁上,使過水斷面減小,從而堵塞管道。所以,含油污水在排入城市管網前,應去除污水中的可浮油。 水泥成品隔油池:由三個槽組成。當污水進入靠前個槽時,雜物筐將其中的菜葉,飯渣等固體雜物除去。進入第二個槽后,利用油水密度差使油水分離,水由隔板下的空間進入第三個槽,而油被擋在第二個槽內進入集油槽,集油槽內的油污由排油管排出。第三個槽內的出水管帶有彎頭,阻擋油和水同時排出。 水泥成品隔油池:由兩個室組成,當含油污水進入地埋式水泥成品隔油池靠前室后,過水斷面增大,水平流速減小,污水中密度較小的可浮油上浮至水面,由人工定時收集排除。水由隔板孔進入第二室,由