機械微 壓差開關是一款以氣體為測量介質的,通過氣體微壓力變化傳動微動開關動作實現控制氣體流量的,因為整體動作結構是以機械結構為主要傳動方式而稱之為機械微壓差開關。 按操作方式又可分為:不可調式和可調式。不可調式指按要求動作壓力值定值制作的產品,其動作壓力值為固定式的,而可調式壓差開關是在一定壓力量程范圍內能自主調節設定的微壓差開關,或者逐步取代前者的應用范圍。 可調節的風壓差開關內腔膜片感應壓力變化的設計使其能夠檢測微小的壓力變化。開關設定值或切換點可以通過
求購:塑料旋轉長臂式雙噴嘴微噴頭300個,急急!指標:WXSC1-11/2,P=100~200Kpa,Q=124~305L/H,D9.2~12m,噴頭間距是9米。請問那個大師指點一下,那有這個型號的!!急急急。。。。。。。。。。。。。。誰有貨或有介紹請聯系QQ510565733 郵箱:[email protected]謝謝! 請回貼!
美國Dwyer儀表在低壓/微壓/微差壓的測量和控制上的應用: 在制冷暖通行業、潔凈工程及設備中有很多地方需要對于風系統/水系統的低壓/微壓/微差壓進行測量和控制,目前Dwyer儀表在國內制冷暖通行業、潔凈工程中已經有了非常廣泛的應用。 1931年成立的美國德威爾Dwyer儀表,在美國本土擁有12家工廠,提供多達3500多種的儀器儀表,以其極高的穩定性、可重復性,切實的高精度,眾多國際認證,和使用的長壽命等優勢在美國歐洲的航空航天、國防軍工、制冷暖通行業、潔凈工程設備、藥廠等行業中匯集了大量的客戶群,取得了很高的信譽度。 九十年代末進入國內以來,美國德威爾Dwyer儀表在國內制冷暖通行業、潔凈工程設備等行業已經形成大量的應用案例,例如:用于空調通風微差壓測量的2000系列60Pa的微差壓表;藥廠的GMP認證中,用于低壓/微壓/微差壓的測量和控制的Dwyer儀表的產品已經成為必用設備。 05年6月美國德威爾Dwyer儀表在西安成立西部辦事處,目的在于擴大和健全市場渠道,管理各地各級代理商和經銷商,形成中國西部以西部辦事處和西安
產品用途:聚乙烯絕緣直流高壓電纜用于靜電噴涂、靜電選礦、靜電植絨 序號 產品名稱 產品型號 芯 數 導體截面(mm?) 1 聚乙烯絕緣75KV直流高壓電纜 GYVZ-75 2 聚乙烯絕緣50KV直流高壓電纜 GYVZ-50 3 聚乙烯絕緣150KV直流高壓電纜 GYVZ-150 4 聚乙烯絕緣125KV直流高壓電纜 GYVZ-125 5 聚乙烯絕緣100KV直流高壓電纜 GYVZ-100
據調查顯示,我國農藥超量使用中因農民盲目用藥者大于1/3,它的減少除培訓教育和相應的技術規范保證外,還需改進農藥噴灑技術。靜電噴霧是提高農藥中靶率及藥效的有效使用技術,它應用高壓靜電使霧滴帶電后定向運動飛向植株并吸附其上,命中率高,沉降快速,附著量大且覆蓋均勻,尤其是提高了植株下部和背面的附著量,減少了飄逸和流失。高壓電原則是靜電噴霧技術中的核心。 高壓靜電噴霧試用環狀或針狀電極帶電,噴頭噴出的射流通過荷電環在電場、定向電荷作用下表面荷上電荷,提高了表面吸附能力和活度,表面層分子產生定向排列,從而降低了液體表面張力,減少了霧化阻力,同時因所帶電荷相互排斥和其他外力的擾動,射流散列而發生霧化。帶電霧滴在電場力的作用下沿電力線飛向目標。 靜電在均勻、細化霧滴及提高霧滴在目標物上的沉積量、均勻性等方面效果明顯,靜電噴霧再施藥技術中有著廣泛的應用前景。
隱蔽式噴頭濺水盤掉不下來 掉下來高度卻不夠 近期實拍
測量壓電式微壓傳感器靈敏度的新方...眾所周知,壓電式壓力傳感器的性能主要用瞬變壓力信號發生器和正弦信號發生器測量。 瞬變壓力信號發生器是指產生階躍波或其他非周期信號的壓力發生器,目前,主要用激波管階躍壓力發生器,它利用激波在流體中傳播或者在一個剛性表面上反射產生階躍壓力,以激發傳感器的自振,它尤其適用于測量高頻響應的壓力傳感器。正弦信號發生器是一種產生正弦壓力信號的裝置,分為以下幾類:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431370&topID=173651
該實例應用于一個排風機。微壓差傳感器輸出為DC0-10V,其工作原理是這樣的:檢測排風機進風管內部壓力P2與大氣壓P1:當P2=P1,表明不需要排風,風機不運行。微壓差傳感器輸出為0V;當P2>P1,表明需要排風,風機應漸漸加速以排除進風管內部廢氣,同時進風管內部壓力P2逐漸下降,至P2=P1時達到平衡,風機運行速度保持穩定。直至進風管內部壓力下降,P2<P1,此時微壓差傳感器輸出一負值,風機減速,進風管內部壓力升高至P2=P1,風機重新維持平衡。 該怎么做?請各位變頻高手給出接線及參數設置方案,謝謝!
如今,煤炭仍然是中國改革開放和科技創新的重要基礎,也是中國現代化進程的重要基礎。目前,煤炭在我國能源結構中的比重仍然很大。煤礦安全一直是我國亟待解決的問題,煤礦生產面臨機械化程度低、安全設施不完善、技術水平低等諸多困難,煤礦生產過程中會存在易燃易爆氣體,是煤礦安全的主要威脅。
現代社會老齡化越來越嚴重,
將樓梯間的門窗及前室或合用前室的門(包括電梯門)全部關閉。 將樓梯間的送風口全部打開。將所測前室及上層前室的送風口打開。將其他個前室的送風口關閉。 啟動送風機。 測試方法: 樓梯間內上下均勻選擇3-5點,使用補償微壓計或微壓傳感器重復>3次的平均靜壓。靜壓值為40-50Pa為正常。 測開啟送風口的前室的一個點,使用補償微壓計或微壓傳感器重復>3次的平均靜壓。靜壓值為25-30Pa為正常。 以上采用微壓差變送器測量樓宇空氣壓力轉換為數字或者模擬信號輸出至中控控制系統或者使用風壓差開關質量空氣壓力變化轉換為開關量直接輸出至控制設備,實現樓宇排煙智能控制。 打開所測樓層走道、前室、樓梯間的門、樓梯間底層門、室外的
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???