91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 監理要求我們做閉水試驗,怎么辦

    監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝

  • 這種情況下的閉水試驗怎么做?

    各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?

  • 如何用堵水氣囊做閉水試驗

    管道閉水試驗施工方法:(1)準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,作工具試漏檢查。將堵水氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向堵水氣囊充氣,檢查氣囊、膠管及接口是否漏氣,壓力表有無指示。(2)用卷尺測量由立管檢查口至樓層下方最低橫支管的垂直距離并加長500㎜(長約2m),記住此長度并將此長度標示在堵水氣囊與堵水氣囊連接的膠管上,作出記號,以控制堵水氣囊插入立管的深度。(3)打開立管檢查口,將堵水氣囊從此口慢慢向下送入至所需長度,然后對堵水氣囊充氣,觀察壓力表值,指針上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水氣囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度。若檢查口設計為隔一層裝一個,則立管未設檢查口的樓層管道注水試驗,應將堵水氣囊從下層立管的檢查口向上送入約0.5m,操作人員在下層充氣,上層灌水。注意,堵水氣囊要避免放在立管管件接頭處,因為該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性。對于鑄鐵排水管,要求清砂干凈,內壁平整,不允許有毛刺,否則會影響堵水密封性,甚至刺破氣囊。(4)

  • 請問市政雨水做不做閉水試驗?

    GB50268-2008給予排水施工質量驗收規范中規定,無壓管道要做嚴密性試驗,2010版埋地排水塑料管技術規程規定污水和雨污合流做閉水;請問市政雨水做不做閉水試驗?

  • 主體結構中的廚房、衛生間要做閉水試驗嗎?

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-21 23:04 編輯 由于我們公司合同中防水是甲方自己拿去做的,現在他們要求在防水施工前,對所有樓層的廚房、衛生間進行閉水試驗,請問這個有相關的規定嗎?

  • 廚房衛生間排水立管要做閉水試驗嗎?

    我這用的PVC的成品套管,如果做閉水試驗的話水會從套管邊緣出來,這樣就沒法做了,還是說立管不用做閉水實驗?

  • 做型式試驗要準備什么資料?

    給位專家,我廠的中壓環網柜計劃在西高所做型式試驗,我以前沒在那邊做過,不知道要準備什么材料。之前打電話去問,也沒有比較明確的答復。就怕到時候缺這缺那,耽誤時間,各位對此了解的高手們,請不吝賜教!

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 急!三立管制排水系統如何做閉水試驗?

    急!三立管制排水系統如何做閉水試驗?

    目前本人所在的工程遇到這樣一個非常棘手的問題:排水系統為污水、廢水、透氣三立管制,透氣管是每隔一層分別連通污水管和廢水管,即例如21層透氣管只連污水管,22層透氣管則只連廢水管。排水管材用的是離心鑄件管,無承口式卡箍連接檢查口不是層層有,而是每隔一層才有,透氣管上無檢查口現在遇到的問題是,本工程是一座酒店,共有500間客房,現在客房的排水管道都做好了,打算做閉水試驗,想用打氣的試水膠囊放到立管里面堵住立管下水后對衛生間的橫管做閉水,但是安裝的時候把透氣H管裝到了檢查口之上,這樣一來水會由H管流到透氣管中去,無法實現閉水。不知道各位在遇到三立管制的排水系統是如何作閉水的呢?由于本設計中檢查口、H管設置的條件是如此,現在管井都已經封閉,只有一個小小的檢修門,很難對立管有修改,如果從房間那一端拆開用堵頭堵住灌水,一共500多間,工作量異常之大,而且有一些衛生間里面立管接橫管的三通接口已經被砌入墻體,要斷看十分之麻煩,還需要打墻,想盡量不用此方法遲一點上圖,希望能集思廣益,找到解決辦法![

  • 各位做污水管道項目的閉水試驗真的都做嗎?

    閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?

  • 灌漿漿液的試驗怎么做的?

    請教:灌漿用的水泥漿液的試驗是怎么做的?需要檢測那些數據?每個數據合格的指標是怎么?有沒有相關規范?查了不少資料了,也問了不少人,都沒答案,那為大俠知道告訴我下,謝謝!

  • 美式箱變需要做哪些試驗

    本帖最后由 苦逼電氣工 于 2016-11-9 16:04 編輯 現有美式箱變兩臺630KVA 800KVA 情況一:630KVA箱變在運行過程中,低壓側進線開關上端,由于電線原因導致短路(此線為10平方浪涌開關線,線路老化破皮短路),給二次通電試驗,低壓進線開關能正常電動分合閘,用戶電源接在低壓出線側臨時電在用。 用戶要求我們對變壓器和高壓開關做耐壓試驗 情況二:800KVA箱變放了6年一只沒用也沒送電,之前都是正常,無明顯受潮跡象,用戶要求對內部做試驗以前沒有做過美式箱變,都結構不了解,對于常規箱變內的高壓電纜,高壓開關,變壓器試驗都比較了解,現在有幾個問題請教下各位

  • 開關柜去西高所做試驗需要什么||??

    請問各位高手,去西高所做試驗需要什么東西啊?是不是技術條件,試制大綱,總裝圖,還有法人授權書啊?? 如果是的話,誰能解釋下技術條件和試制大綱是怎么樣的啊?QQ:447815933e-mail :jartam◎sina.com

  • 做給排水試驗上的幾個問題

    我這兒要做一個"衛生器具滿水試驗"記錄,好象各種潔具的滿水程度、滿水時間還不一樣,還要填什么溢流口通水狀況等等。我就對這個滿水試驗的具體要求不清楚,望指導!!另外,我想問一下水泵單機試運轉的軸承溫升和電機溫升有規定嗎,一般是多少數正常?請教!

  • 怎么做變壓器差動保護試驗

    如何做變壓器差動保護試驗如何做變壓器差動保護試驗!自己懂點差動的知識,但是不是太懂,誰能系統的告訴我啊。到底怎么做,還有最好能有個圖。謝謝了啊!!!!

  • 閉水試驗PPR管鼓肚,開裂是什么原因

    2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,試驗壓力0.9mpa,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚、破裂所致。后聯系供貨商,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的。”這個解釋是否合理? 我單位認為不合理。對方又提出送實驗室進行復試。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管。現場共進該品牌管1000m。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了。 請高人指點!

  • 這個做振動臺試驗頂部抗扭怎么驗算啊?

    這個做振動臺試驗頂部抗扭怎么驗算啊?

    如圖所示,把這個裝置錨固在振動臺上,地面輸入70gal的地震波,怎樣驗算頂部大質量塊不會因為扭轉而發生破壞呢??或者說怎樣降低頂部的扭轉值??另外,頂部加腋尺寸有什么要求啊???[ 本帖最后由 daimian2010 于 2011-9-22 09:20 編輯 ]

點擊加載更多

怎樣做閉水試驗

怎樣做閉水試驗專題,為您提供怎樣做閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與怎樣做閉水試驗 相關的專業交流討論,更多怎樣做閉水試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

怎么做閉水試驗

長生橋垃圾填埋場