一、概述隨著科技的大發展,各種新技術、新工藝廣泛應用于建筑工程中,尤其大型公建項目中,機電設備工程日趨向大系統、多參數、復雜化的方向發展。因此,對機電設備及各類管線工程綜合設計、施工的要求也就越來越高。下面以盤錦大商城市廣場地下一層為例,對大型公建項目室內管線綜合設計、施工問題進行探討。盤錦大商城市廣場地下一層為整個綜合體項目最大的能源動力及控制中心,包括變電所、配電室、制冷機房、換熱站、消防控制中心、酒店程控交換機房,酒店燃氣鍋爐房、柴油發電機房、各種空調機房、排煙機房、排風機房、新風機房。各種管線錯綜復雜,包括密集母線,強電橋架、弱電橋架、新風管、排風管、排煙管、空調冷凍供回水管、空調冷卻供回水管、采暖管、給水冷熱水管、強制排水管、雨水管、消火栓管、噴淋管。為了確保該項目的設備及管線系統在使用過程中充分發揮其安全穩定、高效的作用,對設備及管線系統的設計、安裝、施工技術和質量控制極其重要。二、室內管線綜合的設計機電設備工程各系統設計,一般由建筑設計院給排水、電氣(強電、弱電)
今天聊聊機電安裝工程管線綜合排布這點事,機電安裝工程中往往各種管線多,錯綜復雜,而且每個專業的管道和設備都有自己的相應規范和使用功能的要求,若在施工前未進行有效的合理排布,后期施工中可能就會出現很大的修改調整,這樣不光會造成人力財力資源的浪費,有些情況下還會造成系統運行不正常、維修保養麻煩,因此機電安裝工程管線綜合排布就由為重要了。 &nbs
大力提倡住宅室內管線設計到位,方便實用,便于調整,施工敷設到位。因二次裝修不能保證質量及安全[二次裝修大部分在墻(含剪力墻)、板、地面開槽(不安全),穿軟管或直接敷設(不符合規范要求)],所有電氣設計人均應引起足夠重視.開發商不應在這方面節約成本.
室內管網一般有電氣橋架、給水排水、消防、空調水管、空調風管、或者采暖管等。一般的原則是小管讓大管,有壓讓無壓,生活水讓消防。有沒有有經驗的同僚探討一下一般吊頂到梁下一般至少應留有多大空間,有沒有綜合布管圖提供給大家分享一下,一般布管要注意些什么,不勝感激!
關于地下室內管網綜合的問題:地下室內管道的高低順序,以及施工順序?給讓排,壓讓重,我們有時是把風管放最上,自噴,消火栓并排放,由施工現場處理,電的橋架由現場處理
請教各位專家 水暖電室內綜合布置 避讓原則 先后順序 風管——自流管——壓力管——電管——弱電 是什么意思? 比如說風管水管 橋架 水平走向方向一至 但標高有沖突 該如何來操作 還有有交叉點該如何避讓 ?
摘要:隨著科學技術的發展,人們對生活要求越來越人性化?多樣化,審美觀也不斷的發展,建筑物的外部造型?內部裝飾也是日新月異,建筑物的系統功能越來越復雜,機電各專業管線縱橫交錯,而且建筑師對室內凈空間有較高的要求?室內綜合機電管線的安裝對建筑物以后的使用功能及裝修效果起到至關重要的作用? 1室內綜合機電管線深化設計的必要性 設計院給排水?動力與照明?通風與空調?弱電等各專業設計人員各自布置管線和出圖,配合不足,甚至部分專業系多家設計院設計,加之施工過程受到現場情況?專業協調?物資供應?技術差異等因素的影響,不可避免地存在一定的局部的?隱性的?不可預見的問題,導致一些設備及管線會在建筑平面?立面位置上相互交叉發生沖突,延緩施工進度,增加施工成本,甚至影響建筑物的正常使用?這就要求我們綜合機電專業施工前必須進行深化設計,綜合考慮設備和管線布置? 認真做好深化設計,可起到以下幾方面的作用: (1)彌補設計
我是廣州的,有個沈陽的項目,現在在室內天花的管材方面有很大的分歧,我們這邊圖紙上通常標的是MT管,但沈陽那邊的人說沈陽沒有設計院用MT的,他們都是標的JDG,只要標MT就是錯的。我現在求教在沈陽地區工作過的設計大俠們,是不是沈陽地區嚴禁使用MT管,或者是圖上標MT管就一定是過不了的。如果有沈陽地區設計院工作的麻煩留個聯系方式,小弟誠心求教,謝謝!!!
《城市工程管線綜合規范》2.2.9里面說,工程管線之間的距離“當受道路寬度、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,可根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距。”我想知道,其中說所的安全措施,都是指什么啊,請求高手給舉個例子~謝謝謝謝啦
請問一下,大家管線綜合都是怎么安排管線的,如果按照規范,給水管應該距離建筑外墻線1米,排水管線據外墻線不宜小于2.5米,(怕碰到基礎)現在我基本是這樣布置的,建筑單體出來的管線,順序是(從近到遠) 電視,電信管線,弱電管線,消防管線,給水管線,污水管線,雨水管線在道路中間。但是有的人說污水管線放在離建筑近比較好一般為1.5米,理由是這樣管道不容易堵,這樣也是有道理的,想問問,有經驗的前輩們,你們管線布置都是怎么布置的,請說說你們的觀點。:kiss:
近年來,我國工程建筑規模呈向“大、高綜合”的方向發展,在現代建筑設計中設備專業不僅僅只是“配套”的作用,特別是在大型綜合建筑設計中設備專業所占的建筑設計部分的份額越來越多,設備專業所占的總體工程造價也越來越高。同時,設備專業對建筑的層高要求也越來越高。隨之而來的工程建筑中的暖通設計與室內管網綜合設計問題也日益凸顯,如果這些問題解決不了將會影響工程建筑的發展。 一、暖通設計與室內管網綜合設計中存在的問題 1、暖通設計中存在的問題 (1)有關通風設計的問題<
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除 《建筑暖通設計實操培訓視頻班》
商辦項目室內綜合管線工程管理流程.docx
由于現在停車位要求高,地下車庫設置的較多,使得小區內道路下空間都被車庫占據,管線布置較為別扭。如按規范很多管線間距都達不到要求,擺放不開。不知各位如何解決,那種管線可以穿地下車庫。新的居住區規范要求給水管離建筑物基礎3米,不用這么大吧?
請問道路工程的子項“管線綜合(施工圖)”如何收費?在哪里可以找到相關規定?該施工圖根據各相關單位(供電、通訊……)提供的要求(僅提供斷面大小、覆土要求)進行設計。
請行家們發表高見,綜合管線布置的平明圖與道路斷面圖的各管線距離是否要一致?比如說,道路斷面圖上給水管與雨水管的水平距離為6.5米,那么在平明圖上兩管線的距離是否需要精確間距為6.5米呢?歡迎各位探討關于市政其他問題!
上星期做了一個私活,有個內容是小區的綜合管線布置。就是在小區總平面上將強弱點,給排水,消防煤氣,都給表示出來。畫出道路管線的布置剖面。我和給排水的分開負責,我做的是強弱電和煤氣。我是參照網上小區綜合布線圖紙的設計深度來做的。這個小區已經有了單體的設計并且定出了箱變,當然,我只有平面圖,關于單體的電氣資料一點全無。我只是根據小區道路對單體外的線路布置進行了設計。但是強弱電和煤氣都沒有給出管徑大小。我應該進行深入設計,標明強弱電的埋管數量和管徑大小嗎?煤氣可怎么算 啊?!請大家指教。急切!
大家繪制室外小區綜合管線時,是使用天正給排水還是CAD或者別的什么軟件?我現在使用的是天正給排水7.5,可怎么找不到室外繪制和室外計算這兩個工具條?
我看很多市政道路的管線綜合圖,在布置橫斷面的時候(有綠化帶的道路),各種管線一般都布置在快車道和人行道下面,很少有布置在綠化帶下面的,有什么原因嗎?希望達人幫忙一下了