91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 電梯隔音有相關規范可查嗎?

    高層住宅當中,住戶有與電梯相隔一道墻的情況,可能是客廳、餐廳、臥室!!請教在哪種情況下做隔音處理!!只有在臥室與電梯相鄰的情況下才做嗎??有沒有相關的規范要求呀?

  • 求助,臥室緊鄰電梯,有什么隔音辦法

    求助,臥室緊鄰電梯,有什么隔音辦法

    收房的時候發現臥室緊鄰電梯,但當時沒什么聲音,裝修完了,最近準備入住,但突然發現電梯聲音有點大,求支招~~~

  • 請教電梯減震隔音的問題如何解決

    設計中遇到電梯隔音的問題,上網查詢了許多有關這方面的信息,總的看來關鍵是要先減震,再隔音,可具體的材料跟做法卻不甚清楚,望哪位高手不吝賜教.

  • 求助:電梯用什么隔音材料。容重多少。

    求助:電梯用什么隔音材料。容重多少。求助:電梯用什么隔音材料。容重多少。求助:電梯用什么隔音材料。容重多少。求助:電梯用什么隔音材料。容重多少。求助:電梯用什么隔音材料。容重多少。我在江西。。。請那位大俠知道的告訴我一下。

  • 房間布置在電梯旁邊 隔音減震如何做

    有些會在電梯井外層靠近房內的地方做一層10公分左右的隔音層,隔音層內有隔音棉、鐵絲、硅酸鈣板以及其他雜質等。另可參見GB3096-2008《聲環境噪聲標準》;GB22337-2008《社會生活環境噪聲排放標準》及民用住宅設計規范等條文明例。隔音可以用隔音氈,隔音板,減震要用減震膠,或者直接用帶減震效果的聲博士阻尼隔音板。

  • 關于電梯請教大家個問題

    本人在做一個四層框架,不帶地下室。設有一電梯,采用的柱下條基,縱向布置;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,請問如何 處理呢?謝謝!!

  • 電梯的功率因素為何那么小?

    電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?

  • 這個電梯是否要加壓送風

    這個電梯是否要加壓送風

    這是11層住宅,建筑說電梯沒有前室,不知電梯前面的地方是不是前室,用不用加壓送風?

  • 如何給電梯配置出線開關

    78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,請高手指教!感激不盡。

  • 關于電梯五方通話的問題

    住宅小區電梯五方通話是不是必須要做的?那本規范有相關規定?作為設計院圖紙上應表達到什么程度?從每棟樓的電梯機房到小區值班室之間的網線應屬于開發商投資還是包含在電梯報價里面?

  • 關于電梯前室的設置問題

    建規和高規中對于消防電梯的前室設置說的比較明確,但對于普通電梯是否要設置前室,則沒有詳細規定,求高人指點。求解一:一個多層旅館,每層面積約為2000平方米,每層為一防火分區,按要求設置封閉樓梯間,按規范要無需設置消防電梯,只設普通客梯,請問客梯是否要設置前室。求解二:一個多層通用丙類廠房,每層為一防火分區,按要求設置封閉樓梯間,按規范要無需設置消防電梯,只設普通貨梯,請問貨梯是否要設置前室。小弟的困惑所在為:每層為一防火分,區如果不設電梯前室(采用乙級防火門),怎能滿足防火分區要求?因為電梯是一個煙火的快速通道,而電梯門又不能采用防火門。

  • 各個規范中的有關電梯的條文

    第3.5.6條 高度超過32m的設有電梯的高層廠房,每個防火分區內應設一臺消防電梯(可與客、貨梯兼用),并應符合下列條件: 一、消防電梯間應設前室,其面積不應小于6.00m2,與防煙樓梯間合用的前室,其面積不應小于10.00m2; 二、消防電梯間前室宜靠外墻,在底層應設直通室外的出口,或經過長度不超過30m的通道通向室外; 三、消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.50h的墻隔開;當在隔墻上開門時,應設甲級防火門; 四、消防電梯間前室,應采用乙級防火門或防火卷簾; 五、消防電梯,應設電話和消防隊專用的操縱按鈕; 六、消防電梯的井底,應設排水設施。注:①高度超過32m的設有電梯的高層塔架,當每層工作平臺人數不超過2人時,可不設消防電梯。 ②丁、戊類廠房,當局部建筑高度超過32m且局部升起部分的每層建筑面積不超過50m2時,可不設消防電梯。

  • 電梯數量怎么確定啊!!求救

    我最近做一個塔樣住宅甲方要做一梯八戶一個電梯,請高手指教這樣的情況電梯的個數怎么確定啊我補充說明下這個住宅11層的還有就是一個5層的療養院 每層建筑面積都是在1300-1500之間這樣情況設兩部集中在一起的電梯可一么?求各位高手幫幫忙解決一下.........[ 本帖最后由 wu51242385 于 2010-11-7 10:12 編輯 ]

  • 關于電梯土建條件的確認

    想請教一下,電梯招標后,中標單位提供的電梯條件圖是否需要設計單位蓋章確認,我聯系過設計單位,其答復待其復核后,以工程變更聯系單的形式提供,不需在電梯廠家的條件圖上進行確認,這種做法是否妥當?

  • 關于高層電梯前室的照明

    根據《住宅設計規范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關。如果在電梯前室設置3盞燈,左右2盞位節能自熄,中間位普通開關控制的話,這樣算不算違反規范呢?應急照明為另加的一盞雙頭燈。

  • 大家看看電梯的這個雙切箱子

    大家看看電梯的這個雙切箱子

    這兩個箱子的進線處一個是負荷開關和斷路器,另一個都是隔離開關,這個應該怎么理解呢??大家踴躍發言哦!

  • 關于電梯計算負荷的問題。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 多個電梯的同時系數該咋取

    我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么取?選用多大的發電機?

點擊加載更多

電梯隔音

電梯隔音專題,為您提供電梯隔音相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯隔音 相關的專業交流討論,更多電梯隔音相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

隔聲工程

設備隔音