某汽車制造廠噴漆車間,早先設置了雨淋系統,開式噴頭向下,空管式,系統建成初期,噴頭出水沒問題,但現在噴頭不斷出現堵塞,噴水量成不均勻性。請問:有人說是漆霧所致,還有高見嗎?怎樣改造?
多數人在淋浴的時候,都發現淋浴噴頭使用時間越久,水流越小,那是因為平時不注意保養,淋浴噴頭產生堵塞的情況。想要解決這個問題,趕快看一下小編整理的小妙招吧! 淋浴噴頭堵塞原因 淋浴噴頭會出現堵塞的情況,什么原因呢?其實這需視情況而定。一般來說如果您的淋浴噴頭安裝不久,使用時間不長,卻遇到了噴頭堵塞的情況,那么這可能是您的淋浴噴頭質量不好造成的。 但如果您的淋浴噴頭已經安裝很久,使用時間長,遇到噴頭堵塞,那么這是
:) :handshake :handshake 可以編輯,可以打印的Mapgis6.5,內帶常用系統庫,可以滿足一般的土地整理圖紙,第一上傳,大家多多支持@@
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
我現在正在設計一個2萬噸/日的水廠,反應池是波紋板反應池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均為穿孔排泥管排泥,排泥閥為手動蝶閥(排泥管管徑DN200,管材為A3,孔眼直徑Φ25)。 我計算了一下,排泥時管道末端流速大概有4~5m/s,在這種情況下我估計孔眼應該不會被堵住。但是業主提出來以前相同的工藝運行時排泥管容易出現堵塞現象,所以讓我考慮增加沖洗裝置。 請教各位,在這種情況下有沒有必要采取防堵塞措施?如果有,怎樣防止,是增加沖洗裝置還是改造排泥管結構? 多謝賜教!
我用CAD2002繪圖,分明設置不同顏色線型且粗細不一,打印出來的圖,線條卻一樣細,為什么線條卻一樣細,請問是設置有問題,還是其他.
1。為什么我在用2004操作打印命令就會跳出一個警告信息(為什么是2002目錄下的呢?):C:program filesacad 2002plotterspublish toweb dwf.pc3不能使用此打印機配置,原因為未找到驅動、未找到設備、或驅動有錯,已用“無”打印機配置替代2。為什么我在工具選項 菜單中的打印選項已設置hp打印機為我的默認輸出設備,但到打印命令里打印機配置中仍為“無”呢?非要在選一下!3。工具選項 菜單中的打印選項中打印默認輸出設備和默認打印樣式是啥意思,各有何用途?為什么我的打印默認輸出設備中會有許多的hpaaa.pc3文件,此文件為什么會產生,有何用途?
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
我現在用的是超星3.9的,我想打印我下載的書,但提示我本月打印次數已到上限,可我一次也沒有打印,為什么呢.,我如何才能打印出來我下載的書呢,請大家幫忙,謝謝各位!!!!!!!!!
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
我先把轉化為DOC格式,打印一張可以,可以點全部打印就不行了,打不出來.求99999999999999999999999999
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
如題,不懂
autocad從2006版以上就已經自帶了DWF格式文件的瀏覽器,低版本的CAD要單獨安裝此瀏覽器,DWF文件是autocad公司開發的一個新的圖像存儲格式,此格式的文件分辨率高,無論怎么放大,都不會變模糊,圖像格式小,一般是一個幾兆的DWG文件,轉換為DWF格式后,只有幾百甚至幾十K,而且此圖紙具有保密性,極易方便網上傳閱,但是由于其還沒有完全在設計師中流行開了,有很多人對這樣的電子文檔不知如何打印,現就我設計室所出的DWF格式文件的打印做一個簡單的介紹,希望大家喜歡哦! 首先,看下面的打印設置圖面 打印時,先選擇出圖儀,然后選擇圖紙圖幅,所有的圖紙要選擇過大尺寸,例如,你要打印的圖紙是A2的,那么,你就選擇“過大尺寸 iso A2”,總之,不管你勾選了那個項,都要保證在“縮放對齊”選項中的縮放比例為100,否則打印出來的圖紙比例將和原設置比例不符。如果你的出圖儀是卷筒紙,則可以直接勾選:“使用 HP Instant printing(TM)”這個選項,然后選擇卷筒紙的尺寸,打印即可,它會根據你的出圖儀自動調整紙張是橫向或是縱向,自動選擇過大尺
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。