91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 直埋供熱管道工程設計(技術分享)

    直埋供熱管道工程設計(技術分享)

    直埋供熱管道分為無補償直埋敷設和有補償直埋敷設。無補償直埋敷設又可分為冷安裝無補償、預應力無補償。預應力無補償有分為機械拉伸、敞槽預熱、一次補償等多種形式。預熱方式又分為熱水、熱風和電熱等。 一、直埋管的穩定性驗算 (1)整體穩定性分析:直埋管最小覆土深度應滿足垂直穩定性要求,一般而言,大于DN700的直管道不必從垂直穩定性考慮限制其埋深。 (2)局部穩定性分析:公稱直徑不大于DN800、工作溫差小于85℃時,不會出現局部失穩;當供水溫度大于130℃、公稱直徑大于DN800時,采用標準壁厚的鋼管,在錨固段可

  • 直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)

    直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)

  • 直埋供熱管道工程設計(第二版)

    第二版竟然不再附送軟件,太讓人心寒了,第一版的那個軟件只能在xp中使用,現在win7系統都沒法用。。。規范的駐點位置只有公式,不知如何具體計算。。。額,而且第二版書中介紹的軟件網上也沒有找到,是不是要賣錢的?

  • 《直埋供熱管道工程設計》--值得下載--謝謝支持

    謝謝下載,馬上給大家獻上。:handshake:handshake:handshake

  • 暖通界的好消息!《直埋供熱管道工程設計》出版了

    暖通界的好消息!《直埋供熱管道工程設計》出版了

    暖通界的好消息!暖通行業內首本專業地、全面地介紹供熱直埋技術的書——《直埋供熱管道工程設計》出版了!隨書還帶有免費的“直埋供熱管道設計計算軟件”,軟件適用的管徑為DN40~DN1000,計算過程嚴格按照《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》(CJJ/T81-98)和本書的相關規定進行。軟件的管網整體計算功能包括:駐點和錨固點位置的迭代計算、彎頭應力驗算、任意點熱伸長量計算、補償器補償量驗算、固定墩推力計算;輔助設計計算功能包括:彎頭應力驗算、熱伸長計算、過渡段長度計算、最大允許過渡段計算、摩擦力計算、軸向力計算、水力計算和熱損失計算等。幾乎覆蓋供熱直埋管道設計的全部內容。該書由中國建筑工業出版社出版,編著者為太原理工大學的王飛教授,全國各大建筑書店有售。這本書真的不錯我極力向大家推薦。

  • 暖通界的好消息:《直埋供熱管道工程設計》出版了

  • 城鎮直埋供熱管道工程技術

    直埋管道要通過一高速路一邊有個地下便道,設計上說要用頂管的方式去穿越高速路。經研究有三種方法:一、用地下小隧道的方法。二、用架空的方法、三、頂管的方法。針對第一個是施工成本將增加。第三條有可能導致高速路出現坍塌的事故。我想問下能用第二條嗎?第二條有什么優缺點?

  • 城鎮直埋供熱管道工程技術規程

    fa:城鎮直埋供熱管道工程技術規程

  • 新手請教供熱管道工程管材問題

    自己包點小供熱管道工程,購進一批140、114保溫焊管但是與公司用的133、108管徑不一樣啊!!!!安裝法門時法蘭盤不合適,能不能將法蘭盤上車床加工一下?在線等!!!請大家支支招!!!

  • 城鎮直埋供熱管道工程技術規程-CJJT-81-98

    城鎮直埋供熱管道工程技術規程-CJJT-81-98

  • 暖通空調——供熱管道工程詳解(一)

    tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題

  • 關于直埋供熱管道的問題

    如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?

  • CJJ-T81-98城鎮直埋供熱管道工程技術規程

    CJJ-T81-98城鎮直埋供熱管道工程技術規程

  • 急需“城鎮直埋供熱管道工程技術規程”,現求救!

    大家好,小弟現在還沒畢業,正在學校搞課程設計,現在急需“城鎮直埋供熱管道工程技術規程”,現向大家求救!!!希望各位大俠幫助小弟,在此先謝過了!!

  • 淺談室外給水管道工程設計

    室外給水管道工程設計在各地都是必不可少的,但在整個給水系統設計中占的比重不大,并且在相關專業書籍中,這一方面介紹很少。這里結合本人和當地的工作實踐談幾點體會。 從大范圍來講,室外給水管道工程設計首先要依據室外給水設計規范、小區給水規范、施工規范、消防規范、給水排水設計手冊等相關規范和手冊;然后要結合地區地理、氣候特點及各地水司的運行規程等實際情況,從技術可行性、經濟合理性出發綜合考慮、設計。 一、管徑市政給水管道管徑選擇一般根據管網平差計算結果和用水情況來確定。在實際中,現狀管網是依據若干年的規劃和建設積累而成的,可能會遇到局部管網規模與城市發展速度相比相對滯后的問題。這就涉及到長遠利益與當前利益的取舍問題:是加大投資力度改善供水能力,還是“縫縫補補又三年”,過幾年再說。隨著各地城市發展速度的加快,最好能結合城市改造的步伐,逐步調整輸、配水管網的不利點、不利管段。這就又對供水管網監測提出要求,在技術條件允許的情況下,要對全區管網進行動態監測,甚至可以進行數字建模、電子模擬,對本地的管網狀況做到了然于胸,以便為合理調整、優化管段提供依據。這也是供水企業科技轉化為生

  • 給水管道工程設計心得合集

    本帖最后由 一介書生第二 于 2013-9-29 10:24 編輯 因個別朋友要求,現將“給水管道工程設計心得”的Word版結為一集。對原來的文字作了少量修改,并增加了一篇文章,共六篇。 因為說不上什么知識產權,就免費供有需要的朋友下載。僅僅只是自己的一些體會,不排除有不少錯誤,也希望朋友們予以諒解。

  • 室外給水管道工程設計探討

    室外給水管道工程設計首先要依據室外給水設計規范、小區給水規范、施工規范、消防規范、給水排水設計手冊等相關規范和手冊;然后要結合地區地理、氣候特點及各地水司的運行規程等實際情況,從技術可行性、經濟合理性出發綜合考慮、設計。 一、管徑 市政給水管道管徑選擇一般根據管網平差計算結果和用水情況來確定。這也是供水企業科技轉化為生產力的一個方向。 居住小區內室外給水管道管徑選擇,一般依據《建筑給水排水設計規范》、《居住小區給水排水設計規范》等規范中

  • 直埋供熱管道的駐點求法??????

    《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了

  • 直埋供熱管道漏水如何查詢.

    最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh

點擊加載更多

直埋供熱管道工程設計

直埋供熱管道工程設計專題,為您提供直埋供熱管道工程設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直埋供熱管道工程設計 相關的專業交流討論,更多直埋供熱管道工程設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室內燃氣管道安裝規范

燃氣管道