作為潔凈室控制系統的重要組成部分,暖通空調系統主要通過對生產環境的空氣溫度、濕度、懸浮粒子、微生物等的控制和監測,確保環境參數符合質量要求,避免空氣污染和交叉污染的發生,同時為操作人員提供舒適的環境。另外暖通空調系統還可起到減少和防止產品在生產過程中對作業人員造成的不利影響,并且保護周圍的環境。而對于潔凈室,一個清潔安全的空間環境則是空調系統設計中必須考慮的關鍵因素。
陜西某小區的暖通工程設計
一、凈化空調系統冷源的選擇(一)集中冷凍站和分散獨立冷源的比較和選擇大型規模化的生產工廠集中設置冷凍站,對建造投資和運行管理都是比較有利的。但是由于一些溫、濕要求差別比較大供冷參數不同;運行規律、運行時間不同的潔凈車間來說,在集中冷凍站基礎上,就近設置分散、獨立、
PCR實驗室相信大家都已經比較熟知了,它同時還可以被叫作基因擴增實驗室,利用分子生物學技術, 通過放大DNA片段,也可以看做是生物體外的特殊DNA復制。利用基因追蹤系統,掌握人體內部的病毒含量,此種試驗的精確度可達到納米級別。PCR實驗室對溫度沒有嚴格要求,從實驗室人性化考慮,人體溫度在環境溫度(18℃~25℃,相對濕度: 50%),人體感覺比較舒適。因此,我們認為PCR實驗室凈化系統應通過各種措施,保證環境溫度、濕度控制在一定范圍之內。 1. 實驗室凈化系統的平面布置 從現在的情況來看,國內的二級醫院大部分都正在積極地進行基因擴增檢查實驗室項目,PCR實驗室的設計與建設越來越受到醫學界的重視。根據實驗流程,房間功能分別為樣品準備區、標本制備區、基因增擴區、物產分析區幾個區域,規范對此區域沒有潔凈度的要求,如果此區域采用空調凈化,可以采用十萬級凈化潔凈度。 2. 實驗室凈化系統的布局 在通常的情況下,標準的實驗室建筑布局需要的是一個公共走廊,四個相鄰的功能試驗區域,每個試驗區設置獨立的緩沖區,通過
圖紙簡介: 此圖紙為某千萬級凈化工業廠房暖通空調設計圖采用蒸汽提供熱源,冷凍水提供冷量。采用蒸汽加濕壓力0.4PMA,空調器采用雙熱源表冷器,一路蒸汽換熱,一路冷凍水換熱。房間空氣凈化達到千萬級的標準。 投稿網友: liuhuajianlaosi 上傳時間:<
本人暖通工程師一枚,近年由民用轉為醫藥凈化,請醫藥潔凈行業的前輩指點迷津,幫忙推薦一些醫藥凈化暖通設計方面的書籍或資料,小女感激不盡~~O(∩_∩)O~
俺是網易的常客+老客了. 一直在人才網站招聘暖通凈化專業人士,效果不明顯,只能讓朋友介紹才招了幾位行業人才. 現業務膨脹,再次發布英雄大會貼,招聘3位凈化暖通設計師,要求有醫院手術室凈化經驗,能直接上手.若實在沒有手術室凈化設計經驗,但有其他如電子廠房凈化設計經驗者,面談時決定. 工作地點:深圳南山區 [email protected]聯系. 急!
凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
主要是講述了各種設備選擇的依據和出處(在什么書多少葉),負荷計算的依據出處。
PFD 格式
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
分享一下
請大家幫忙!1,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選取? 3,機械防排煙設施如何設計?
暖通空調設計指南--陸耀慶
做設計時需要,希望對大家有所幫助。
歡迎廣大設計精英加入我們暖通設計群 ,群號58079832 要求:必須是暖通設計師,長期在線,愛討論愛學習的,條件符合者積極加入,歡迎你們的到來
叫朋友幫我下載了此圖 看了哈圖紙 ,分專業整理了下,小弟最近才開始做實驗室凈化,有些東西不是很懂請各位大神指導我把問題列出來 給個回復:1.走廊上側的房間從準備室到更衣間為什么不做凈化,是不需要凈化嗎?還是其他。。。2.P2實驗室是全排風系統嗎?我在別的圖紙上看到了通風系統有回風系統,這個怎么確定需要回風?3.P2、P3實驗室超凈工作臺需要排風不?還是按照工藝要求。。。4.P2、P3實驗室是相對負壓實驗區,新風量=送風量,對不?風量是按換氣次數計算還是按消除室內熱負荷計算?除了設備排風,房間內排風量怎么確定?5.我一般拿到項目時,業務員就告訴我個凈化等級,其余的什么都不知道,我就按照一般的來算設計,你們幫我看看這樣的設計步驟有問題沒? a。計算送風量 計算熱負荷Q Q=S*300(冷指標) 這方法性不 估算的 濕負荷=人數*含濕量 這個人數也是估算的 熱濕比=熱負荷/濕負荷 繪制焓濕圖 確定各狀態點 按換氣次數計算G=V*n 按消除室內熱負荷G=Q/(hn-
歡迎回復哈
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器