灌溉系統投入使用后,對系統的各個組成部分進行適時、正確維護,對整個系統的有效運行,避免水的浪費,保證草坪正常生長和延長系統壽命是十分必要的。其中,草坪噴頭的維護是系統維護的重要組成部分。 目前市場上知名品牌的地埋式旋轉草坪噴頭,多為封閉殼體,基本上接近免維護。但在大多數草坪灌溉系統中,地埋式旋轉草坪噴頭作為系統的重要組成部分,仍需要進行定期的檢查和維護。只要管理和維護人員認真按照正確的步驟并使用合適的工具進行操作,地埋式旋轉草坪噴頭的維護并不困難。
關于消防旋轉噴頭設計,沒有找到設計規范,有沒有哪位接觸過。。。。給份圖紙資料學學。{:2_75:}{:2_75:}
Ⅰ 常見問題分析 一.噴頭不能彈出或射程偏短: 這種情況有三種現象:幾乎所有噴頭不能彈出或射程偏短。 靠近水源的地方,噴頭工作正常;遠離水源的地方,噴頭不能彈出或射程偏短。 大部分地區的噴頭工作正常,局部地區噴頭不能彈出或射程偏短。 引起的第一、二種現象的原因可能是:設計不合理,水源壓力不足或流量不足,同時工作的噴頭過多。此時可以試著關閉其它閥門,僅留一個閥門工作;如果還不能解決問題則需要增加必要的加壓裝置或在確定水壓足夠的情況下,多增加幾組閥,將單個輪灌組劃小。 引起的第三種現象的原因可能是:水質不好或在安裝過程中有雜質進入管道造成堵塞。解決辦法:將噴頭升降體旋下,檢查噴頭濾網是否堵塞,如果堵塞應將其清洗干凈。如果濾網干凈則很可能是局部管路堵塞,觀察噴頭所在位置的管路水流情況,找出堵塞管路。二.噴頭旋轉失靈: 噴頭旋轉失靈有兩種現象:角度調節失靈: 不能旋轉: 引起第一種現象的原因可能是角
有一個氨吹脫塔的設備,在選擇填料和旋轉噴頭的方面不太懂,吹脫塔的尺寸是直徑1.2*5.6m的。請各位給點建議作為參考
圖紙簡介: 亨特品牌下的各類旋轉噴頭CAD安裝節點大樣標準圖集 投稿網友: wzm6969 上傳時間: 2013-04-10 圖紙省份:
求購:塑料旋轉長臂式雙噴嘴微噴頭300個,急急!指標:WXSC1-11/2,P=100~200Kpa,Q=124~305L/H,D9.2~12m,噴頭間距是9米。請問那個大師指點一下,那有這個型號的!!急急急。。。。。。。。。。。。。。誰有貨或有介紹請聯系QQ510565733 郵箱:[email protected]謝謝! 請回貼!
當一臺電機大修后安裝結束單試,水平、垂直、軸向的振動都非常理想,但將機械設備連接后發現振動偏大(電機部分),能否判斷是機械部分引起的?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?