圖紙簡介: 該圖紙為A/O生化池、ABFT、終沉池結構施工圖,圖紙包括:平面圖,剖面圖,底板配筋圖等。 投稿網友: tang.yd 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 該圖紙為某纖維公司碳纖維生化池結構施工圖,圖紙包括:設計說明,灰土擠密樁平面布置圖,模板平面布置圖,模板剖面圖,底板平面配筋圖,池壁板配筋平面圖,頂板梁結構配筋圖,樓梯及預埋件詳圖等。 投稿網友: huanghetaotao19 上傳時間:
圖紙簡介: 比較全面的生化池結構施工圖,圖紙包括:施工圖說明、生化池平面圖、剖面圖、配筋圖、過濾板大樣圖等。 投稿網友: lxyingzhx 上傳時間: 2014-07-15
圖紙簡介: 本圖紙為鋼砼結構,底板、池壁、頂板配筋圖,剖面圖及詳圖共7張。共4個好氧池,一個缺氧池,一個分解池,占地約2795.10平米。 投稿網友: whuihappy 上傳時間: 2013-09-11 <
圖紙簡介: 該圖紙為某污水處理廠生化池全套結構施工圖,圖紙包括:總說明,池頂平面布置圖,結構布置平面,結構剖面圖,預埋件布置及大樣,壁板配筋平面圖、剖面圖,底板配筋圖平面圖、剖面圖,細部大樣圖等。 投稿網友: dou829 上傳時間:
圖紙簡介: 某地區污水廠生化池結構設計施工圖紙,有結構設計說明、 生化池底部布置平面圖、 生化池頂部布置平面圖、剖面圖、池壁伸縮縫鋼筋加固圖、生化池底板配筋平面圖、CB配筋剖面圖、 池壁1400x1400洞口加固圖……等圖紙。 投稿網友: lzpouc2009
最近園區又下了新的指標,對制藥企業的COD不僅要到500以下連氨氮也要降到50以下啊, COD還能勉強撐住但氨氮卻一直降不下來 , 頭都打了啊 ! 希望各位能給點建議
本人現在正一食品廠進行污水調試,不知道是何原因污水進入A/O生化池后,出水變成乳白色,污泥的掛膜情況良好,前段時間該廠停產月余。
各位大俠,最近一段時間生化池泡沫很多,而且很粘稠,顏色發黃,之前運行正常,有什么辦法去除泡沫?進水COD:20000mg/L,NO3-N:5000mg/L,廢水:羥乙基纖維素廢水工藝:D-N,CBR,ASB工藝(缺氧反硝化+接觸氧化+活性污泥)污泥負荷沒有太大變化,MLSS:8000mg/L,出水COD也比較正常。初步估計是污泥老化,除了排泥、加水噴淋、消泡劑,還有沒其他辦法消泡?
請教:生化池磷肥投加量如何計算?(用過磷酸鈣,有效磷P2O5≥46%),是用過磷酸鈣的分子式計算含磷量的百分數還是用五氧化二磷計算含磷量的百分數?
19萬平米的住宅小區污水處理——生化池
圖紙簡介: 缺氧池曝氣裝置圖,好氧池曝氣裝置圖,曝氣頭,曝氣頭分布圖 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
可從以下方面來給我些建議,謝謝!!!生化池設計時要考慮半放空問題,即在后期調試時,需水質不好時可將生化池上半部分水放掉,但保證池內污泥不流失小白,現在還在學習階段,求大神給些具體的指導!不甚感激
請各位幫忙分析此為何物,及系統的情況怎樣。。。。
如題,生化池的尺寸是12×5×4m,Q=20m3/h,汽水比:15:1,請問該如何確定風機的風量?最好說的詳細點? 先謝謝了!
化纖廢水,CASS工藝,池子剛大修完,5.20才投入使用,由于之前污泥膨脹,在運行前加石灰調PH殺了一下,并加了大糞(此池子的污泥是從其他池子倒過來的膨脹污泥),加完后前2天效果很好,上清夜非常清澈,SV也恢復正常,污泥濃度較低,但沒過幾天,沉淀時上清夜就渾濁,夾帶很多細小顆粒,懷疑是污泥不成熟,負荷大的原因,遂降低了負荷,這兩天上清夜稍微清澈一點,但池面有大量白色泡沫,并且泡沫中含有大量浮泥,這是什么原因引起的,是不是曝氣過度了?請前輩們指點迷津,不勝感激!現生化池數據:SV=20 MLSS=2.0 進水COD=400-600 低水位曝氣時DO=5-6.5,高水位曝氣時D0=2-5