  • 關于換熱站自動控制的問題

    我用的是丹佛斯的電磁閥,換熱站在投入自動控制之后,出現了不穩定的狀況具體表現為:換熱后的二次供水溫度頻繁變化,給電磁閥傳導的信號也就跟著頻繁變化,導致電磁閥頻繁的開啟關閉,只是供熱不穩定初步估計:1/電磁閥延遲時間短,但試了所有的延遲之后并無明顯效果 2/換熱器有問題,內漏,蒸汽直接進入水中有沒有高人指點下急!!!1

  • 小區換熱站,熱量PLC控制思路

    剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,不勝感激!

  • 請教換熱站一次網控制策略

    附件是某換熱站的系統原理圖,冷熱水源來自能源中心,通過板換換熱為大樓提供冷熱循環水。請問圖中一次側電動調節閥(最左側黃色波浪線框內)的作用是什么,如何控制(控制策略)?一次側循環泵又如何控制?

  • 住宅小區換熱站如何實現自動控制?

    我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,如何實現自動控制才能達到節水節能,又操作運行穩定可靠?請各位高人指點迷津!!!!!!!

  • 有人在做小區換熱站的自動控制嗎???????

    我們新接一個工程,四個小區,40萬平方米,四個換熱站,兩個波節管,兩個直混的,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀

  • 關于換熱站氣候補償二次網控制溫度問題

    換熱站里的氣候補償器根據室外氣溫變化控制調節一次網上的電動閥,控制進入板換里的一次水流量,來控制二次網的水溫,問題是:具體控制二次網的供水溫度還是回水溫度,這兩者有什么具體區別,鍋爐房一般是根據回水溫度來燒的,換熱站有這方面的具體要求嗎?

  • 請教:冷凍站或換熱站自動控制原理

    各位專業大師:想請教一下冷凍站或換熱站自動控制原理,其中溫度和壓力控制站內和系統怎么聯動,請各位大師講解!謝謝!(供熱或制冷面積在10萬平米左右)

  • 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖

    圖紙簡介: 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖。面板布置圖、系統主回路圖、循環泵二用一備控制圖、端子圖。平時1、2#兩臺循環泵變頻啟動、變頻運行,3#備用。一臺故障后,3#循環泵投用。 投稿網友: as8088 上傳時間: 20

  • 某換熱站1拖3變頻運行電氣控制原理圖

    圖紙簡介: 某換熱站1拖3變頻運行電氣控制原理圖。采暖機組,循環泵二用一泵,補水泵一用一備;生活機組補水泵一用一備。循環泵采用1拖3變頻運行,每臺泵皆可工頻運行或變頻運行,節省成本、運行靈活。圖紙12張,設計說明、配電系統圖、設備布置圖、低壓接線圖、變頻器接線圖、端子圖等。 投稿網友: as8088

  • 換熱站控制圖集中的兩個問題-請教!!

    換熱站控制圖集中的兩個問題-請教!!

    這是引自國標圖集02X201-1中的兩個圖片,請教一下:1.TE203 和TE201是否重復 ,如僅設其中一個會產生什么問題。2TE203是AI 還是DI ,圖集中兩頁中有矛盾之處。

  • 請教有關噴泉,涌泉的控制柜

    請教有關噴泉,涌泉的程序控制柜的電負荷是否一般由水專業的向電專業提資電負荷多大?請問這種控制柜一般怎么給它配電啊?謝謝!

  • 換熱站采取什么消防措施?

    大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更，先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!

  • 請教,關于換熱站改造問題!

    請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖，可不可以用生活熱水的一次回水來帶采?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~

  • 關于電動閥控制柜的問題

    我現在有22個電動閥,現在需要做一個控制柜,用PLC控制所有電動閥的正反轉,如果只是簡單的幾個那好做,現在數目太多,小弟無從下手,有沒有做過類似項目的?請賜教,如果有圖更好,謝謝!

  • 關于換熱站面積的問題請問各位。

    我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:

  • 關于PLC控制柜設計的問題

    剛入這行不久,機柜布置圖也畫了些,主要是參照以前的圖紙,現在突然想到,這東西應該有國家標準吧?網上搜“控制柜設計規范”,結果全是電氣柜,難道弱電的就控制柜就沒規范嗎? 同樣的問題包括DCS柜,端子柜,繼電器柜等等! 坐等高手解答。

  • 換熱站投資的問題!!!------急

    小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝

  • OMRON關于PLC控制柜的設置

    查看更多自動化教程請訪問工控TV!OMRON 關于 PLC 控制柜的設置 PLC 序言 為確保系統的可靠性和安全性,有必要在系統設計前先充分把握設置場所的環境,然后再進行系統的構建。 從根本上講,有必要將對 PLC 系統的應力(溫度?濕度?振動?沖擊?腐蝕性氣體?過電流?噪聲等)盡量減小。但是,對策實 行到什么程度,應該在考慮故障發生時的影響度和設置環境 以及對策費用的基礎上決定。通過事先實施對策,可以提高系統的可靠性,并且可提高長期的運轉率。 另外,各單元的規格,請參見相關資料。

  • 請教控制柜的問題,望指教

    現有兩臺穩壓泵,控制柜內1號泵可以正常手動,2號泵的熱繼電保護器試驗按鈕一按,中間繼電器就動作,而且是不啟泵的條件下,可1號泵按試驗按鈕中間繼電器卻不動作(我試過別的控制柜都是不動作的,中間繼電器不動作好像是正常的),請問這是說明2號泵的電機有問題還是熱繼電器有問題,或者是別的故障?

點擊加載更多

換熱站控制柜

換熱站控制柜專題,為您提供換熱站控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站控制柜 相關的專業交流討論,更多換熱站控制柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

混水換熱站

鍋爐換熱站