大水箱環保空調構造大水箱環保空調構造主要分為通風系統、降溫系統、循環系統、控制系統四大組成。通風系統由電機、風葉、支架組成。電機一般采用380v、220v銅線電機。風葉一般采用鑄鐵法蘭加塑料葉片組成或采用全塑鋼風葉與葉片注塑而成。有三葉與九葉風葉。支架一般采用鐵皮支架或采用鑄造鋁支架。降溫系統由濕簾與外殼組成,濕簾其表面有多層波紋蜂窩紙疊合物。主機外殼一般有塑料外殼與不銹鋼外殼組成。循環系統由潛水泵、抽水管、分水片、進水浮球閥組成。控制系統一般控制合、主空氣開關、控制按鈕、控制線組成。你的工廠車間高溫、悶熱、不通風、有異味的本通環保空調最好選擇。 本通電器廠
各位大師下午好,遇到一個公共廁所的設計,都是用的槽,大便槽和小便槽,要怎么計算才能保證大便槽那邊能沖洗干凈。管徑,流速。水箱高度?在線等,各位幫我解決了可以下班了 3Q
在做一個村里的衛生院,三層,層頂有水箱間,村里沒有市政,只能用高位水箱了,但是水壓是不是很難滿足三層廁所里大便器的水壓要求啊,應該如何處理啊?是不是要增加什么穩壓設備啊,又該怎樣選型呢?
一位浙江的王老板,近期在選擇這個二次構造柱泵,準備給自己的工程隊進行使用。不過目前王老板那邊看上了兩款二次構造柱泵,價格上面相差不大,不過這個結構泵的散熱系統,還有這個料斗情況,稍微有些不同,王老板看的兩款結構泵,感覺都挺不錯的,現在不知道應該選擇哪款進行使用。 小編先給大家介紹這兩款二次構造柱泵的區別,其中一款的二次構造柱泵,是使用的老款的水冷系統,通過水循環進行散熱的,這款結構泵的優勢,就是比較穩定,使用時間也是挺長了,并沒有出現過什么問題,但是也是有一定的缺點,就是在夏天使用的時候,經常是水溫沒有一會就回變得很高,要不斷的添加一些冷水,而且偶爾會有些時候,因為這個水溫過高,導致這個結構泵自動停工,過一會等溫度稍微冷卻一些之后,才會在繼續運行,其他其季節使用到是沒有什么問題
它是安裝在自閉沖洗閥上的,我用了感覺不是很明顯,不知道它怎么節能的。
小型北辰二次構造柱泵采用成熟液壓推技術,泵車原理,機身小巧,移動方便,徹底解決了以往二次結構工程因工作環境局限無法實現機械化泵送的問題且泵送力強,北辰二次構造柱泵性能優越一經推出市場既獲得客戶青睞。混凝土輸送在北辰二次構造柱泵泵送過程中,操作人員還要經常進行“憋缸”操作,即在主油缸活塞運行到終點時,操作點動按鈕,保持5~8s,以補充主油缸封閉油腔的液壓油(對于依靠接近開關換向的北辰二次構造柱泵泵機,還要將接近開關盡量靠近主油缸一側),以充分利用輸送缸的行程,避免輸送缸局部磨損。北辰二次構造柱泵輸送缸與主油缸之間有個清洗水箱,里面裝有水,很多客戶以為只要有水就行,不用經常更換。水箱裝水的主要作用是冷卻降溫,降低主油缸活塞桿和輸送缸因工作時摩擦產生的溫度;另外一個就是清洗活塞桿與砼缸內的雜質。看到這里,應該明白小編提示您經常更換北辰二次構造柱泵水箱內水體的重要性了吧。
眾所周知,在新型二次構造柱灌漿泵進行施工作業的整個過程中,水箱都是在扮演著不可或缺的角色的,那么到底新型二次構造柱灌漿泵的水箱使用有哪些需要格外注意的事項呢?下面就跟小編來看看,幾招給您全新體驗。 <
我們設計住宅時,都會涉及到比如從廁所燈具連線到臥室或者客房。但有經驗的師傅都說不能這么拉,因?yàn)閹锎嬖谝粋€(gè)高差問題, 不管坐式還是蹲式它都要降大概30左右,所以盡量是廁所開關到臥室的開關之間的聯結。請問你們是不是也是這樣考慮的?虛心求教!!
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!
我現在在做一個小工程,遇到這么一件事女衛生間有兩個自閉式蹲便器,設計上是平行的,但是墻面是斜的,施工人員說大便器的沖洗管是40公分,是一定的,不能加長了,要不就不能沖洗了,所以做的時候,馬桶的預留位置就一個在前一個在后,很不美觀,請問各位有什么方法可以調整一齊呀!
水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?
在PK說明書中剛度合適的的墻柱配筋是構造配筋,請問各位這構造配筋一般多大,截面為300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面構造配筋是?先謝各位了
在03G101-1里的原話是:當hw≥450mm時,在梁的兩個側面應沿梁的高度配置縱向構造鋼筋;縱向鋼筋間距a≤200mm。 而在砼構造手冊里是說“宜”,當梁高H=600mm時,假設樓板厚120mm,梁的保護層厚度a=25mm,則hw=600-120-25=455mm。該設縱向構造鋼筋,但每側設一根還是兩根呢??一根的話a>200mm,設兩根的話又覺得有點浪費,特別是現在甲方天天都在強調含鋼量,兩頭為難啊!!! 不知道大家碰到這種情況怎么取舍。。。
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
在設計的過程中,常常遇到如下的問題:為了擴大下面樓層的空間,部分柱子需采用梁上柱,那么這時托柱梁的計算和構造是按框支梁么?