不銹鋼方形水箱和圓形水箱等不同之處 不銹鋼方形水箱 一般用于工程儲水,可根據現場環境便捷安裝,節省占地面積,方形不銹鋼水箱的抗壓性強,通常較大噸位的水箱均采用方形不銹鋼水箱。 優點:運輸方便:不銹鋼水箱可以拆裝,安裝簡便,便于現場操作和運輸,可以適應不同場所和環境的需求。 缺點:由于形狀和結構的特殊性,方形水箱的制造成本相對較高,且質量穩定性會受到安裝施工人員水平高低的影響。 圓形不銹鋼水箱 一般用于家庭儲水系統,容積不能做到很大,一般在10m?以下。 優點:造價相對于方形水箱低,成品無需現場安裝。 缺點:運輸:由于其特殊的形狀,圓形水箱的運輸不太方便。 空間限制:圓形水箱需要更多的空間來安裝,因為它們的形狀可能不適合某些有限空間或規則空間。
相信很多人肯定跟有我一樣的疑惑,為什么方形不銹鋼水箱的外觀會設計成膨脹形狀。方形不銹鋼水箱設計成這樣,肯定有一定的道理,今天宏量水箱的小編就跟大家一起來了解下什么是方形不銹鋼膨脹水箱及不銹鋼膨脹水箱的作用。 編輯不銹鋼膨脹水箱方形不銹鋼膨脹水箱是一種用鋼板焊制的容器,熱水采暖系統和中央空調水路系統中的重要部件,它的作用是收容和補償系統中水的脹縮量。一般都將膨脹水箱設在系統的最高點,通常都接在循環水泵(中央空調冷凍水循環水泵)吸水口附近的回水干管上。在暖通空調中,方形不銹鋼膨脹水箱往往用于供熱水系統、空調水系統,甚至太陽能水系統中,是較為應用普遍的設備。不銹鋼膨脹水箱在暖通空調中那些事將分第一部分和第二部分進行敘述。不銹鋼膨脹水箱方形不銹鋼膨脹水箱作用1、容水作用,也可稱為當系統的水容量調節器。系統升溫時,水箱從系統吸納因熱膨脹而多余的水;系統降溫和滲漏時,向系統補充水。2、定壓作用,不銹鋼膨脹水箱與系統相連的點,常作為系統的定壓點或恒壓點,進而可保證系統
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。
住宅屋面串聯三個水箱,水泵開啟時,其中一個水箱發出類似水與空氣混合并與水箱共振的聲音,其余二個悄無聲息,(進水閥門均為全開),可能什么原因?
現在的高層小區住宅,通常采用一泵帶多水箱的做法供給生活用水(高區給水)在以前的做法中,采用的是水力控制閥和電動控制的方式(最不利的用液位計(與水泵聯動),其它用水力控制閥),而新規范規定不能用水力控制閥,要用電動閥,請教各位DX,用電動閥的話怎么控制水位和水泵的啟停的,用了電動閥以后,是不是每個水箱都要用到液位計啊.那有好幾個水箱的話怎么控制啊.
有11層電梯公寓,有兩單元,每單元每層兩戶,五層以上由屋頂水箱(6立方米)供水。每個單元有一水箱,水箱出水為DN50,向下分為兩根DN40立管供水,每根連接6戶人家。水箱底標高40。00,水位標高41。00,11層住戶接入處支管標高為32。50。兩單元水箱間有一連通管。水箱出水管有閘閥(全開)無止回閥。多個頂層住戶反映水壓小,有時連熱水器都打不開。能否指點迷津,多謝!
高區給水管網水力計算好以后要校核水箱安裝高度是否滿足要求,要求水箱最低水位減去最不利點衛生器具標高大于H2+H3+H4,那么這個水箱最低水位是怎么確定的阿,水箱安裝高度要自己計算還是建筑規定的啊?如果自己計算那怎么算啊?