200mX4m的長方形區域做地熱,布幾個分集水器?每個分集水器幾個環?地熱管間距?地熱管直徑?理由?。。?有經驗的大神們給個答案啊
地熱采暖系統的設計、施工與運行調試.rar
圖紙簡介: 本工程為2#住宅樓工程.本工程地上六層,建筑面積為3214.26平方米。本工程采暖系統采用地熱采暖形式,采暖干管為室外地面直埋敷設,單元進戶干管采用異程式;樓梯間采用散熱器采暖型式,采用上供下回垂直單管系統,干管采用異程式;采暖熱媒為60/50C的熱水,住宅采暖熱負荷為137.795KW,循環水量為11.85T/h,循環壓頭為25KPa;住宅采暖熱負荷指為:42.87W/M 。編制于2012年,圖紙共7張
圖紙簡介: 本工程為華風國際商城A1.D1.C2.C3.B2.B3樓地熱采暖,采暖室內設計溫度18°C2。此熱水采暖系統,經換熱站換取60/50°C熱水供本工程地板輻射采暖使用,系統定壓由熱源解決。采暖系統形式為下供下回同程式系統,室內采用地板輻射采暖,敷設方式采用回字形或S字形。設計圖紙主要包含各層地板采暖平面圖、系統圖及相關大樣圖、設計說明。 投稿網友:
圖紙簡介: 本工程為北方錦化聚氨酯有限公司辦公樓,建筑面積5697.38m%%1402%%141。層數地上五層,用途為辦公用房,局部為辦公附屬用房。建筑高度22.55m。主體結構形式為框架結構,設計使用年限50年。室內采用低溫地面輻射供暖。 投稿網友: guojinqiu
圖紙簡介: 某地8層住宅的暖通地熱采暖施工圖紙,內容包括設計說明,圖例,詳圖,大樣圖以及各層平面布置圖,主要設備表。 投稿網友: huimeng04 上傳時間: 2013-09-15
為什么新出的規范 JGJ 142-2012 《輻射供暖供冷技術規程》,沒有盤管間距為250mm的向下及向上散熱量,那以后設計的話還可以設計成間距為250mm的嗎,如果設計成250mm的該如何計算散熱量?
大型商城地熱采暖工程施工設計圖紙
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
課設時抽中了這個題目,但是以前沒做過,不知從何下手,請各位朋友和前輩指點一下。只有建筑平面圖,木有立面剖面圖。還有就是,老師給的是健身館,可我怎么看怎么像公安局。請各位指點一下,我該怎么走主干管,上邊兩層該怎么處理。
誰可以我解答一下有關碳晶地暖的問題:在設計高溫瑜伽房時,選用鋪在地板下面的碳晶地暖室溫可以達到38-45℃??人踩在地板上會不會燙傷????
摘要:建筑物的節能越來越被重視,尤其采暖節能大有可為,分戶計量已經成為節能一種必要措施。本文通過對幾種采暖原理的分析,提出住宅內采暖節能方案和措施,為小區住宅采暖設計提供參考。關鍵詞:分戶計量 單體壁掛爐 采暖方案1 前言我國是一個耗能大國,節能已經成為我國一項長遠的戰略方針。我國政府對節能高度重視,特別是十一五以來,節能工作有了量化指標。住宅的采暖節能日益被關注,以往住宅集中供暖,按面積收取熱費,存在很大不合理性,且不便于用戶進行局部調節,用多用少一個樣,造成供熱、用熱的浪費。因此,在《民用建筑節能管理》和《中華人民共和國資源能源法》中明確規定:新建住宅建筑的集中供熱系統,應當推行溫度調節和用戶熱計量裝置,實行供熱計量收費。隨著人們生活水平的提高,和供暖事業的不斷發展,對供暖行業實現用熱量的分戶計量,勢在必行。2 舊式采暖系統存在的問題
四周是二層商網,中間圍成一個120米X75米的農貿市場,甲方要求農貿市場地熱采暖,內部是大空間,無墻無柱,沒地方設置分集水器,這種情況怎么辦,各位老師有沒有好的辦法?
本人做地熱設計的幾點矛盾:1,在設計是采用55/45度,通過計算房間熱負荷,查管間距表,可以采用D=200,設計完了,施工隊感覺太大,我又只好改成D=150,也許他們對,考慮臥室里床等需要折減。2.多數的地熱采暖選用的地熱管為16的管道,可我們這里的建設方要求采用20的PEX管,這樣讓每環支管內的水流速度降低,有時不能達到0.25m/s3.不知道同行們在計算采暖立管是如何計算的。我還用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在選用熱量表時,自我感覺比較大,選用2.5m3/h的,擔心實際實際運行溫差可能只有5度。所以加大了本人做散熱器的幾點矛盾:1.我是最近才開始不用“大60”的,我們這里其他的設計院還有用“大60”的,建設局設計審查也不提出來,說是沒接到上面的文件2.一直以來我們這里建設方都要求戶內支管要采用公稱直徑25的管道。即使有些戶只有10片的“大60”也這樣的,這里的水質很差。3.國家禁止了不少的鑄鐵散熱器,現在一些建設方提出采用鋼制翅片管,我也感覺挺節能的。不過這里的水質不除氧,非采暖季節也不濕保
我是個新手,最近接到一采暖工程:有一棟7層的樓,東西長84米,寬18米,前后都有走廊,,原來是靠電熱板取暖,可是電費太高用不起了,故決定改為掛式暖氣片取暖(除1樓),現在集中供熱主管(給回水管)已經甩到2樓西側,每層結構都相同,每層都有十幾個房間,每個房間約50平方米左右,請教各位老師這個采暖工程該怎樣設計?預算該怎樣做,大包每平方約合多少錢?主管該怎樣走比較合理?能否上傳相關的圖紙,先謝了!讓各位見笑了!
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
地熱采暖盤管布置時,有些設計者習慣于把盤管等長布置,這樣是不是水力方面比較好控制???我習慣分室布置,不知道高手怎么樣看這個問題。請不吝賜教。
外商在大連的項目,2萬多平米的廠房,采暖要求用蒸氣,冬天室內要求溫度高于5度.廠房為110mx70m,高約8米,沒有吊頂。我是想這樣作,你們看看可以嗎?在外圍窗下設蒸汽散熱器,新鮮空氣和室內空氣混合經蒸汽盤管加熱后,向中央部分供熱。另外,大連熱負荷概算時建筑負荷一平方米的冷,熱負荷大概用多少?大家有什么建議嗎?
幾個采暖設計的問題請教!小弟在做一個高層分戶采暖設計,現在有幾個問題困繞,希望各位老師幫忙。1、采暖分戶計量設計,是不是不論多小的戶型,入戶管都最小都不小于DN20嗎?因為很多6、70平米的節能建筑,負荷算下來,水管管徑取DN20都大,有取DN15的嗎?2、采暖設計規范上說為了排氣,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管內流速大于0.25米/秒。小弟現在設計的分戶采暖系統,應甲方要求,采用上分式,水管貼天花板走,因為以后裝修的問題,不可能走坡度但如果要滿足0.25米/秒的流速,對于一些小戶型,即使采用DN15的管子也達不到這個流速。網上看了很多圖紙,大部分都是埋地入戶,也存在這個問題,包括很多小戶型,埋地入戶的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看這個排氣的問題。3、采暖管井里面的立管,需要做伸縮器,方形肯定不行,另外因為管徑都不粗,一般采用什么類型伸縮補償器呢?(我看一般100以上的管子才用波紋補償器)。謝謝大家。
大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,計算總冷負荷50KW,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的?謝謝!