請問,變頻器柜設計的時候,是不是絕對不允許在變頻器輸出側安裝接觸器、熔斷器或隔離開關,絕對不允許有斷口?如不允許,請問是為什么?現在強加了有什么危害嗎?本人現急需有力的說法,因為現在有一臺柜就在變頻下口安了一臺接觸器,我認為不妥,其他人都說沒事,但現在較不準,請各位朋友多多發表看法。小弟先謝謝了!!!
常用的并聯電容器進行無功補償,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組?謝謝!
浴室是我們洗漱的空間,浴室鏡一般會經常出現模糊的視線,如何選擇一個質量佳的浴室鏡呢。
新手剛開始做通風空調,現將建筑圖紙上傳,希望大家給個食堂、浴室通風空調方面的建議及其設計參數。本工程地點在成都,謝謝!
公司在搞無緣濾波柜,看了一些資料有點疑問,麻煩老手幫助解答一下:lol 1.在設計濾波柜時,我們要考慮變壓器的阻抗,請問考慮變壓器阻抗的意義?2.在設計濾波柜的容量時,應考慮功率因數及諧波電流值來參考,是否該回路基波補償電流應等于諧波電流,也就是投切開關容量為 基波電流的2倍是否正確?現功率因數補償到1的話,如需100Kvar,而濾出全部諧波電流需200Kvar,是否也就確定了我們只能濾 出部分諧波電流,而剩余部分無法濾出?3、濾波電抗器其基波電流確認是否應為電容電流的1.1倍,這個值是否合理?而諧波電流與基波電流值是否應該相同,也就說補償容量 為開關容量的一半,也有說應該是三分之一,請問那個更合理一些?4、在設計時是否同一次通道回路越少越好,一個回路投切開關最大應選到多大為好?5、濾波電容為單相電容,一端接地,整柜與負載并聯,在設計成角內時該柜是否還是并聯?謝謝?。。?/p>
浴室地板最主要的考量重點是防水的處理干過,你一定也希望它看起來美觀,踩踏起來舒適。這里有許多選擇,各有其利弊。若以舒適為主要考量,地毯是最受歡迎的選擇;但捐了抗潮濕,最好是采用專為浴室設計的橡膠底板的地毯。盡管如此還是偶爾會有異味的顧慮——特別是當家里的小孩(大人也有可能漫不經心)地將水濺灑其時,最容易產生異味。 成片的塑膠地板墊通常是很理想的選擇,洞感舒服,價錢亦合理——但只要一打濕,地板就會變得很滑。因此家中若有老人或行動不使者,要特別注意。軟橡木磚在近幾年受歡山的程度日漸下降,但對浴室而言卻不啻為一個很好的選擇。這種材行的地板溫暖而舒適,只要所選的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷磚,也是相當合適的。 花崗巖與瓷磚可以營造出休閑的氣氛。但任何一種瓷磚地板,踩在腳下時都會有股沁涼感,而且打濕時也非?;?,因此,當你選購時,務必確定瓷磚地板是否具有防滑的設計。
請教650KW啟動柜設計問題:(650KW離心壓縮機)總工說用星角啟動或自耦變壓器啟動。這兩個啟動方式我都了解,但是這么大功率的我沒做過元件的選型上也沒有這么大的啊。有明白的人,活有相關資料的說說啊,謝謝大家了。
隨著衛浴產品的快速發展,除了陶瓷、玻璃等工業化產品,有更多更自然和更美麗的產品來裝扮您的衛浴空間。 天然大理石以其一貫的優雅豪華、自然的紋理、易于雕琢當仁不讓成為了國內外設計師最佳選擇材料。下面給您帶來了 9 款天然石材浴室設計圖,一同去感受石材的天然之美。
分享45個世界頂級浴室裝修設計, 或是曼哈頓 上海頂級豪宅, 或者是印尼巴厘島室外風情, 這些浴室都給我們最高的生活享受.
關于GCS、GCK、MNS低壓抽屜柜的設計,各個元件占用多大的抽屜,說法都不一樣,我在一個接線圖上看到,同一種柜型,同樣的開關,卻選用不同高度的抽屜,心中很是疑惑,請大家指導!
真不錯,米蘭稱藥水瓶蓋為同學,我得稱藥水瓶蓋為老師了。有些疑問正好結合手上的一個二級醫院,煩請給些意見: 1、變電所10KV進線,有些設計把電纜引入的第一個柜設為隔離柜(手車上只裝一段母排),而有些設計不設此柜,直接是進線斷路器柜。請問什么情況下需設計這樣的隔離柜? 2、對規模不大的變電所,從技術經濟角度看,操作電源類型該怎么選才合理?比如,這醫院的變電所,變壓器裝機4*1000KVA,10KV雙電源,考慮醫院供電比較重要,采用交流操作有無不妥(為了提高操作電源的可靠性,可設一臺2KVA/3小時的UPS)? 3、直流操作電源電壓可為220V、110V、48V,采用220V不是可以減少小母線上的電壓降嗎?當設直流屏時,是否應優選DC220V? 4、該醫院特別重要負荷、一級負荷、二級負荷和三級負荷并存,消防設備為一級負荷。經甲方與供電局協商,擬從兩個不同的110KV變電站下的開閉所各引一路10KV電源,兩電源
隨著時代的發展、技術的進步,人們消費審美觀念的升級,全屋整裝定制已經成為裝修設計的主流。一體化的設計更能夠 體現整體家裝風格,而這其中的門墻柜的設計一定是起到家裝風格展現中決定性的作用。
小弟急用啊,這里書店買不到,GPSZX上下載的又打不開,請教哪里還有下載?。坑心奈磺拜呌械脑捘芙o小弟發一下嗎?[email protected],謝謝!
請下載
某學生浴室,男浴室噴頭280個,女0.4~0.8浴室噴頭156個,共計436個。熱媒為0.4-0.8MPa的蒸氣。采用單管系統,環狀供水。淋浴器采用腳踏式淋浴器。每個淋浴器流量0.15L/S,按100%使用計算,則每小時用水量235.44噸。甲方不允許將熱水箱放置于屋頂。擬考慮方案如下:蒸氣經6臺熱高半即熱式換熱器(單臺加熱水量25噸/小時)產生的熱水和冷水混合進入混合水箱,然后由變頻熱水機組供水。有幾個問題如下:1.如何保證熱水和冷水按比例混合及混合水箱內的水保證恒溫。(夏天38-39度,冬天40-42度)2.冷凝水需要回收。水量如何計算3.變頻機組是否需要設置穩壓泵及氣壓罐。4.混合水箱的容積擬采用120噸(半小時用水量),是否合理。本系統產生60度熱水25x6=150噸/小時。
條件:水溫按40度計。每天有80個人洗澡,每人用水40升;每天8小時期間,在辦公室的盥洗室內,共30個人洗刷,每人用水10升。 那么每天需用40度熱水共:40 x 80 + 10 x 30 = 3.5T。 若按照55度計(熱泵額定出水溫度為55度),則每天需用熱水 3.5 x 40 / 55 = 2.55 T。如此算來,一個容量3噸的水箱夠了嗎? 以上是個人的設計方案,不知對否?還請各位高手不吝賜教。多謝!
各位:本人最近做一個XGN2-10高壓柜項目,兩路進線單母線分段運行,一次方案為:分段1柜(斷路器柜):隔離開關(GN30-10D帶接地刀)+斷路器;分段2柜(隔離柜):隔離開關(GN30-10D帶接地刀)+電流互感器。請問這兩臺開關柜的聯鎖怎么配置?用幾只程序鎖?
KYN61B(主設計寧波耐吉沈金祥)
關于電容器柜通風散熱的設計