4臺循環水泵,有3臺為汽機拖動。由于在清洗及預膜階段,熱點裝置沒有開車,故只有一臺電機驅動的循環水泵可以工作。 這樣造成在循環水清洗及預膜階段流量太小,流速過低而達不到預膜要求。請問有何更好的方案? 我給業主出具的方案是下面的這個,看看可行性怎么樣。1、熱電裝置單獨設置開車用循環水泵,且熱電裝置給水管和回水管與廠區循環水管之間設置切斷閥;2、先對熱電裝置管道進行清洗及預膜,待熱電裝置開車后,再開啟汽輪機驅動循環水泵;
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,[email protected].小弟非常感謝
問題描述:有一個供暖面積為6萬平方米的鍋爐房,用一臺DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈團結鍋爐供暖,三臺循環泵,流量、揚程和功率分別為第一臺,200m3/h,32m,30kw第二臺,200m3/h,50m,45kw第三臺,400m3/h,32m,55kw(目前運行的循環泵)。用第一、二臺也能維持下去,只是多耗費電能,所以今年從別的所挪來一臺55kw的循環泵。平房的面積為2.5萬平方米,樓區的面積為3.5萬平方米。所在地區室外設計溫度為-26℃,冬季采暖室外平均溫度為-8.4℃。現在用超聲波流量計測得的外網循環水量為700m3/h,大大超出外網所需的流量(大概為300m3/h左右),這也導致了外網供回水溫差很低,只是4℃左右。大家有什么好的方法降低外網循環水流量么?多謝了![ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 編輯 ]
在閉式循環水系統下,水泵額定流量是150t/h,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里。從安裝工藝已檢查沒問題,過濾器已清洗,空氣已排。
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙?問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
1.概述 南通寶鋼鋼鐵有限公司煉鋼廠3#電爐除塵煙道管壁冷卻供水系統原設計由3臺水泵機組組成,兩用一備。其中一臺水泵配備ABB變頻控制器。該系統在2008年投入使用后一直存在水泵電機過流(有變頻器使用的電機不過流)的現象,為了保證水泵電機電流在額定范圍以內,必須將三臺水泵全部投運,并且將回冷卻塔的上塔閥門設置在30%開度,才能保證爐前冷卻管壁設備有較好的冷卻效果(保證電機不過載),這樣不僅浪費電能,水壓波動也比較大。 2、3#電爐除塵冷卻水的工藝流程及參數 3#電爐除塵煙道管壁冷卻水系統,從爐口至末端為八段冷卻,每段約為7-8米。設計每段冷卻水需求量分別為(從爐口至末端依次順序):400m3/h(分兩節)、80m3/h、120m3/h、115m3/h、85m3/h、75m3/h、65m3/h、60m3/h,合計約為1000m3/h。其中靠近爐口的兩節200m3/h流量最為重要,冷卻管壁冷卻水量和溫度直接影響爐口冷卻管壁的使用壽命。各支管供水管徑除了200m3/h為DN200外,其他支管的管徑均為DN150,最高用水點高約12米。
地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎?
圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,包括高爐冷卻壁、蛇形管、爐底、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15
論文摘要:采暖循環水系統存在的主要問題是換熱設備的結垢影響換熱效率;系統管網的腐蝕以及腐蝕造成的水質二次污染,管網末端散熱器鐵垢沉積、堵塞,影響散熱的問題。 論文關鍵詞:采暖 循環水系統 一、暖氣供水質量要求 熱水熱力網(熱電廠區域、鍋爐房或間供系統)懸浮物≤5mg/L總硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指標應符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-85,當系統有不銹鋼、銅,鋁等Cl-含量不高于25mg/L;當系統中無鋼制散熱器時,可不除氧;當采用加藥處理時補水水質標準:pH值:7~12懸浮物≤20mg/L總硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖執行城市熱力網設計規范CJJ34—2002或執行HG/T3729—2004標準。
RT,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,不知道是怎么回事,平常循環水加藥主要是緩蝕劑、殺菌劑等,懷疑是添加藥品的作用,請教各位,共同討論一下。。。
最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,為了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,濃縮倍數,電導率反而降低了,濃縮倍數6.0降至3.5,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,總硬度在100左右
一、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查。
中水回用在中國已有近30年歷史,早在1973年東方紅煉油廠就已經將二級處理過的部分污水回用于循環水系統,此后又有多家企業逐漸采用中水做系統補水,但由于受污水系統處理效果影響,中水水質不穩定,影響了中水回用的實際應用效果,在排水車間增加一套200t/h的污水回用處理裝置,主要工藝流程如圖1所示。
中水即“再生水”,從環保的角度看,污水再生利用有助于改善生態環境,實現水生態的良性循環。但變廢為寶的過程也有利和弊。 1、 中水回用對循環水系統產生的影響 中水作為補充水回用循環水系統時,需要控制各項指標合格,才能減小對循環水系統的水質影響,但在實際使用過程中,由于污水處理過程中不可控因素較多,中水回用時水質易頻繁波動,短期內對循環水系統影響較小,若持續時間較長,則會引起循環水控制指標異常,給循環水的運行管理造成困難。回用控制指標如下表所示。 1.1、氨氮的影響