總建筑面積1506.39㎡,總占地面積598.34㎡。首層層高為9m,首層6m處局部設夾層;二層層高10m,二層5m高處局部設夾層。本工程基礎為預應力樁+承臺基礎,主體為鋼筋砼框架結構。高支模腳手架搭設計算高度:8.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-11 10:40 編輯 ]
獨立基礎,埋深2600,圖紙要求墊層C15,100厚,承臺底板C25,250厚,三支柱,上部是輕質鋼構,自重不重,主要是抗傾覆
35米升降式高桿燈基礎施工設計方案謝謝大家
論文簡介:淺基礎土方開挖施工方案 安全監督備案用,包括編制依據及工程概況,符合安監站要求。 投稿網友:hyzw001 上傳時間: 2013-08-24
專項施工方案---塔吊基礎施工方案(教學版)
本工程綜合樓區域有SMW工法樁、深層攪拌樁、高壓旋噴樁、鉆孔灌注樁這四種樁型。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎?請各位大神不吝賜教。
基礎底板磚胎模施工方案內容介紹:本工程塔樓基礎底板厚2.1m,裙房部分底板厚1.0m和0.55m。根據設計要求,地下室底板外墻做SBS卷材防水。2.1m、1.0m和0.55m 厚底板外側采用砌保護磚墻作為模板。1.0m和0.55m 厚底板的磚胎模背后選用分層夯填砂土,2.1m厚底板的磚胎模背后選用Ф48鋼管支撐,用以保證磚胎模的剛度。 具體施工方法詳見(管理員:雖說內容少點,但最基本的要點都已說明了,只需會員稍微加工一下就好,謝謝)
生產車間能源區基礎設計形式為人工挖孔墩,直徑1100,端部持力層為松散砂礫層。開挖過層中突破地下水位時,施工方為采取降水措施,而是采用了邊用污水泵排水邊人工開挖的辦法。在挖至松散砂礫層時發現在地下水作用下形成流沙,現場各方得出結論:繼續施工將造成施工作業人員危險,且挖孔墩擴大頭不能按照設計成型。 各方會議討論結果是采用符合基礎,即在已經完成的孔體中放入鋼筋并澆筑混凝土(形狀為設計人工挖孔墩去掉擴大頭),在墩體上部即承臺處,加大承臺的平面尺寸,進而形成墩體和承臺共同承受上部荷載的符合基礎。 請教: 1、此處理方案存在那些潛在的結構方面的影響; 2、這種問題是否有更佳的處理方案; 3、關于墩和樁的界定標準是什么? 4、松散砂礫層作為墩體的端部持力層是否合適? 5、松散砂礫層作為擴大頭持力層是否有成功的案例。 6、如果采用降水措施能否保證原設計方案的實現?
藍天大廈基礎、主體施工方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-26 17:28 編輯 ]
現即將施工一棟地下2地上29層住宅、裙房2層?;A為:筏板+樁,總面積約7000/地下室較大。挺常見的施工方法。求助相關施工方案,各位有多余的分享一下?。?!麻煩了。急等啊。
本工程位于湖南省,因地下室土方為回填土(并有大塊石頭),且地下水位較高無法進行人工挖孔樁(隔壁是小河,地下水位與小河平齊),現采用夯擴樁作為引樁在施工過程中碰到石頭偏移較大(20-40cm),將來用長螺旋鉆孔無法回位。求最佳最快施工方案,有意者請聯系QQ84295720(方法可行給予現金獎勵)
2個壓縮包
我們公司在山東正和集團有限公司院內承攬了500萬噸原料與處理裝置的建設,現在原設備基礎及地面需拆除,急求施工方案,請各位前輩給個設備基礎及地面拆除施工方案?
單位有個水泥廠的水泥灌,是鋼筋混凝土的。要用滑模。里外都要有模板的。誰有相關的技術方案啊,請幫忙一下,急。謝謝了 還有 鋼結構廠房的施工方案 謝謝