使用國產CAD制圖軟件在給排水CAD圖紙中繪制噴頭時,可以根據自身需求選擇不同的噴頭布置方式。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置噴頭該如何進行操作
天正“矩形噴頭”無記憶功能,用起來不爽! 比如: 我現在建筑是輕危險級,點“矩形噴頭”,選輕危險級,布置噴淋。等會我再執行“矩形噴頭”時,系統又默認“中危1級”了,還得讓我選輕危險級。很不方便,希望能增加記憶功能。
用矩形噴頭命令布置噴頭時,小房間布置不了噴頭,見下圖!
各位,我想問一下,噴規中危險級二級正方形布置3.4m間距是怎么得來的,后面的條文說民推算,K=80,P=0.1mp,噴水強度8L/min.m2,代入算出來時3.16的,怎么是3.4的
我在計算水力損失時遇到的問題:配水支管與配水管之間都是不規則的陳列,最末端的噴頭間距2.4M,配水支管間距2.2M,那么計算的一個噴頭的保護面積為5.28平方米,可行嗎?因為最末端的配水支管在廠房外的走廊上,其它的配水支管在廠房內,而且因為天花上要避開其它的如高效風口、燈、煙感等,不能按著全是規則的陳列來布置噴頭。或者請教一下各位專家,該如何計算一只噴頭的保護面積?
最大離墻1800、間距3600,應該1個夠了吧?向各位請教?[ 本帖最后由 nblys 于 2011-6-4 15:33 編輯 ]
布置選取第一角點,會自動捕捉某一定點,無法按捕捉點布置。。。[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2012-3-13 13:26 編輯 ]
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
一設計中計算電流是420A,整定值為500A,設計人員選擇的主母線是TMY-3(50x5),零母線是TMY-(30x4),那么我查手冊單片漆涂母線50X5的的載流量就在697A-860A之間了—不同溫度下!單片都這么大了那么3X(50X5)又該多大呢?是不是單片的3倍呢?如果是,那么又有什么必要選擇這么大的呢?我是新手,不明白了,希望大家指導!我是真想不明白了!
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
請問 衛生間的排風風管采用圓形風管DN360,通過側墻排出室外,外面用防雨百葉風口,風口的尺寸我選的是500*360(H),需要用天圓地方連接,請問我是需要在室內吊頂內將直管段的圓風管DN360變徑為DN500 然后接天圓地方,(室內吊頂內是否應該有一小段矩形風管?) 還是DN360的圓風管直接接天圓地方變成500*360(H)的矩形風管,然后接防雨百葉?天圓地方是安裝在吊頂內的還是在墻體里變方以后直接接風口?謝謝各位!