如附件所示, 該建筑高200m,56層,水平力與整體坐標夾角約30度,在該夾角作用下,x方向的剛度很差,整體的扭轉也不是很好~請各位多多發表自己的意見,如何調整結構方法,才有較好的效果。謝謝了
這篇文章講了結構方案對比和經濟性的關系,值得一讀
近日與別人討論關于屋蓋結構的方案選擇,一個橢圓型的屋蓋,短軸尺寸45m,長軸尺寸120m。建筑師希望屋面覆蓋材料為玻璃,從室內看到結構主體,并達到通透的效果。主要討論了三個類別的結構體系,網架、網殼, 管桁架, 弦支的單層網殼。從感覺上來說,1 網架和網殼的網格結構從視覺上不會有很大區別,相對都比較繁密,2 管桁架結構稍好一些,但也需有主次桁架,主桁架的構件截面也不會太小;3 感覺弦支穹頂可能比較符合這樣的建筑要求,只是不知道結構布置的設計難度是否增加較多;向各位站友請教這幾類結構的一般用鋼量水平,是否國內有相應已建成的案例可供參考。
18層的帶有地下室的商業住宅剪力墻,商業裙房三層,住宅18層,商業一層層高4200,二層層高3900,住宅層高都是3000,地下室層高3800,甲方給的方案,在地下室頂板商業和住宅處錯層850,一層錯層350,到三層錯層1250,這樣的錯層方案結構上可以做嗎?結構上可,以前做過商住的樓沒有錯層超過1000的,總覺得甲方方案有些扯.結構上可以做的話,錯層結構模型怎么計算,望各位大神指教.
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。
三層鋼框架(使用功能為學校食堂) 柱網如下圖 第三層是個會議室 屋面為上人屋面,看這種18mX18m的比較大的空間 鋼梁用H型鋼合適么??
那個“頭盔”直徑大約:8200;高大約:4000。只有室內的四根柱子作為支撐。我想了好多種方案都覺得不合理。所以想和大家共同探討一下。大家可以把圖片下載用acdsee看,會清楚些。
請教大家:我現在做一個37米高的房子,橫向是單跨的,9米,縱向100多米,中間設了一個伸縮縫,設的雙柱,乙類建筑,設防烈度8度,加速度0.3g,柱子取的800X1000,混凝土等級C40,鋼筋用到三級鋼,用程序算出來角柱800寬的方向需要配置14根32(主要是X向地震影響很大),大于1000邊配置的鋼筋面積,由于總配筋率未大于5%,所以程序未顯示超筋,但按構造要求800寬不可能放下14根32,如果加大柱子,效果也甚微我想請教大家,是不是這種結構方案并不是很合理,是否該考慮改成框架??剪力墻結構?強烈感謝!!!
18層的住宅結構布置方案,煩各位看看,說說各自看法,指點一二,謝謝
這么一個鋼雨篷,大家討論結構方案
工藝拿過來一張圖紙,看了一下,廠房不大7*11米左右。但屋角大約4*8的面積要比周圍高出4米左右,想做成屋面變高度的,即部分6米高,4*8的區域是10米高。大家覺得做成鋼結構的合理嗎?我覺得框架更合適。1)跨度不大,做鋼結構不見得經濟2)用鋼結構節點處理起來麻煩。誰有類似的節點圖嗎?讓我學習一下。3)對于變高度的情況框架很方便很想聽聽大家的意見,多幫忙呀!謝謝!
哪位老大能傳一份混凝土結構(框架結構、剪力墻結構均可)拆除方案,本是做設計的,但業主非要我出具一份讓施工單位參考,包括具體拆除步驟、防塵防噪措施及注意事項,急用,先謝謝了。
酒店結構方案,請高手審查指點[ 本帖最后由 dgq72 于 2009-5-27 16:47 編輯 ]
7度抗震設防,II類場地,六層住宅,框架結構,審圖人員講框架不對齊,要結構方案推翻。要求局部做剪力墻才能通過審圖,大家看是這樣么?[ 本帖最后由 happypkpm 于 2009-5-19 15:59 編輯 ]
1,在判斷剛彈方案和計算高度H0時是否含義不一?算H0時好象是兩邊拉結墻的間距(規范說是橫墻間距,那么計算橫墻時,S是兩端拉結縱墻的間距吧)2、在計算H0時要先判斷剛彈方案,按最大橫墻間距判斷整體方案,以后不管計算縱、橫、隔墻時,都按此方案,不用再各自判斷放方案?請高手指點。
小弟在做一個兩層辦公樓,2樓抽柱,形成20MX30M大空間,屋頂是坡屋面,二層層高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,結構怎么處理比較靠譜?
項目所在地福建南平光澤縣,6度區,靠山建筑,總高度17米。業主為了平面中客房中無柱無梁,結構方案圖如下圖,這種方案傳力是否合理,可行嗎?
一高層100米、4.5米層高的公寓式辦公樓原布置如下圖一,左右兩側中柱的寬扁梁為1000x350,因為層高問題甲方想把該處中柱和寬扁梁去掉,現布置成圖二云線所示的剪力墻布置。請問這樣布置是否可行?2軸線和6軸線處主梁是不是可以不用拉通?下面上圖。