91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助大神,老樓房加固碰到的問題

    小弟著手一個老房子加固問題,背景如下:設計圖顯示為91年,手繪,8層建筑,混合結構,沒有地下室,但是1層地面用預制板架空。用途為農行網點。問題如下:1、根據結構圖顯示,用的預制板型號為YKBXXX-1,查了下規范,為1級預制板,承載力為1KN/M2,作為公共場所禮堂什么的,設計荷載為3KN/M2,再加上20年過去了,這樓板是不是扛不住了?請大神幫忙分析下

  • 關于80年代設計的樓房預制板加固設計問題

    1981年設計的廠房加固,位于北京,原圖紙總說明中預制板采用圖集07G1里面的YB60.1,6m長,1.2m寬,180mm厚,我需要知道這種預制板的受荷極限。百度了兩個小時,又在我們單位的圖集資料庫找遍了,沒有找到這個圖集。走投無路之下在此求助各路大神,幫我解決這個問題。

  • 北京舊宿舍樓房間門洞改造求加固方法

    請教一下有北京的結構大師嗎? 我是裝修施工方, 有一幢五層磚混老宿舍樓, 樓板為老式空心樓板非現澆, 房間門要移位, 在同一面墻上舊門封堵同時開新門洞, 拆開新門洞上方樓板下無梁, 想請教大師們指點如何加固才安全。 著急中, 先謝謝各位了, 期盼有好心大師能上門指導, 費用奉上! 再次感謝!

  • 五米六層高的已建框架樓房 加固改造

    五米六層高的已建框架樓房 加固改造

    5.6m層高的已建框架樓房我想在樓房3.0米層的地方增加一個小隔層。涉及到新梁連接老柱,新板和墻體連接。該如

  • 這個結構大家看看如何加固?

    這個結構大家看看如何加固?

    大神們看看如何加固這個房子

  • 結構加固,什么時候用A級膠?

    在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。

  • 為什么樓房四周都傾斜了

    為什么樓房四周都傾斜了???

  • 關于加固工程。。在線等。。謝謝。。。

    各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒

  • 請教關于樓房的承重問題

    本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 編輯 來論壇,想問問各位大大,關于樓房的承重問題。 我的一個清水房,110平米的,樓層是3樓,想用來擺放一些魚缸。魚缸底長1.2米,寬0.5米,支架4個腿的著力點,裝上水大約重700公斤。想請教各位專業大大,我這房子擺放多少魚缸,不會發生危險? 因為是和朋友合作觀賞魚養殖,我考慮的是,在保證安全的前提下,能放置盡量多的魚缸。 我在網上查了一些資料,說每平米承重200公斤以上。我可否簡單理解為:分散放置的話,110平米乘以200公斤,也就是不超過22噸的總重量,不會發生問題?求解~另,如果這么理解可以的話,那么是否有一個安全范圍呢?不超過百分之幾,不會導致房屋出現問題呢?

  • 直接加固的一般方法有哪些?

    直接加固的一般方法有哪些? 1、繞絲法 該法的優缺點與加大截面法相近;適用于混凝土結構構件斜截面承載力不足的加固,或需對受壓構件施加橫向約束力的場合。 2、錨栓錨固法 該法適用于混凝土強度等級為C20~C60的混凝土承重結構的改造、加固;不適用于已嚴重風化的上述結構及輕質結構。3、加大截面加固法 該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。 4、置換混凝土加固法 該法的優點與加大截面法相近,且南京加固公司后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。5、有粘結外包型鋼加固法 該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于600C以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原

  • 檢測加固要大火的節奏啊!!!!!!!!!!!

    浙江房子的突然倒塌 , 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測。 檢測加固的春天,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不? 需要多少結構工程師,二級的還是一級的?

  • 這個加固節點該如何理解?

    這個加固節點該如何理解?

    請問06SG311-1《混凝土結構加固構造》(總則及構件加固)中第3-24頁4-4“基礎圍套縱筋?12@200”如何安放?看表示是閉合箍,外側箍住“基礎圍套箍筋”,里側箍住哪里?類似于下圖,另外GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》中第51頁“(a)柱基節點”中縱筋是往下植筋入基礎,圖集和規范有出入,具體如何理解?

  • 關于柱頭加固的問題咨詢

    心情:最近在做一個大型的體育中心柱頭加固的方案,方案出來后不能滿足設計院的要求,感到很壓抑。大體情況:這是個在建的工程,抱歉不方便傳圖和鑒定報告。因混凝土的問題,導致柱頭混凝土出現大量的孔洞(不是蜂窩,是那種可以穿透的孔洞。),對這個柱頭進行加固,梁柱節點屬于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已經現澆完畢。我的方案:顯然,置換混凝土不太現實,無法振搗,做鋼圍套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有幾個柱子做鋼圍套,顯得不那么美觀。于是決定采用C60環氧混凝土灌注孔洞,結構膠粘合,完成后,采用碳纖維布圍束。個人認為做完以后滿足結構使用要求就可以了,但是設計院認為必須滿足的是原柱子截面所能承受的力,也就是說如果原截面承受2.0噸,使用要求是1.5噸,加固完成后必須滿足2.0噸,而不是1.5噸……糾結了……這幾乎是不可能的~~~大家給點建議吧

  • 關于改變結構體系的加固

    今天一個磚家說只要加了板墻就是改變結構體系了,不管單面還是雙面,所以要加就整個樓都加,所以我想知道關于這個方面的資料在哪里能查到

  • 求助~93年磚混6樓樓房的頂樓 承重墻拆除和加固+梁上打孔問題

    求助~93年磚混6樓樓房的頂樓 承重墻拆除和加固+梁上打孔問題

    90后妹子 一枚,自己和爸媽住了20多年的老房子想要翻新。由于房子比較小,想了各種辦法偷面積,還想過要搭閣樓(樓上2010年平改坡了,造的不錯,挺高的,可最近風聲緊,膽小不敢弄),但這些都被否定掉了,最后一個小愿望就是砸半堵墻做個鞋柜&裝個松下新風系統。BUT 要敲的那半堵墻是承重墻,新風系統要在家里開至少6個110mm的洞,房子是磚混,感覺每面墻上都有圈梁,本來層高2.6M就很捉襟見肘,要是繞開25cm左右的梁再打洞,則房子更低了。 求給位大師幫忙看看我家的圖紙,1. 熒光綠色這塊是要敲掉的墻,請問下面紅磚敲掉,上面梁保留的話要怎么加固 2.寫數字的地方是可能需要在梁上打洞的,想問問哪幾個位置打洞更安全點 如下是一張自己手繪的房型圖后再用畫圖板做的,各位專業人士不要嘲笑,還求多多指點。第一張圖是原有房型圖,后一張,我大概標了每一塊預制板(寬1.2m),以及房頂上的水箱位置,紅色那塊是一根突出25cm多的梁,家里唯一一根看的到的梁就在這里了,其他梁都是在墻里面的。再次感謝~!<

  • 加固及一些構件常見做法

    加固及一些構件常見做法喜歡的拿去好了,給小弟點辛苦費,好為了更好的為大家服務

  • 求教各位關于梁加固的疑問

    本帖最后由 受傷的綿羊皮 于 2017-8-16 17:46 編輯 前段時間裝修,把梁支座處(與柱子連接)下部主筋打斷了,3根18mm的主筋。現在考慮加固,大致方案是:把梁下部兩冊主筋鑿出來20公分左右

  • 加固設計計算要這樣進行

    加固設計計算要這樣進行

    一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,

  • 大神們幫忙看下如何加固?

    大神們幫忙看下如何加固?

    各位,如圖懸粱跨3米,1/3處被安裝空調的打孔斷了底緊,看到后非常擔心,想加固,不知采用何種加固方式好?非常感謝!

  • 加固材料的選擇,可以參考這里

    加固材料如何選擇?這真是令人頭大的問題!想要考慮成本,但是質量又還得保證,看起來真是一件難事。其實這最重要的是了解產品!對就是加固材料得選對,選對了,什么都回來了!聽小編給你嘮嘮。 利于施工! 在建筑加固施工的時候,對于加固材料的選擇就很重要了,因為不同的加固材料施工起來是不一樣的,選對了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纖維布,采用碳膠將碳纖維布粘貼在基材表面,從而使其與原結構共同受力。選對了加固材料,不僅可以保證工程的順利完工,還可以明顯縮短施工的時間,節約了施工的成本。在施工的時間,操作簡單快捷,還能減少遇到的問題。 保證工程的質量! 對于建筑加固施工來說,質量和安全是同樣重要的。要想保證工程的質量,選對建筑加固材料就很重要了,因為優質加固材料可以決定工程完成的質量,保障施工時所遇到的問題更好地可以解決。合適的加固材料的針對性很強,針對房屋所存在的問題采取相

點擊加載更多

樓房加固

樓房加固專題,為您提供樓房加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓房加固 相關的專業交流討論,更多樓房加固相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

碳纖維布加固

水與廢水的臭氧處理