91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 污水廠水池等構筑物閉水試驗

    污水廠水池構筑物等閉水試驗1)水源接觸池閉水試驗,共用水量1600m3,水源來自廠區上水管線,利用上水消火栓井,采用臨時管線將上水輸送至接觸池頂板,通過檢修孔注入接觸池內部,當上水壓力不能滿足接觸池閉水水位的需要,在接觸池外側加設水泵,將試驗用水標高達到試驗水位標高。2)充水 ① 、接觸池池內充水分三次進行:第一次充水為設計水深的1/3(50.75);第二次充水為設計水深的2/3(53.15);第三次充水至設計水深。②、充水時的水位上升速度不宜超過2m/d。相鄰兩次充水的間隔時間、不應小于24h。③、每次充水宜測讀24h的水位下降值,計算滲水量,在充水過程中和充水以后,應對水池作外觀檢查。當發現滲水量過大時,應停止充水。待作出處理后方可繼續充水。記錄3)水位觀測①、充水時的水位可用水位標尺測定。②、充水至設計水深進行滲水量測定時,應采用水位測針測定水位。水位測針的讀數精度應達1/10mm。③、充水至設計水深24小時后,開始進行滲水量測定,測讀水位測針的初讀數。④、測讀

  • 水工混凝土骨料試驗規范

    水工混凝土骨料試驗規范

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 供水工程凈水廠水池閉水試驗施工方案

    本帖最后由 筑城 于 2015-11-27 10:44 編輯 內容簡介:凈水廠規模為近期2.5萬m3/d,遠期為7.5m3/d。

  • 污水處理廠建安施工水池閉水試驗施工方案

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:01 編輯 根據設計要求每個構筑物都必須在其主體結構混凝土達到100%設計強度后,并在防水層及防腐層施工前進行滿水試驗,用以考核檢驗水處理構筑物的滲水量是否達到標準要求,以免水滲漏,而且也避免鋼筋混凝土結構內鋼筋遭受腐蝕,影響結構安全。這期間應注意閉水試驗必須用清水(切忌用污水),逐池緩慢地放水試驗,發現滲漏點要做好標記。試水水位應放至正常使用的最高水位,經三個晝夜的觀察、記錄,無滲漏再逐步放水。

  • 污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗檢驗標準參照哪本規范?

    污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗檢驗標準參照哪本規范? 現有規范針對混凝土管和塑料管有相關規定,但是針對球磨鑄鐵管并無此規定,想問問各位同行,實際施工過程中執行哪本規范?

  • 求《灌溉試驗規范》(最新,全套)

    求《灌溉試驗規范》(最新,全套)

    下載了一個(灌溉試驗規范SL13-2004),誰有更加全的,謝謝了!

  • 規范要設消防水池的條件?

    如題 : 為什么規范要求設消防水池的條件是市政管網滿足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水會同時達到最大么????

  • 彈法檢測混凝土強度試驗規范

    彈法檢測混凝土強度試驗規范

  • 求《土工試驗規范1999》,謝謝!

    那位前輩有《土工試驗規范1999》 pdf格式的,請傳上來,謝謝為表示感謝[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 編輯 ]

  • 工業用閥門的壓力試驗規范

    工業用閥門的壓力試驗規范

  • 水運工程試驗檢測書籍、規范等

    不為別的,就希望能建立一個屬于咱們做試驗的同胞們自己的天地!港口工程質量檢驗評定標準JTJ221-98

  • 結構混凝土試驗檢測的規范匯總

    1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92

  • 監理要求我們做閉水試驗,怎么辦

    監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝

  • 10KV環網柜出廠試驗規范

    小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等?,F在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!

  • 對規范的一點理解:水壓試驗

    GB 50268-97 10.1.3 “管道灌水應從下游緩慢灌入。灌入時在試驗管段的上游管頂及管段中的凸起點應設排氣閥將管道內的氣體排除?!蔽也幻靼走@里的“上游”如何理解?是按輸水管水流方向理解嗎?如果按這種理解:當上游的高程低于下游時,還是從下游港口水嗎?我認為應該按高程理解,高程低的應理解為下游,水從低端注入。所以規范應該修改為“管道灌水應從低端緩慢灌入。灌入時在試驗管段的管頂及管段中的凸起點應設排氣閥將管道內的氣體排除?!蓖蠹叶喽喟l表看法。以改進完善規范。

  • 請教現澆結構水池滿水試驗?

    各位師傅: 請問現澆結構水池在施工完后做滿水試驗的步驟是怎么樣的? 是否有分容積進行注水的要求? 是否有注水后的等待時間規定?等 急 急急急急急 急 急 急 急 急 急 急急急急急急急急急急急 急 急 急急急急急急急急 急 急急急急急急急急急急急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急急急急急 謝謝!

  • 這種情況下的閉水試驗怎么做?

    各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?

  • 求:電力變壓器出廠試驗規范

    公司新安裝了35KV,容量3150的油浸變壓器2臺..在交接時,針對廠家的出廠試驗報告有諸多疑問比如油實驗報告,吸收比和極化系數都不全.我想了解下現行的電力變壓器出廠試驗規范,以便針對類似問題能與廠家交涉.

點擊加載更多