我們是施工方,設計上關于雨水管數量預留不夠,我們只是想讓甲方出一個變更,然后聯系單打上去了,甲方讓我們出一個施工方案,這個施工方案應該怎么寫?
本人現在需改造一小區的所有雨水管網,且該地區地勢高低不一,手頭又無這方面的資料可查, 有做過室外雨水工程的同仁們幫幫忙,介紹一下這方面的資料。在這里先謝謝大家啦!
一、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,采用管道泵,氣壓罐供水。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,卡環連接,消防管、口部排水管,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接;閥門≤DN50采用截止閥,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷。平時電源由體育館配電所引入,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電;污水泵采用液位傳感器就地控制。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,低壓配電系統接地型式為TN-S系統,防雷接地,電氣設備的接地、智能系統防靜電接地共用統一接地極,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜、直流裝置、電容補償裝置、模擬屏、保護屏、變頻柜、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,是作
污雨水管道施工方案 一、工程概況 XX路改造(XXXXX路-XXXXX大道)工程B標工程是一個城市次干道,位于XXXXXX區、XXXX區北起規劃城北大道,南至XXXXXX路,B標改造管線全長約1382.66m。 雨水管道采用承插式鋼筋混凝土管(Ⅱ級),膠圈接口。管道采用d600、d800、d1000、d1200、d1400鋼筋混凝土管,d400~d500PVC-U采用砂包封基礎,過路管采用砼包封基礎。 污水管道采用承插式鋼筋混凝土管(Ⅱ級),膠圈接口。W29-W30段、W40-1—W40段、W40—W40-2段、W47—W47-1段鋼筋均采用D630*10鋼管,W47—W47-1段鋼管均采用D529*10鋼管,管材應符合低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管(SY/T 5037-2000),焊接。砂墊層基礎。鋼管及管件內壁采用IPN8710互穿網絡防腐涂料。 接入dn400污水管采用Φ1000圓型磚砌污水檢查井。Dn500~dn600污水
阿科太克輕質隔墻安裝施工方案
室外給水、排水安裝施工方案資料簡介(室外給水、排水安裝施工方案) 室外給水、排水安裝施工方案該方案為通用方案,編制方案時可以此為參考。本章適用于民用住宅小區和廠區內,室外給水(消防)管網、室外排水管網、消火栓和消防水泵接合器的安裝工程
某奧運工程虹吸雨水施工方案資料簡介(某奧運工程虹吸雨水施工方案) 某奧運工程虹吸雨水施工方案國家游泳中心位于奧林匹克公園中心區內,是北京2008 年奧林匹克運動會的游泳跳水中心。建筑呈立方體形,長軸與短軸長度均為176m。采用膜結構作為屋面,選用透明的ETFE 膜為材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系統。建筑層數和建筑高度:主體為單層,附屬部分地上局部四層,地下二層。建筑高度30.736m(屋面上弦距地)。建筑面積:總建筑面積87283m2。建筑基底面積:31449 m2。2.2 壓力流屋面雨水基本概況降落在屋面膜結構的雨水匯集到膜周邊的鋼天溝內,在天溝且留有孔洞的球節點上布置虹吸雨水斗。雨水經虹吸雨水斗、懸吊管、立管、水平干管排至室外。屋面總匯水面積31344 m2。虹吸雨水系統20 個,采用YG50A 型雨水斗204 個,溢水系統11 個,采用YGS50 型雨水斗60 個,共計31 個系統,264 個雨水斗。
塔吊安裝、拆除施工方案審批
中國舉重XXX基地訓練館比賽廳燈具安裝安全施工方案XXX基地項目部2004.10.7安全施工方案審核意見審核意見: 項目經理: 時間:審核意見: 生產科: 時間:審核意見:技術科: 時間:審核意見: 安全員: 時間:審核意見:分管領導: 時間:審核意見: 主管領導: 時間:XXX基地 訓練館比賽廳燈具安裝安全施工方案一
最近小弟在上海發現雨水管的連接安裝比較看不懂,我的那個工地是31層住宅,設計說明寫著雨水管采用抗紫外光線的雨水管材,R-R承口,橡膠密封圈連接,可是供貨廠商說R-R承口就是一種管接頭,沒有橡膠密封圈,只是一頭套在管子外面,一頭插在管子內壁,不用膠水的,還說像31層這么高的樓層一定要這樣安裝,要不然下暴雨時這種大屋面直接下來的雨水管很容易被抽真空,致使管子癟掉。,施工隊說他們以前一直是這樣做的:即外立面屋面排水就采用一般束節,兩頭膠水粘結,穿過陽臺的就用供貨廠商說的管接頭,一頭粘結,一頭不用。我覺得很疑惑,請教上海某設計院,也無解。到其它樓盤去參觀,那里是二十幾層的小高層,是開放式陽臺,我發現那里是每層都采用伸縮節,不管是屋面排水(穿過陽臺的),還是接陽臺地漏的排水立管,還是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒沒看見伸縮節。去另外一個樓盤看更疑惑,沒有一個伸縮節。沒辦法,自己的工地只好出聯系單這樣說明---- (B1~B3樓所有連接陽臺地漏的雨水立管、凝結水立管,每層設置伸縮節,外立面雨水立管及經過陽臺的屋面排水管接口采用R-R承插接口,兩面不涂水 。)上傳的 圖片就是供貨廠商所謂的R-R承口
不知哪位兄弟有這個,麻煩提供一下,本人主要在南方做安裝,不太熟悉此類工程,郵箱:[email protected]。先謝了!
8棟24~30層高層商住樓及1棟3層會所,建筑物總高度約為90米,主樓為鋼筋混凝土剪力墻結構,裙房及會所為鋼筋混凝土框架結構,基礎為鉆孔灌注樁。采用7臺QTZ63(TC5510)型液壓自升塔式起重機,該機最大起重荷載60kn,最大起重力矩760kn?m,起重高度分別為: 1#樓105m,2#樓110m,3#樓90m,4#樓95m,6#樓100m,7#樓102m,8#樓105m。塔身寬度1.6m.[ 本帖最后由 zhihui212 于 2010-3-30 18:31 編輯 ]
風淋通道設備安裝施工方案目 錄1、工程概況…………………………………………………22、編制依據…………………………………………………23、施工準備…………………………………………………24、設備安裝…………………………………………………25、施工機具及材料配備一覽表……………………………46、勞動力配備一覽表………………………………………47、質量保證措施……………………………………………48、安全技術措施及文明施工………………………………59、環境保護措施……………………………………………6附錄:安裝記錄表1、工程概況本工程為配套風淋通道設備安裝,其設備共1臺,設備明細如下:序號 設備位號
住宅樓工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-4 09:10 編輯 ]
1.1 構件吊裝前檢查其外形和構件的預埋件尺寸和位置,其允許偏差不得超過設計規定;如設計無規定時,參照預制梁、板允許偏差1.2 構件移動、堆放、吊裝前,混凝土強度不應低于設計所要求的吊裝強度,一般不能低于設計標號的75%;對孔道已壓漿的預應力混凝土構件其孔道水泥漿的強度不應低于設計要求,如設計無規定時不能低于30號。 1.3 安裝構件時,支承結構的強度應符合設計要求或80%設計強度。支承結構和預埋件的尺寸、標高及平面位置應符合設計要求。
本工程內容包括:對原有供配電設備及線路的拆除、168米電纜橋架的安裝、9臺低壓配電柜(一臺變頻器柜)和2臺PLC柜的安裝、1986米電纜保護管的敷設、20根動力電纜(1738米)和83根控制電纜(4560米)的敷設、線路的接線及配合廠家調試。在施工時一定要協同配合、嚴格把關,調試時以PLC為中心,兼顧各單體調試。
本人去年畢業,受命于危難之間,這個求大神發幾份扭王字塊的安裝預制方案用于參考,主要是扭王字塊的安裝,跟我所學專業不太一樣,求大神支招&指教
某工程防雷接地安裝施工方案