地下室保溫頂板施工完畢后,再進行管道支架的安裝,打膨脹螺栓時,是否要破壞保溫層,將螺栓直接打在混凝土內,還是隔著保溫板直接打??有何依據呢??求助,,,,大師。。。。
↓一個管道樣板實例↓ ↓看看細節↓
↓ 一個 管道樣板 實例 ↓
↓一個管道樣板實例↓
我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫。現在管道做完了,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,可不可以用橡塑呢?巖棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚?罐體呢?我想管道做5cm,罐體做10cm?謝謝大家!!
我看了很多保溫施工現場的照片,本人也做過不少得項目,一些水管的保溫用鐵皮,pvc的做的也確實漂亮,但是我個人覺得這種做法外觀確實漂亮,可是以后拆洗過濾器后你如何恢復呢?清洗過濾器得人也懂保溫嗎?
自動計算管道支架、保溫層的表格
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
↓ 一個 管道樣板 實例 ↓
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
最近在工地上看到供熱管道的安裝過程中,管道用焊口連接地方的保溫是用的聚氨酯保溫,這種方法簡單但是在管道開口的地方或者有比較大的彎頭的地方,這種方法就比較難以達到理想的保溫效果。請問有很好的辦法嗎?
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
急!!最近在做室外熱網,第一次做,遇到一個疑問,很想知道如何向概預算提管道保溫,如熱水管道使用聚氨酯發泡保溫,計算出保溫的長度、厚度、管徑,那如何向概預算提,是提出保溫的聚氨酯發泡的體積還是提發泡的直徑、厚度長度等。同時如何蒸汽管道使用鋼套管硅酸鈣保溫又該如何提出?謝謝給予解答的朋友!
管道及設備保溫質量管理依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于供采暖、生活用熱水或蒸汽管道及設備的保溫和給水排水管道的防結露保溫。2、施工準備2.1主要材料:2.1.1保溫材料的性能、規格應符合設計要求,并具有合格證。一般常用的材料有:2.1.1.1預制瓦塊:有泡沫混凝土、珍珠巖、蛭石、石棉瓦塊等。2.1.1.2管殼制器:有巖棉、礦渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管殼等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、巖棉等。2.1.1.4其它材料:有鉛絲網、石棉灰,或用以上預制板塊砌筑或粘接等。2.1.2保護殼材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃絲布、塑料布、浸瀝青油的麻袋布、油氈、工業棉布、鋁箔紙、鐵皮等。2.2主要機具:2.2.1機具:砂輪鋸、電焊機。2.2.2工具:鋼剪、
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?