管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1、2、......表示什么意思
如題,有沒有做過蒸汽管道的,關于立管的固定支架怎么做,最好有詳圖,我看了95r417這本圖集,更多是水平管。我這里是兩根管異徑,蒸汽和凝結水,一根108一根89
大家好,真心求助DN200PE消防排水管順噴錨砼坡面垂直安裝方法,安裝高度60m左右,請教有經驗的各位前輩如何設計管道支架?謝謝
收錄于話題
蒸汽管線,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,壓力0.7MP,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層。支架選用鋼管支架,混凝土基礎,支架高1.5m,FK=120KP,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,是不是有點長啊,正常應該是多少?謝謝
管道支架在安裝時應注意事項: (1)支架埋設深度應符合圖集和規范要求,型鋼型號應按圖集要求選擇,不允許以小規格代替,焊縫應平整牢固、焊透,支架需專職電焊工焊制,型鋼支架應平直。(2)水平干管上的支架應均勻受力,不允許個別支架懸空或找坡不合格造成管道變形。(3)管道的連接焊縫不允許在應力集中的支架上,宜錯開50~200mm。(4)當采用吊架和滑動支架時,考慮管道受熱伸長后的位移,當采用吊架時,
剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵
管道安裝工程是建筑業不可分割的組成部分。在施工中,由于支架的構造及制作不當,設置的位置不妥,導致管道的走向不順、排列不整齊和管道固定性能差、噪聲大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳發揮。現對管道安裝工程中支架質量問題進行一些簡要分析及淺談一下防治的對策。一、意義:<
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,需要安裝固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎?
求管道支架焊接記錄表格及填表標準。急!!!,在線等。注:屬于交工資料類的。就是一座新建液化氣站管道的支架。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 編輯 ]
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理。
有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速?
管道采用溝槽連接時,它的支架安裝間距能否采用《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求施工?我現在在做的一個工程地下車庫噴淋系統,原設計DN100及以下的管子采用絲口連接,DN150焊接,現在DN100及以上全部改用溝槽連接,原設計DN100支架安裝間距為8米,但規范要求為6.5米,但溝槽廠家的安裝手冊要求為3.6米且在所有機械四通旁都需安裝支架.
請問03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》與03S402室內管道支架及中架圖集有何不同?誰有03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》請發一個俺需要,非常感謝