建筑1照明設計規范GB50034-2004。CHM清楚版 1/2
請教各位:在做道路照明時執行的規范應該是哪個?是不是按照如下劃分: 公路:公路照明技術條件(JT/T 367-1997) 城市道路:城市道路照明設計標準(CJJ 45-91) 。 不知道有沒有規范啊,GB的規范。
《公路隧道通風照明設計規范》這個規范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。
一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網、大跨度、大空間、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐、美等國家低,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝
公路隧道通風照明設計規范.pdf
1999公路隧道通風照明設計規范
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!
現在做一個香港的電廠的脫硫項目香港那邊的照明標準和國內又不一樣我想那位大俠有 本人感激涕零或告訴我到那找 我都找了好久都沒有找到謝謝~~
公路隧道通風照明設計規范 詳細信息請留意以下鏈接:公路
民用建筑電氣設計規范之電氣照明(圖) 2008-8-18 15:25:08 來源:阿拉丁照明網瀏覽量:1129次 網友評論:3 條 摘要:在進行照明設計時,應根據視覺要求、作業性質和環境條件,通過對光源和燈具的選擇和配置,使工作區或空間具備合理的照度和顯色性,適宜的亮度分布以及舒適的視覺環境。 分頁導航: 民用建筑電氣設計規范之電氣照明(圖) 節選《民用建筑電氣設計規范》: 10.1 一般規定 10.1.1 在進行照明設計時,應根據視覺要求、作業性質和環境條件,通過對光源和燈具的選擇和配置,使工作區或空間具備合理的照度和顯色性,適宜的亮度分布以及舒適的視覺環境。 10.1.2 在確定照明方案時,應考慮不同類型建筑對照明的特殊要求,處理好電氣照明與天然采光的關系;采用高光效光源、燈具與追求照明效果的關系;合理使用建設資金與采用高性能標準光源燈具等技術經濟效益的關系。 10.1.3 電氣照明設計應考慮下列要素
石油化工裝置照明設計規范
各位同行好:民用建筑電氣設計規范JGJ16-2009實施已經一年了,其中關于應急照明(疏散及備用)配電的規范要求本人一直沒弄明白究竟應該怎么進行配電設計,其一:一、二類高層建筑應急照明燈箱設置是否完全按照規范的要求設置?對于普通公建尚還可以,一、二類高層住宅呢?其二:備用電源采用自啟動柴油發動機時,一般情況發電機15秒啟動,而應急照明燈的切換時間為5秒,中間的10秒差如何解決?望高手指點,不勝感謝! 愿進行設計探討的同行可加我QQ號:1018881809
下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。
7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫忙,我有急用!多謝大家??!如有情幫忙發到[email protected],不勝感謝?。。?/p>
自從愛迪生發明了電燈以來,人造的光就走進了人們的生活,燈光照明無處不在,出現于人們生活中的每一個地方。早晨、夕陽、陰晴雨雪,會帶給我們不同的心境;光線的強弱、明暗、色彩也可以使人覺得快樂、積極、沮喪。燈光不僅僅需要滿足視覺需要,更重要的是要滿足人們心理的需要。隨著生活環境的改變,人們已經不再滿足于簡簡單單的普通照明,空間的燈光設計已經滲透到了人們的生活中。然而在房地產火熱的今天,建筑物的照明應該是怎樣的呢? 4月22日,在本刊舉辦的“星期五房地產沙龍”演講臺上,北京八番竹照明設計有限公司經理馬曄先生關于“建筑物照明設計的必要性”的演講引起了房地產業界人士的極大關注。就目前建筑照明設計存在的問題,以及如何利用專業的照明設計從而使建筑物提升價值等問題,記者前去采訪了馬經理。 在采訪中,馬先生對記者介紹說,專業照明設計是一個用光聯系生活環境的藝術,演繹獨具魅力的光世界。在現實生活中,人們的活動空間里的燈光設計存在著很多的問題,燈光給人們帶來的只是將身邊的物體照亮,滿足不了人們的要求;或者照明過于強烈,從而干擾了人們對周圍環境正常的
求救:《建筑中水設計規范》GB50336-2002,請問那為老兄有此規范不吝給一份,小弟手里急需此規范一用,不勝感謝!我的郵箱[email protected]