91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 邊墻型噴頭的設計2個問題

    邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,需要兩側長邊設計噴頭,那么,兩側的噴頭是對稱布置好,還是,錯開?2.邊墻噴淋的設計,是不是可以將支管埋于墻體內?當然前提是結構同意暗裝于墻體。

  • 園林噴灌噴頭及設計概述

    噴頭是噴灌系統最重要的部件,壓力水經過它噴射大空中,散成細小水滴并均勻地噴灑在草坪種植區域。 噴灌系統設計中噴頭的選型和布置方式是關系到整個灌溉系統灌水質量關鍵因素。選擇噴頭時,除需考慮其本身的性能,如噴頭的工作壓力、流量、射程、組合噴灌強度、噴灑扇形角度可否調節之外,還必須同時考慮諸如土壤的允許噴灌強度、地塊大小形狀、草坪品種、水源條件、用戶要求等因素。 另外,同一工程或一個工程的同一輪灌組中,最好選用一種型號或性能相似的噴頭,以便于灌溉均勻度的控制和整個系統的運行管理。在已建項目中,有的為片面追求水景效果,安裝了各種性能截然不同的噴頭,致使灌溉均勻度無法保證。對于草坪灌溉不但要求起灌溉節水也主要起美化作用的草坪灌溉,所選用的噴頭不噴水時應盡量少暴露或不暴露于地面之上,噴灑均勻度要比較高,且能方便地調整噴射角度和射程大小,以適應復雜多變的地形,同時噴形別致,組合后的水景壯觀,能與整個景觀協調一致。 目前,一般大型草坪灌溉均選用地埋藏式草坪專用噴頭,這類噴頭平時隱藏于地下,噴水時才露出地面,停水后自

  • 噴頭布置實例與設計說明

    實例是最好的老師.附上一個綠地灌溉噴頭布置實例與設計說明.文中的第一節第二節為基礎知識介紹,第三節是一個實例說明.您如果已經讀過關于三角形正方形布置之類的,那么直接跳到第三節去讀吧!

  • 旋轉噴頭設計規范或圖紙

    關于消防旋轉噴頭設計,沒有找到設計規范,有沒有哪位接觸過。。。。給份圖紙資料學學。{:2_75:}{:2_75:}

  • 新高規7.6.2點噴頭設計疑問?

    新高規7.6.2-建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00平方的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。根據這個規定,那一類建筑(比如賓館)中的淋浴室,桑拿房間中的干濕蒸房都要設噴淋了,但個人解釋不出為什么要在淋浴室等里面設噴頭,有哪位大蝦幫我解釋一下好么?

  • 賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,頗受設計、施工及使用單位的歡迎。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,使得設計及使用中存在一定的限制。選擇合適的噴頭型式,并且進行合理的平面布置,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟。設計案例:揚州某高層賓館,層數13層,每層30間客房。為了空間的視覺效果,裝修標準為客房內起居部分不做吊頂。一、客房內噴頭的選擇

  • 早期抑制快速響應噴頭系統的設計流量

    本人新設計的木器廠房由于高度超過了8米,本來嚴格按規范《噴規》,似乎應該采用雨淋系統,但是我覺得好象太夸張了,甲方也接受不了,后來請教專家,決定用早期抑制快速響應噴頭來代替普通噴頭,根據廠家提供的K值=200我列表算了一下,按規范是12個噴頭,流量算出來是42L/S左右,不知有哪位算過,和我核對一下算的結果對不對,時間緊用EXCEL算的沒有仔細核對,如蒙指教,不勝感激!

  • 求助:有關邊墻型擴展覆蓋噴頭的設計問題

    求助:有關邊墻型擴展覆蓋噴頭的設計問題

    大家好!本人接手一大酒店消防設計工程,在客房部分,房間寬度為3.775米,長度(含衛生間)為8.86米,除去衛生間的長度為6.375米,以前我一般布置吊頂型標準噴頭,可此房間寬度剛超出噴頭的最大保護寬度,用一排吧超出了噴頭的保護寬度,用兩排吧覺得浪費,所以想用邊墻型的,希望大家給點有關邊墻型擴展覆蓋噴頭方面的一些建議,這種噴頭施工布置時噴頭的濺水盤距離吊頂、背墻的距離又是如何定的?謝謝了!

  • 如何搞設計!~~~~~~~~~~~~~~~~~

    我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們去實習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~

  • 關于ESFR早期抑制快速響應噴頭設計的問題!~?!~?

    關于ESFR早期抑制快速響應噴頭設計的問題!~?!~?

    提問一,參考相關資料,資料顯示,不能采用K80等普通型噴頭的配管方式,因為快速流量噴頭(以K200為例)的水流量更大,通過自噴規范9.1.1 水力計算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或廠家資料,取值為0.35

  • 《噴規》邊墻型噴頭設計規范

    《噴規》邊墻型噴頭設計規范

    本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 編輯 如圖,建筑高度23.8米,屬于輕危險級,邊墻型噴頭型號為K115直徑20mm;按《噴規》7.1.12條保護距離和半徑為3.6米,設計圖上的房間開間如圖為4米*3.7米(除飄窗),按規范是不合格的;但整體的驗收過了的,很糾結怎么過的驗收呢?

  • 地下車庫自噴噴頭設計問題?

    大家好!我在西安工作,現在有一個問題請教: 在消防部門驗收中,消防部門提出:地下車庫自噴噴頭應在每個停車位中間正上方設置。 但是根據自噴設計規范和車庫消防設計規范要求:1、自噴系統按中危險級設置。2、噴頭應設置在停車位上方。兩點要求。我覺得停車位間距遠小于3.6米,無須在每個停車位上方設置噴頭,且規范并未說明必須設置在中間位置的正上方。請教同行意見!

  • 【設計更新】酒店房間噴頭這樣彎著布置有問題嗎

    【設計更新】酒店房間噴頭這樣彎著布置有問題嗎

    這幾天查閱了關于噴淋系統設計的很多資料,意識到先去的設計很荒唐,這是我改進的設計,大家再看看有沒有問題?(PS:初次設計,還未查看邊墻型噴頭布置的例子,望大家多指教)。

  • 走道自動噴灑系統設計時,最多9個噴頭?(求救)

    天正里面規范:當袋形疏散走道按《建規》規定的最長疏散距離為22×1.25=2.75(m)確定時,若走道寬度仍為1.4m,則噴水覆蓋全部走道面積時的開放噴頭數為: 27.5/3.6=9,按本條規定確定為9只。 (若走道寬度仍為1.4m,我覺得有點疑問,一般2M左右吧)當初我做畢業設計的時候,我不知道怎么理解,走道最長疏散距離長達60M,(因為長達120M,僅兩端有樓梯,120/2=60所以我認為最長疏散距離長達60M),我就繁暈了,結果噴頭有18只左右,即使最不利點為5M,流量也30L/S,我暈啊,我給他亂搞,將就成20.8L/S。做學問啊,認真快瘋了。我搞不懂為什么規范里面走廊式自噴灑,非要搞個最長疏散距離(也不表明最廠疏散距離的限額),后面要是有個限制也好啊(比如:噴頭數不超過**只),這樣我們初學者也不會走很多彎路了。

  • 倉庫采用早期抑制快速響應噴頭的設計流量怎么算?

    倉庫采用早期抑制快速響應噴頭的設計流量怎么算?

    圖中所示的73.55是怎么算出來的?對不對呢?我看自噴的規范,5.0.6,最大凈空高度大于9m時,K=200噴頭的最低工作壓力為0.5MPa啊,這樣按9.1.1 單個噴頭的流量為200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12個噴頭的流量應為447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55啊?

  • 設置擴展覆蓋邊墻型噴頭時的噴淋設計流量問題

    現設計一旅館噴淋,在標準間的衛生間門口過道處設普通下噴頭(K80)1個,客房上空為平樓板,不設吊頂,該區域尺寸3.8m×4.7m,在3.8m側墻上設擴展覆蓋邊墻型噴頭(K115)1個保護該區域,全樓基本全是這種標準間(有350間),每個標準間均按上述方法設置共2個噴頭保護,請問噴淋的設計流量精確為多少?這個問題好像以前也有人提出過,答案挺多的,按現在2005版自噴規范要求,設計流量精確為多少呢,本人才學疏淺,請各位指點迷津。

  • 熱控的設計規程哪里有的下啊?

    熱控的設計規程哪里有的下啊?

    熱控的設計規程哪里有的下啊?兄弟知道的告訴我啊.