  • 關于預埋管的連接及跨接

    新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接

  • 關于電話寬帶的預埋問題

    請教大家幾個問題(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),可行嗎?2、五類線能上1000M嗎? 五類線是否可以上1000M?五類線、六類線、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線

  • 一些預埋件的圖片及說明

    一些預埋件的圖片及說明

    這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。

  • 各種套管的預埋與結構安全

    各種套管的預埋與結構安全

    看過很多項目,萬X的也去看過,但是很多廚房、衛生間的都是后期鉆孔,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,做加強筋的,可以說是沒有。那么,這一條重不重要,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。

  • 有關柔性防水套管的砼預埋

    本單位建一個消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁預埋想問問,套管是應該和混凝土現澆墻齊平還是把套管上的法蘭露在外面?謝謝!

  • 外墻預埋電氣套管的問題!

    電纜由室外進入室內(地下室或電纜溝內),1、穿墻套管最小管徑允許多大?(強弱電都有)。2、套管間距是多少?請告知出處或者規范,謝謝!

  • 探討一下插座預埋管怎么走線

    探討一下插座預埋管怎么走線

    探討一下插座預埋管怎么走線如圖理論上按圖中藍線或者品紅色(紫色)線連插座都可以,但是那一種比較好?為什么?補充一下,我是新手,只剛接觸畫圖,還沒去過現場,壓根對插座埋管,實際怎么個走線都沒概念。在以前畫圖的時候,遇到一種情況說是插座連到室外(陽臺、露臺的等)就不要再連回室內。還有一種情況說是,在插座的地方最好只是一出一進兩個接口,不要超過三個接口。[ 本帖最后由 yamahaya 于 2011-3-22 16:26 編輯 ]

  • 請問關于室外電纜預埋管?

    請問先設計園區 室外路線合理不?因為具體是什么管線要等 廠房內 線纜定出來之后才能確定呀要是室外先 預埋管的話,以后的線纜再施工的時候 怎么穿進 預埋管?不知我表達清楚沒,謝謝大家

  • 關于預埋件錨筋層數的概念

    關于預埋件錨筋層數的概念,到底層數是指垂直剪力方向為一層,還是順剪力方向為一層?比如6個錨筋,分2列布置,到底算2層還是3層?這個問題指南和答題指導不一樣,怎么回事?

  • 照明預埋管用給土建提資么????

    目前設計單位出版的照明平面布置圖中有暗敷情況,這些暗敷的埋管是否需要提資給土建,要求土建圖中顯示這部分埋管內容?不知道哪位有電氣需要給土建提資的標準(比如直徑多大以上的埋管才需提資給土建專業)。謝謝

  • 配電箱預埋鋼管如何施工

    有4只電箱,每個相距40米,在一條線上。電箱要求固定在混凝土臺子上并高出地面30厘米,預埋鋼管埋深為0.7米。請問:4只電箱之間的鋼管如何連接,怎樣再往電箱中連。每個電箱的額定電流是80A,要求穿三相五線電纜,鋼管選直徑多大的?鋼管之間的連接應該怎么焊?請各位師傅幫幫忙。不勝感謝!!!

  • 一個計算預埋件的小軟件

    自己編寫,excel計算,使用前請復核一下。

  • 關于市政管線預埋管基礎問題

    哪位高手能指教下關于市政預埋管基礎的設計問題,我是新手沒接觸過這方面的設計,我想問過街設置了4根800的和2根300間距均為1米的鋼筋混凝土預埋管的基礎應該如何設計,第一次發貼,希望能得到解答!!!期待ing

  • 關于進戶預埋和市政配套的交接

    請教各位大哥,我們做的別墅,動力電進戶要求預埋SC125的鋼管至建筑散水外,埋深1米請問這樣的話將來和市政配套能銜接上嗎?市政配套埋深現在各種數據都沒有呢按經驗的話市政配套一般埋多深?離建筑物多遠,是否能和預埋銜接。

  • 關于預埋被堵,請教指點,大家討論

    關于預埋被堵,請教指點,大家討論

    廠房的設備基礎旁,一邊有一個地漏,澆筑混凝土時有一邊的地漏被混凝土堵塞了,現在發現了要疏通管道,卻只有人工鑿開混凝土,割開鋼筋、管道,人工來開鑿,到現在都六七天了 還沒疏通完,,請較方法,,

  • L94G801混凝土結構預埋件

    L94G801混凝土結構預埋件,我看到這里沒有,發上來共享。

  • 討論:關于電線套管預埋配管

    討論:關于電線套管預埋配管

    關于電線導管配合土建預埋布管的問題,書上有兩種說法1:鋼管不能用鋼筋點焊固定對于這個說法,我覺得是分情況看的,比如普通的薄璧鋼管,比如KBG,JDG,肯定是用鐵絲綁扎固定的,而對于厚壁的焊接鋼管可以用鋼筋點焊固定。個人看法,歡迎各位指正。2:除焊接鋼管外的其他電導管如塑料管,KBG管,JDG管與盒子連接時應使用杯梳。我覺得這里說的“杯梳”就是進盒子的“鎖母”吧??(后附圖片一張)因為我們在施工中就叫鎖母的,不知這種叫法是否科學?謝謝各位哈哈

  • 請教防水套管預埋的問題

    在一采用混凝土現澆結構的住宅樓中,需從衛生間引一根排水管穿過橫梁到陽臺上的排水立管。設計要求預埋一個防水套管。請問這個防水套管是在澆筑混凝土時就預埋進去還是先留個洞以后安裝時再埋?請高手多多指教啊!

  • 鍍鋅鋼管能否改為PVC管預埋

    民用住宅工程設計上插座、消防報警、應急照明和動力(如電梯、水泵等)為穿鍍鋅鋼管,能不能改為阻燃PVC管?一是考慮造價,二是考慮施工難度。請問什么情況下必須使用鍍鋅鋼管預埋?請提供相應的規范。謝謝!