對于空調吊裝風柜,風機,水管,風管等是否有具體的抗震計算方法或者具體的規范?圖紙在送審圖公司提出審核時提出要求進行抗震復核?
在做采暖設計散熱器選型時,有個散熱器連接形式的修正系數,同側上進下出修正系數是1,同側下進上出是1.3, 1.4,這好像說明同側上進下出要比下進上出的散熱效果好!但是我就是想不通!為什么上進下出效果好呢??冷凍水供水設備連接形式都是采用下進上出,難道冷凍水跟熱水情況正好相反??實在費解!再說:如果散熱器上供下回比下供上回效果好這么多為什么有的還設置下供上回形式呢? 這個是下供上回式 這個是上供下回式:
管道及設備防腐工藝標準.zip
我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M
與大家分享。
管道及設備保溫質量管理依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于供采暖、生活用熱水或蒸汽管道及設備的保溫和給水排水管道的防結露保溫。2、施工準備2.1主要材料:2.1.1保溫材料的性能、規格應符合設計要求,并具有合格證。一般常用的材料有:2.1.1.1預制瓦塊:有泡沫混凝土、珍珠巖、蛭石、石棉瓦塊等。2.1.1.2管殼制器:有巖棉、礦渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管殼等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、巖棉等。2.1.1.4其它材料:有鉛絲網、石棉灰,或用以上預制板塊砌筑或粘接等。2.1.2保護殼材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃絲布、塑料布、浸瀝青油的麻袋布、油氈、工業棉布、鋁箔紙、鐵皮等。2.2主要機具:2.2.1機具:砂輪鋸、電焊機。2.2.2工具:鋼剪、
管道及設備防腐質量管理依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于室內外管道、設備和容器的防腐工程。2、施工準備2.1材料要求2.1.1防銹漆、面漆、瀝青等應有出廠合格證。2.1.2稀釋劑:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3其它材料:高嶺土、七級石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃絲布、礦棉紙、油氈、牛皮紙、塑料布等。2.2主要機具:2.2.1機具:噴槍、空壓機、金鋼砂輪、砂布、砂紙、刷子、棉絲、瀝青鍋等。2.2.2工具:刮刀、銼刀、鋼絲刷、砂布、砂紙、刷子、棉絲、瀝青鍋等。2.3作業條件:2.3.1有碼放管材、設備、容器及進行防腐操作的場地2.3.2施工環境溫度在5℃以上,且通風良好,無煤煙、灰塵及水汽等。氣溫在5℃以下施工要采取冬施措施。3、操作工藝3.1工藝流程:
請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管???現在市政自來水管道都大量選用PE管,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,本人對此一直有點拿不準,在此請各位老師指點一下!!!!謝謝!!!!
05S8+管道及設備防腐保溫
大家好,咨詢個問題,工業廢氣處理的環保設備,環保管道里的廢氣管道套定額是按照工業管道還是通風管道處理,希望有大咖給指點迷津,不勝感激。
管道及設備防腐 1 范圍
管道及設備保溫 1 范圍 <
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
UPVC法蘭跟PE管道能否熱熔連接?本人經驗尚淺,望高手指教,謝謝。
新手求助:現施工油罐,對于油罐的油管路(柴油)、配套的泡沫管道、消防冷卻管道等該刷什么顏色的漆,管道色環及箭頭的刷漆規范要求等設計上只交待了刷2道面漆,具體的顏色沒有交待,也沒有引相關的圖集及作法。在網上找了一些資料,不過不是很全,也不知道是不是標準。如果誰有比較全面的資料或者有相關的施工經驗,麻煩告小弟一聲,不甚感激。PS:鐵路卸油棧橋的鋼制平臺,欄桿和平臺是不是要刷不同顏色的漆,有沒有強制規定的,沒有的話打算統一刷銀粉面漆了。PS2:第一次在這發帖,如果版塊不對,望斑竹轉到相關版塊。
為普查出我市供水管道漏損率居高不下的原因,我公司特在居部市區開展區域性檢測,先特求購超聲波流量計兩套,有生產廠家請與我聯系。。。。電話:037766980890聯系人:王巍
新東西啊。。。。