濟南中陽科技有限公司是一家專門致力于創新供暖產品的集科研、制造、銷售、服務于一體的高科技企業,入駐在濟南國家環保科技園。公司以“創新、發展”為己任,憑籍自身的專業技術優勢和獨特的創新理念,與有關企業和科研機構建立了“專業分工、資源共享、優勢互補”的新型OEM合作聯盟形式。公司和OEM機構始終堅持信譽和質量是合作與發展之根本,與各用戶建立了長期的戰略合作伙伴關系,成為海爾、海信、奧克瑪、等著名企業的供應商。遂著經濟的發展和社會的進步,人們對生活質量的要求也越來越高,同時社會對環境保護和資源保護的要求也越來越嚴格,改變我國傳統的冬季燃煤供暖格局,采用干凈清潔的能源、簡潔的供暖方式和方便可靠的供暖設備,是社會的進步和發展的必然趨勢。濟南中陽科技有限公司研制的獨領風騷的貝暖牌智能電熱水暖機系列產品,與市場上所有的供暖產品比較,具有無與倫比的性價比,產品通過了國家安全質量認證CCC和山東省產品質量檢驗所的質量檢測。該產品擯棄了傳統水暖“鍋爐加熱、管道傳熱、暖氣片散熱”的固有傳統模式,開創了熱水供暖卻不需安裝鍋爐、管道、暖氣片的智能電熱水暖之先河,將加熱、散熱、水溫、室溫、時間
在設計過程中經常會發現需要考慮管道的選型,流量一定時,管道選大了成本增加,選小了,流速過大,有哪位兄弟能夠告訴我哪兒有關于給排水管道選型的一些規范或要求什么的?謝謝了!
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 編輯 我想請問負一層的鍋爐房有一個泄爆口在一層,那么我的燃氣管從鍋爐房泄爆口進入接用氣設備可以嗎?鍋爐房在負一層。放散管呢 還可以從泄爆口出來嗎? 有了泄爆口 還需要安裝報警器,緊急防爆切斷電磁閥?
本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!
小弟剛接觸設計不久,想請教各位前輩,在UF、RO系統中水泵泵前泵后的設計流速在哪個范圍?RO前高壓泵呢?和其他的水泵流速是一樣的嗎?在此謝謝了!
請問工業用鹵水輸送管道設計與普通的給水設計有什么不同?要注意哪些問題啊,用什么規范和手冊呢?我在這個方面是個菜鳥,還請高手幫忙啊?!!!多謝多謝啊!
壓力管道設計與工程實例.part1
在流體管道系統中,閥門是控制元件,其主要作用是隔離設備和管道系統、調節流量、防止回流、調節和排泄壓力。由于管道系統選擇最適合的閥門顯得非常重要,所以,了解閥門的特性及選擇閥門的步驟和依據也變得至關重要起來。 1.閥門的特性一般有兩種,使用特性和結構特性。
通風管道計算有兩個基本的任務: 一是確定管道的阻力,以確定通風除塵系統所需的風機性能; 二是確定管道的尺寸(直徑),管道設計的合理與否直接影響系統的投資費用和運行費用。 (一)管道的阻力計算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空氣的粘性力及空氣與管壁之間的摩擦作用產生,它發生在整個管道的沿程上,因此也稱為沿程阻力。局部阻力則是空氣通過管道的轉彎,斷面變化,連接部件等處時,由于速度大小和方向的變化及渦流、沖擊作用等產生的能量損失。
工藝設計之管道的選擇原則
鍋爐和余熱鍋爐的蒸汽、給水管道設計的要求是什么? 答:(1)鍋爐給水調節閥應設公稱直徑為20~25mm的小旁路,以備在鍋爐開停工時給水流量小時使用; (2)中壓鍋爐的蒸汽減溫器有噴水式和表面式。噴水式蒸汽減溫器應采用凝結水或二級除鹽水減溫。在調節閥前應設置過濾器以防雜物堵塞噴嘴小孔。兩側進水的表面式減溫器的冷卻水管應對稱布置以防偏流。冷卻水應下進上出; (3)為防止余熱鍋爐的省煤器因低溫腐蝕而泄漏,省煤器可設計成可分式或部分低溫段可分式,可分式省煤器應設置進出口切斷閥、旁路閥和安全閥。安全閥的排水可排至定期排污擴容器或其它安全地點; (4)在過熱器出口集箱上應設置啟動放空管,以防止鍋爐啟動時過熱器超溫。在啟動放空管上應安裝一個閘閥、一個電動截止閥和消聲器。在儀表室內應有電動截止閥的開關和閥位指示; (5)為停工清洗過熱器受熱面上的積鹽,在啟動放空管的閘閥和電動截止閥之間設置給水沖洗管; (6)當汽包上設有緊急放水管時,緊急放水管上應設置電動截止閥。在儀表室內應有電動截止閥的開關和閥位指示。 (7)在汽
圖紙簡介: 這是某廠區內磚混結構鍋爐房燃氣管道設計圖,圖紙包括:圖紙目錄,燃氣管道設計說明,鍋爐房燃氣管道剖面圖,鍋爐房燃氣平面圖,燃氣表剖面圖。可參考學習! 投稿網友: kangtaigs 上傳時間: 2014-07-03
請教各位:住宅熱水設計中,供、回水管道如何設置?很顯然沒辦法在上面把供水管連接成環狀,那么熱水供回水管道在地下室形成回路,單元住戶內設一支狀立管可以嗎?這樣的話,地下室的供回水管道會不會短路?正確的設計思路又應該是怎么樣的呢?還請各位同仁、朋友指點一下小弟!很著急,謝謝!
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
熱力管道應力設計規定,自己找到的一些資料!
大多數供風管道設計中都不同程度存在壓損過大或過小,如何更加合理地計算他,使之與實際情況相符合呢?供風管道有時存在串聯、有時并聯等各種情況,有時也存在不同液位,如何更好地合理布局,使之達到節能的目的呢?請各位高手前來共同商討一下!比如干管、支管流速大家一般選多少?如用空氣攪拌一般如何選參數等!我設計時一般干管10—15m/s;支管一般取5m/s。大家設計時一般是用什麼軟件來計算?
一段填湖作出來的路(一公里左右)上布置給水管道,不能破路,有防洪作用。旁邊沒條件掛支架,我現在只有路旁50cm的地方利用,花崗巖砌石。這段給水管道怎么設計呀 !!
目 錄 1 第一章 編制依據 3 第二章 工程概況和工程特點 3 第一節 工程概況 3 第二節 工程特點 4 第三章工程范圍和現行標準 5 第一節合同范圍 5 第二節工程量 5 第三節現行標準 8 第四章 施工組織機構與人員配置 15 第一節 施工組織機構 16 第二節 人員配備計劃 16 第五章 施工綜合進度 17 第一節 編制說明 17 第二節 施工進度計劃 17 第三節 技術準備計劃 18 第四節主要施工機具設備配置及進場計劃 19 第五節主要工程材料的供應計劃 21 第六節主要工程設備進場計劃 21 第七節 工期保證措施 21 第六章 施工總平面布置 23 第一節 施工總平面布置的原則 23 第二節施工總平面布置圖 24 第三節臨時設施規劃 24 第七章主要施工技術方案和措施 25 第一節大型設備吊裝方案 25 第二節鍋爐安裝主要施工方案 32 第三節汽機安裝主要施工方案 41 第四節電氣安裝主要施工方案 69 第五節儀控安裝主要施工方案 89 第六節焊接施工及金屬檢測方案 110 第七節T91馬氏體耐熱鋼的焊接方案 138 第八節典型分系統調試方案 140 第九節保溫、防腐