  • 【請教】該類型房間能否采用擴展覆蓋面噴頭

    【請教】該類型房間能否采用擴展覆蓋面噴頭

    原設計為下垂型噴頭,甲方不想做吊頂,故空調風機盤管改為側送,噴淋也響調整為邊墻型擴展覆蓋面噴頭,但是在如圖所示位置有結構梁, 此時采用該種噴頭是否可行? 自噴規范6.1.3第3條 頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭,是否違反這一條? 主要是梁比較靠近南側墻,濺水盤下1.2m的話似乎對噴灑效果影響不大。

  • 大空間高廠房宜選用什么類型的噴頭?請各位幫忙查一下

    大空間廠房(長216米;寬72米;高9.5_10.5米)丙級.現在防火處要求安裝自動噴淋.我想讓大家幫我想想該選用什么類型的噴淋?因為高度比較高,所以選用普通的DN15的噴淋頭可以嗎?望大家多提寶貴建議,謝謝!還有想問一下如果設置消火栓箱的話,在兩邊對稱設置雙出口的,中間不設置可以嗎?因為其寬度有72米,有人說超出了規范要求,中間必須再設置一排,兩邊也設置.我想把中間那排省掉可以嗎?

  • 清管器的類型及選型依據

    知識點:清管器

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!??!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 請問高手這個什么類型的燈呢?

    nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格柵射燈是熒光燈?鹵鎢燈?熒光高壓汞燈?金屬鹵化物燈?。。。。?還有功率因數是多少?請賜教?。。。?!

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 單元類型的選擇--給新手

    單元類型的選擇--給新手最近老有新手問單元類型選擇的問題,簡單地總結了一下實際工程中最常用的,最常見的單元類型的選擇問題。希望能對新手有所幫助。 初學ANSYS的人,通常會被ANSYS所提供的眾多紛繁復雜的單元類型弄花了眼,如何選擇正確的單元類型,也是新手學習時很頭疼的問題。 單元類型的選擇,跟你要解決的問題本身密切相關。在選擇單元類型前,首先你要對問題本身有非常明確的認識,然后,對于每一種單元類型,每個節點有多少個自由度,它包含哪些特性,能夠在哪些條件下使用,在ANSYS的幫助文檔中都有非常詳細的描述,要結合自己的問題,對照幫助文檔里面的單元描述來選擇恰當的單元類型。1.該選桿單元(Link)還是梁單元(Beam)? 這個比較容易理解。桿單元只能承受沿著桿件方向的拉力或者壓力,桿單元不能承受彎矩,這是桿單元的基本特點。梁單元則既可以承受拉,壓,還可以承受彎矩。如果你的結構中要承受彎矩,肯定不能選桿單元。 對于梁單元,常用的有beam3,beam4,beam188這三種,他們的區別在于:

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 關于電線、電纜的阻燃類型

    設計圖紙中經??梢钥吹紺級阻燃和B級阻燃的標注,請問級阻燃和B級阻燃分別是原來的阻燃還是耐火???級阻燃和B級阻燃哪個阻然級別更好呢?

  • 關于手繪類型方向的選擇

    手繪一直都是最重要的繪圖方式,最近有關手繪業內人事都有爭論.有人認為以<<手繪景園>>作者嚴健為代表那類風格的手繪只具有較強的觀賞性而不具有普遍的實用性?您是怎么看的,請大家踴躍發言~~

  • 請問關于熱泵類型的概念

    請問哪位前輩能給我解釋一下,水源熱泵、地源熱泵、水環熱泵這三個術語的基本概念和相互關系,個人覺得百度上找到的答案比較模糊,謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝