91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室通風和排煙合用系統引起的設計規范問題

    《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,需要設置排煙防火閥(280°c動作),就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,這給正常不同工況運行帶來困難,如何自動切換呢?取消一個顯然不符合設計規范,歡迎大家討論!

  • 公路隧道通風照明設計規范

    《公路隧道通風照明設計規范》這個規范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。

  • 化工采暖通風設計規范2009

    上傳一下最新的化工采暖通風設計規范2009,希望能幫助大家

  • 關于住宅設計規范中的自然通風

    請大神解釋下住宅設計規范中對自然通風的定義,開發商在臥室和客廳靠南邊(有陽臺)各有一扇出陽臺的門,本該開窗卻用落地固定窗代替。開發商一再強調符合規范,如果門可以算自然通風的開口面積的話,所有住宅房子都符合規范,一個20平的客廳,只要一個外門就符合了’沒有可開啟窗戶,晚上睡覺和白天上班去不是要開門通風了嗎?請幫我出出主意,怎么跟他們去理論謝謝丨

  • 建筑防排煙系統設計規范

    一.建筑防排煙旳一般規定 1.1建筑中旳防煙可采用自然通風方式或機械加壓送風方式

  • 潔凈廠房防排煙設計規范依據答疑

    十萬級化妝品生產車間防排煙設計中,針對六七十平方米的無可開外窗房間,應該遵循建筑防火通用設計規范還是醫藥潔凈廠房設計規范啊,通用規范提到對于這種小的地上無可開窗戶需要做排煙設計,醫藥潔凈廠房專項設計規范解釋無需做排煙處理:現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016-2014第8.5.4條提出了“地下或半地下建筑(室)、地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200㎡或一個房間建筑面積大于50㎡,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施”的規定。由于醫藥潔凈室的特點

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 爆炸和火災下的設計規范

    爆炸和火災下的設計規范

  • 關于電梯和樓梯的設計規范

    關于電梯和樓梯的設計規范

  • 一個關于設計規范的問題。

    現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:[email protected] 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不趕不上畢業答辯了!!!5555555555555555555

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙。都不知道該如何去做。夾層2.5米,浴足房,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,樓梯。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,請聯系我。

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考

  • 資料貢獻~~通風空調風口設計規范

    《通風空調風口設計規范》,希望大家喜歡!!!對您的工作有所幫助。

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 機械通風冷卻塔工藝設計規范

    剛下載的 機械通風冷卻塔工藝設計規范

  • 公路隧道通風照明設計規范.pdf

    公路隧道通風照明設計規范.pdf

  • 1999公路隧道通風照明設計規范

    1999公路隧道通風照明設計規范

  • 采暖通風與空氣調節設計規范

    采暖通風與空氣調節設計規范,請下載!

點擊加載更多

通風排煙設計規范

通風排煙設計規范專題,為您提供通風排煙設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風排煙設計規范 相關的專業交流討論,更多通風排煙設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

廠房排煙設計

通風排煙規范