公司有兩個熱泵站分別帶18萬平方米的供熱面積,都是老區都是散熱器供暖,熱負荷要高一些,并且還有自來水伴熱,熱負荷我估計要在80-100之間,每個站6臺超高溫機組,制熱量要在2500KW/每臺,黑龍江地區在12月初供暖的話,剛開始要起幾臺機組,或者二級網出水溫度要保證多少能滿足供暖需求,并且我都應該注意點什么那,這是第一年投產
冬天的冷因為有了暖氣而改變,但暖氣供應背后是無數人員的巡邏與努力,如今物聯網技術的應用也能代替一部分人工了,不用在寒冬臘月里,不停里不停巡邏在各個泵站之間了。 一、系統概述 隨著互聯網、物聯網技術的不斷發展和應用,應目前可以在換熱泵站、污水泵站、工廠、排水泵站等場景上實現可視化、遠程化、科學化的管理方式,節約人力物力的同時,還也提升了對泵站流量數據分析,為城市整體化管理提供數據支持。 為保障換熱泵站安全、穩定的運行,科學、準確的進行供暖調度,對大限度自動化生產,提升管理的質量與效率,同時保證千家萬戶不受凍,建立泵換熱泵站監控系統勢在必行。
 二、系統組成 換熱泵站監控系統由補水泵控制、循環泵控制、管網溫度控制、管網流量監測、遠程監控平臺PC管理平
隨著缺煤、雙拉妮娜年等預測,供暖問題顯得尤為重要,今天寒潮已經來了,連地處熱帶的海南都不能幸免。換熱泵站監控系統就該發揮作用了。 一般上,集中供暖的熱源一般是由熱源站生產出的高溫蒸汽或熱水,經過一次熱力管網輸送到換熱站,換熱站經過換熱器的熱交換循環換熱,再將熱水通過二次管網輸送到千家萬戶。熱水通過室內的散熱片,把熱量散到室內,實現一次完整的供熱。換熱站作為能源輸送的中間環節,至關重要,對換熱站的監控管理更是千斤重擔系于一身。 換熱泵站監控系統本質上是一套集遠程數據監控、水泵控制、工藝管理于一體的全自動化無人值守監控系統,可對各類型換熱站的補水泵、循環泵、電動閥門、調節閥門等設備進行自動控制,同時對各個泵房、管網的壓力、溫度、液位、流量等數據進行實時監測,通過聚英物聯網監控平臺,實現不限距離的遠程監控,通過手機APP、監控大屏、電
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
請問哪位前輩能給我解釋一下,水源熱泵、地源熱泵、水環熱泵這三個術語的基本概念和相互關系,個人覺得百度上找到的答案比較模糊,謝謝
問題1冬天制熱時候高壓壓力應該在什么范圍內算正常,高壓壓力受那些條件的影響。 2冬天制熱時候低壓壓力應該在什么范圍內算正常,低壓壓力受那些條件的影響。 3冬天制熱時候內機出風溫度應該在什么范圍內算正常,出風溫度受那些條件的影響。
白山抽水蓄能泵站工程施工組織設計大型泵站主機垂直同心度測量技巧的應用探討井管降水法在前湖電排站施工中的應用山西省萬家寨引黃工程南干二級泵站施工技術水泵安裝要點及常見故障處理水泵常見故障巧排除水泵故障分析與處理方法烏金塘取水泵站幾個技術問題分析一級提升泵站的施工方法張河灣電站取水泵站水下施工簡述中小型軸流泵站水泵安裝方法探討有些是caj格式的。雖然有些有點老但很實用。
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
現在的單級雙吸離心泵,應該就是自吸式的吧? 這種自吸泵,如果不是自灌式安裝,那么第一次啟動,一般是人工排氣還是用真空泵引水啊?人工排氣怎么操作啊?另外,如果是為了節電做調速的話,一般是搞工藝的做還是水泵廠家做啊?麻煩誰用通俗易懂的一兩句話概括一下:為什么調速了就能省電費了?偶一直沒有完全弄透,謝謝了。
本人想用HVACSIM+做地源熱泵系統模擬,然而HVACSIM+自帶的模型庫中沒有關于熱泵的模塊,,不過可以自己編程可以添加自定義模塊,,不過比較麻煩,,誰有現成的模塊程序,模型,,能不能提供給小弟下,不勝感激!!我的QQ:109976789
我是今年畢業的暖通專業學生,有一件事情始終不明白,請個位前輩執教!熱泵的原理是利用冷凝熱量,可是產生的熱量為什么可以遠大于吸收的熱量,比如我做的一個水源熱泵,供暖事蒸發器的進出水溫度是13,5。而冷凝器的出水溫度可以達到55度!這是個什么過程?還有就是我們沈陽地區使用空氣源熱泵是否合適?
摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為
大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始終百思不得其解。制冷的流程是,壓縮機----冷凝器-----節流閥------蒸發器-------壓縮機這樣循環,但是制熱是反向循環嗎?比方說家用空調,制冷的時候室內機是蒸發器,室外機是冷凝器,可是制熱的時候,室內機成了冷凝器,室外機成了蒸發器,這是怎么辦到的呢?蒸發器和冷凝器的構造不一樣,既然室內的是蒸發器,它在制熱的時候怎么會變成冷凝器呢?求教!
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
目前一個項目采用水源熱泵給車間采暖,但是只有白天開機,夜間停機,通常經過一晚的冷卻之后,熱水通常只有五六度,這時開機的話排氣壓力會過低,吸排氣行不成壓差,冷劑和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出現油液位低的報警,有沒有好的解決方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套電加熱但是價格太高,另外之前考慮的放井水進冷凝器提下溫,又擔心甲方嫌操作麻煩和井水雜質進末端沒敢提,現在小弟有一設想,機房加自立式溫控閥,當溫度小于30度時,溫控閥關閉,開機時先在機房內通過壓差旁通閥做內循環,拉起排氣壓力和溫度后溫控閥打開,不知道這個思路行不行,另外前輩們有什么好的經驗,望不吝賜教,感激不盡
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何