立管標準問題,這個怎么解決?
可不可以這樣理解:房間得到加熱管的散熱量和管間距有關和管徑無關,各回路阻力和管長、管徑有關。所以在同一個分水器出來的回路都選相同管徑。這樣阻力相等導致流量相等導致流速相等。但是這樣的話散熱量小的回路是怎么達到散熱量小的目的呢?
因為拉管子的時候一拉就是300米,只能確保2頭的壁厚.中間的壁厚就沒有辦法控制了。大家有好的辦法么?還有就是地暖管能用直接連接起來嗎????請大家幫偄忝ΑＶx謝。
根據《技術措施》和《北京技術細則》除頂層外,每層熱媒的供熱量與房間的熱負荷可近似相同,也就是選用一定間距的加熱管(假設供回溫度,室內計算溫度,地面材質已定,其他條件符合《規程》附錄A呃規定),使其供熱量大于等于計算得到的熱負荷就行了。 那么需要大于等于熱負荷的供熱量,是附錄A中的哪一項?我分別看了《北京技術細則》和大紅本,覺得加熱管能提供的熱量應該是左邊那列(有效散熱量/向上散熱量)和右邊那列(熱損失/向下散熱量)的和??墒荘E-X管,平均溫度50度,室內16度,地面層為水泥的條件下,300間距的加熱管提供的熱量是156.1+41.4=197.2W/m2 我覺得太大了 難道之前的說法不對?呵呵 請前輩們幫我解惑
遇到棘手問題,家里地暖管破損,導致漏水,把地板泡壞了,開發商與裝修方互相推脫,地暖還在兩年保修期之內,請問開發商的地暖鋪設是否符合標準要求,如果不符合,是哪些方面不符合,不符合的標準是什么?圖片是地暖管破損的位置,破損處位于廚房和客廳的過門石之間,破損的地暖管下方還交叉著一個管子。
近期地暖施工遇到些么個問題,想請教眾大神:現在常用的較為經濟的地暖管固定,采用的是那種U型卡扣固定方法,但地暖管具有一定彈性,而且卡扣是卡在下面聚苯板上,做上面一層做法,找平層或者叫地暖保護層的時候,卡扣可謂是一碰就掉,完全經歷不了風雨,混凝土用的是豆石(細石)混凝土,工具用的是工地小地泵,所以將混凝土的坍落度調的比較大,具有一定的浮力,使得地暖管更容易翹起,過程之中相當難控制。敢問各位大神有何高招兒解決該問題。泣涕拜謝。
大家都知道,地暖是一種普遍的采暖方式,尤其是水暖,舒適度更高。但很多人不知道的是,水暖每使用兩到三年就應該對水暖管進行清洗。
在水地暖當中,地暖管作為一個重要部件,在選擇安裝時,要格外留意地暖管的材質與品牌,好的地暖管不但熱效應高,使用壽命長,不易裂開,且在清洗管道時,耐沖擊,有效增加了地暖的使用壽命。Pb地暖管是一種高分子惰性聚合物,誕生于70年代,PB樹脂是由丁烯-1合成的高分子綜合體,它具有很高的耐溫性,持久性、化學穩定性和可塑性。無味、無毒、無嗅,溫度適用范圍是-30℃至100℃,具有耐寒、耐熱、耐壓、不生銹、不腐蝕、不結垢、壽命長的特點(可達50-100年),是目前世界上最尖端的化學材料之一,被運用到了各個領域。在采暖當中,pb地暖管又具有哪些優點呢?大致可以有以下幾點:環保節能:Pb電暖管對流供暖熱效率較高,傳送過程中熱量損失能降到最少,比其他供暖
如今,裝地暖對于很多家庭已不是什么新鮮事了,越來越多的家庭隨著對舒適性要求的提升也正打算安裝。眾所周知,地暖系統是靠地暖管中的熱水循環為家庭提供溫暖的,但是你知道什么樣的管道才可以應用于地暖管道鋪裝嗎?小方今天為大家做解答! 地暖管需具備三點特性:長期耐溫耐壓性,高可靠性、高柔韌性。 為什么地暖管材需具備長期耐溫耐壓性?由于根據設計標準,地暖一般采用40-60℃的熱水,設計壓力一般為0.4-0.6MPa。由于在不同的季節管材所承受的溫度和壓力不同,所以對于地暖管的要求也有相應的明確規定,目的就是為了靈活應對不同環境而確保系統正常和安全運行。 為什么地暖管材需具備高可靠性?由于地板采暖屬于隱蔽工程,管材的使用壽命要求基本要同房屋同步,一旦出現問題,可能造成的損失要遠遠高于管材本身的價值,所以要求管材具有高可靠性。這一方面要求管材本身質量可靠,另一方面要求
在網上看到有人回收地暖管PEX-A廢料,大家怎么理解這件事情。
各位同行,我被公司領導安排負責公司一個地暖管的施工管理!我以前從來沒接觸這方面的東西,希望有懂這方面的專家指導下:地暖管的施工要求,要注意哪些東西!!!急用!!!
禾創怡美嘉 ---PE-RT地熱管在發展的今天,已經漸漸成為地暖界的中流砥柱。但在國內PE-RT地熱管管材發展初期,其實就有很多人對它的產品合格率提出質疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生產企業生產不規范、質量把控不嚴所致。主要表現在兩個方面: 首先,國內出現了用I型材料冒充II型材料進行生產的情況。針對目前國際標準中II型PE-RT管的靜液壓指數偏低,I型管也可以通過短期性能測試的情況,這對規范的I型和II型產品生產企業都造成了不公平競爭的局面。其次,在原料方面存在摻假現象。為了降低成本,一些企業在管道生產過程中摻加線性低密度聚乙烯等。這種管材,往往難以通過短期靜液壓強度的檢測;有些企業相對“高明”,他們用非PE-RT地熱管管材專用的中、高密度聚乙烯料生產PE-RT地暖管材,同時在原料中添加一些線性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前執行的行業標準,由這些原材料生產的管材,用常溫的液壓試驗檢測不易被檢測出來。 因地處繁華地段,有些商行就以經銷知名品牌管為名“掛羊頭賣狗肉”。所以,即便是工商管理部門正在查處
環保裝修 地暖地板有標準(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)隨著經濟的迅速發展,人們的生活水平不斷提高,環保意識也在不斷增強越來越認識到健康的生活環境是多么的重要,因此,在家庭裝修的過程中,環保自然也就成為了需要特別關注的話題。現在很多家庭中都安裝了地暖,如何選擇合格的地暖地板,將環保工藝引入裝修進程? 一切準備就緒之后就可以進行地板的鋪裝了,如果是實木地板,那么在正式鋪裝之前還要將一個空間內使用的地板大致鋪開做分色挑選,盡量將顏色相近的地板拼裝在一起。此外,地板與墻之間要放入木楔,留足伸縮縫,冬季鋪裝時室內較為干燥,伸縮縫應留小一些,而夏季鋪裝時空氣較為潮濕,伸縮縫則要留大一些。 消費者在購買地板時,還要考慮其環保性。甲醛受高溫后會揮發的較快,而尤其是在冬天,家里幾乎都是緊閉門窗,再加上其他家具的甲醛釋放量,就有可能會造成室內甲醛超標,對人體健康產生一定的影響。因此專家建議,選擇地暖地板的時候,地板厚度最好在6.5—8.5毫米之間(地熱地板的標準厚度),越薄越好,首先是確保地板具備良好的透氣性及散熱功能
甲方讓設計一個用沙子做玻璃的廠子。不過怕冬天因為沙子溫度低而停工,想把想把采暖做成地暖。不過要做成地暖的話地面收每平米4噸的重量。這個地熱怎么鋪比較好?是材料選的時候跟住宅不一樣呢?還是跟結構的配合著做?
地暖標準圖關于伸縮縫的設置是說單邊長超過8m或面積超過40平米,而規范是說單邊長超過6m或面積超過30平米~你們說怎么做?而且還有好多地方好象都不怎么一致啊~
我是一家壁掛爐在武漢的技術支持,我們一個代理商剛接了一個地暖工程,但他們沒有做過。我也見的少,有幾個問題想請教各位大蝦1。PEX管的敷設間距是如何計算的2。有家具的地方是不是要避開啊?跪求!
地暖技術的邊緣性,決定了地暖專家的出現很艱難.地暖技術涉及的專業很多.關系到暖通\材料\化工\施工\管理\建筑\市場營銷等等.目前,國內的地暖專家都是在其他專業領域有所成就后接觸地暖.真正學習研究并且有理論有實踐的不太多.這是一個客觀的現象,本人到沒有惡意詆毀專家的意思.地暖行業和任何行業一樣都有一個發展的歷史和過程,但是由于行業發展速度比較快,各類公司的前生基本上不是經營暖通和地暖的.在人才的選擇和使用上是有一定的局限性的.沒有專業的地暖人才培訓和儲備肯定是不利于企業和行業發展的.大量的媒體和網站上的關于地暖的技術問題,都是基于經驗.
混凝土與鋼筋混凝土井管標準.pdf
大金配管標準及用電標準……經典