用與住宅小區環境的,涌泉噴頭大小有20與25的,其型號是CGPB20和CGPB25,這是哪個廠家的,另外軟式透水管規格有50和100的
符合規范要求嗎?
甲類液體儲罐區,設固定噴淋冷卻水環管,最常用的噴頭為何種類型?水霧噴頭,水幕噴頭還是普通開式噴頭?如果選用水霧噴頭,是不是只是作為噴頭的選擇而并非采用水噴霧系統?
噴規8.0.6配水管所帶噴頭數不應超過8個。對于配水管所指一直不是很清楚,像下圖中的A圖是不是可行。請教各位前輩高手了。
一特大型超市,按規范DN100噴淋配水管最多可控制64個標準噴頭(中危險級),但該區域有二百多個噴頭,配水管是不是起碼要設4~5個.
求指導:一海邊設洗腳噴頭,兩側都有,設計給水管道一般用多大的管徑,管材采用pE管
《自噴》8.0.7 輕危險級、中危險級場所中配水支管、配水管控制的標準噴頭數,不應超過表8.0.7的規定。我的理解:計算噴淋主干管時不應考慮非作用面積內的噴頭,計算完作用面積內管徑以后噴淋主管可能為DN80,只是在后面至報警閥之間的管道考慮管道阻力損失需要把噴淋主管道適當加粗為DN100或更大
《噴規》中關于配水管控制的噴頭數的表格中,管徑最大到DN100。 那么,假如說設置場所為中危顯級,超過64個噴頭做何處理? 增大管徑?所控制的噴頭數又是多少個?
按此條款要求,DN100mm配水管控制的噴頭數最多為64個,其目的是為保證供水的可靠性和均衡管道的水力性能。可是,在實際設計中,多數設計師均未按此要求來做。例如,很多高層建筑商住樓地下均設大型停車庫,地上1-3層為商場等,按中危二級考慮,q=30l/s,每層配水管設計為DN100mm,水流速度約3。8m/s,配水管入口處水壓為0。4MPa,則完全能滿足最不利處作用面積的噴水強度和水壓要求。對此情況,該作出何怎評價,請各位指點迷津!
《噴規》8.07 明確了配水支管、配水管對標準噴頭數量的規定要求: 8.0.7 輕危險級、中危險級場所中配水支管、配水管控制的標準噴頭數,不應超過表8.0.7的規定: 但現在設計過程中有個疑問:以中危I為例, 噴水強度為6L/m2·min,作用面積160平方米,單個噴頭按 0.1MPa,K=80計算,單個噴頭流量為1.33L/S, 作用面積總的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,噴淋系統總管為DN100, 作用面積的噴頭數為16個同時作用,為保證最不利點的同時作用的流量保證,也就是
“噴規”中只給出了輕、中危險等級場所配水支管和配水管控制的標準噴頭數而沒有給出倉庫危險等級配水支管和配水管控制的ESFR噴頭的數量,我看到一些設計的圖紙,DN50 控制1個 DN65 2個DN80 3個 DN100 4個...管徑最小為DN50,不知道是按照什么確定的,特向各位請教!
請教高手: 中危一級與中危二級中配水支管 配水管控制的標準噴頭數一樣嗎? 規范中并沒有細分一級 二級 可是我聽說是有區別的 到底是什么區別?根據是什么? 盼望參與!
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
水管的選擇計算可以這么容易嗎?前幾天在網頁上下載了個軟件,做設計工作可以這么直接選擇嗎?很疑惑,我是蔡鳥。希望老鳥與會飛的新鳥幫忙解惑。
請教一下:壓力輸水管,用600mm的混凝土管,在轉彎處怎么設置?有混凝土管的彎頭嗎?如果像排水那樣設檢查井,那壓力檢查井也沒有圖集啊。給位有啥好的辦法嗎?
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?