  • 預應力孔道灌漿材料與灌漿材料的區別

    灌漿材料和孔道灌漿材料是建筑工程中不可缺少的材料。雖然只有一字之差,但卻是兩種完全不同的材料。 混凝土灌漿劑的主要成分有:水泥膨脹劑、減水劑、引氣劑和潤滑劑,用于填充預應力管道。 灌漿劑主要用作填充后張法梁預應力管道的灌漿材料,防止預應力鋼筋的銹蝕,保證預應力梁與混凝土結構之間有效的應力傳遞,使孔道內的漿液飽滿密實,保持一定的ph值范圍,完全包裹預應力鋼筋,硬化后具有較高的強度和彈性模量、膨脹無收縮和粘結力。 灌漿劑和孔道灌漿材料在形狀上與孔道灌漿材料相似,都是干粉,但在使用和施工上有明顯的區別。我們再來仔細看看灌漿劑和導管灌漿材料的區別。

  • 后張預應力工程孔道灌漿質量通病與對策

    后張預應力工程孔道灌漿質量通病與對策

    后張預應力工程孔道灌漿質量通病與對策

  • 橋梁預應力孔道灌漿質量檢測 資料

    相關文章儀器設備介紹

  • 為什么新標準孔道初始灌漿材料流動性過高?

    我在規范新型預應力孔道灌漿材料施工時,有時會遇到攪拌后的漿液初始流動性不夠,漿液過稠,導致灌漿后的預應力孔道出現氣泡和縫隙,從而影響橋梁工程用增強劑的使用壽命。如何操作才能保證其流動性達標?廣航交通與你一起探討! 公路隧道孔道灌漿材料流動性不合格的主要原因如下: 1.管道廠家在管道灌漿材料上的配比有問題,按規范攪拌后漿液流動性達不到要求; 2.造橋工沒有按照廠家規定的水料比施工,加的水少; 3.攪拌設備,轉速不達標,線速度達不到要求的10-20m/s; 4.孔道灌漿材料施工時,攪拌時間不夠,漿液分散

  • SBA-HTF孔道灌漿密實度質量檢測儀

    SBA-HTF孔道灌漿密實度質量檢測儀

    SBA-HTF孔道灌漿密實度質量檢測儀 產品型號:SBA-HTF

  • 關于回填灌漿的一些問題

    準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?

  • 【請教】做畢業設計遇到的孔道灌漿問題,求解答!

    小弟做畢業設計施工組織設計,橋梁是100米的后張法預應力現澆箱梁。孔道采用波紋管。現有以下問題,請前輩們予以解答:1、100米的箱梁是能一次澆筑成型還是分段澆筑?2、預應力鋼筋線張拉后孔道灌漿可以采用真空壓漿法嗎?100米可以1次壓漿成型嗎?3、老師要求布置排氣孔(泌水孔),請問若采用真空壓漿或普通壓漿是否需要布置,如何布置?另外波紋管上可以開豎向孔洞嗎?開口后密封可以密實嗎?望有經驗的前輩們能夠解答,謝謝!

  • 孔道定位及裝配式結構的灌漿密實度檢測--升拓檢測

    孔道定位及裝配式結構的灌漿密實度檢測 ---本技術資料摘至四川升拓檢測技術方案,《孔道灌漿密實度檢測技術體系(V2.15)》 導語 測試的意義

  • 為什么設備基礎要二次灌漿?

    為什么設備基礎要二次灌漿?

  • 有關帷幕灌漿孔口管的問題

    請教各位專家,重力壩壩基設主副兩排防滲帷幕,副排深度為主排的一半,在基礎廊道內采用孔口封閉法施工,基巖面上蓋重混凝土厚4-20m,最大灌漿壓力3MPa。主、副排的孔口管是否都必須進入基巖(因蓋重砼較厚,則鋼管工程量大),還是僅在混凝土內埋設2m長的孔口管即可。

  • 化學灌漿的標準是什么呀??~~~~~~~~~~~~

    大體積砼產生裂縫后采用化學灌漿,如何才能證明灌漿符合標準呢?標準是什么呀??~~~~~~~~~~~~

  • 大壩帷幕灌漿防滲效果如何

    很多以前建的水庫大壩(土石壩)存在壩體滲漏問題,在除險中很多采用灌漿處理,根據資料介,灌漿效果一般3~5年,如此說國家投入大量資金的除險加固工程在5年以后需再加固。特別上小(1)型水庫,審查機構要求工程投資必須在1000萬元以,以投資控制,不根據實際情況,所設計方多以成本較低的帷幕灌漿處理滲漏,我認為這很不合理。我認為應對已實施的工程跟蹤監測,驗證灌漿的有效性和使用壽命。

  • 關于隧洞回填灌漿壓力的問題

    大家知道《水工隧洞設計規范》規定對鋼筋混凝土襯砌回填灌漿壓力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,這個壓力實際上是對施工上的要求.最近在做一個隧洞的襯砌配筋計算,采用水利計算程序集中G-12計算時有個灌漿壓力,不知道在施工工況時怎么確定或是應不應該考慮.看了一些資料和規范,始終沒看到對回填灌漿作用在襯砌上的力的規定和說明.小浪底工程中這個作用在襯砌上的力取的是0.02MPa不知道我把問題描述清楚沒有?大家幫幫忙呵

  • 充填灌漿封孔造價的疑問

    水庫大壩充填灌漿,設計為單排孔,孔距1.5米,壩項高程為345.2米,正常水位為341.89,充填灌漿只需要灌正常水位以下部份,請問壩頂高程至正常水位之間的鉆孔及封孔能否另外算錢?由于定額里充填灌漿鉆孔及灌漿為一個定額編號,定額的工作內容已包含封孔。中標清單也沒有單獨的壩體鉆孔單價及封孔單價,請問這部位單獨算造價是否可行?與定額是否有沖突?

  • 請教關于二次灌漿孔深問題

    在做一個工業廠房項目的設備基礎,以前很多時候設備螺栓二次灌漿孔都是廠家給定孔深,但是這次的廠家要求設計確定,不知道如何確定孔深度。是否可以按預埋件的錨固長度來確定呢?但是似乎應該有不同才是,畢竟二次灌漿與原混凝土的粘結受力機理與預埋件的受力機理有所不同。有相應的規范計算公式嗎?望各位大俠指教一二。謝謝先

  • 關于二次灌漿螺栓傾斜的問題

    我們工地一個帶動磨的電機設計院采用的螺栓連接,二次灌漿的時候螺栓出現大概10o左右的傾斜。有沒有什么影響? (電機大概1噸重,磨大概7~8噸的樣子。) 求高手指點!

  • 【求助】關于接觸灌漿的一些問題分析

    本人最近參加一老閘改造工程的建設,需將老閘涵洞鑿毛后掛筋貼30公分厚混凝土面,并在新老混凝土的結合面預留灌漿管進行接觸灌漿, 本人接觸灌漿知識匱乏,對施工方法和施工程序所知甚少,懇請有相關工程經驗的前輩及同行指點一二,若有相關的施工方案和工程實例上傳一份更是感激不盡,在此謝過了!!

  • 關于幃幕灌漿幾個問題請教

    關于幃幕灌漿幾個問題請教

    小弟初次接觸灌漿,有幾個問題請教下論壇里同行、前輩。1、附圖中的灌注孔口管是不是無論帷幕灌漿采用哪種方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔數會有小數?2、這個灌注孔口管采用什么材料,長度又如何確定?3、這個工程量清單中鉆孔長度比灌漿長度大,是為什么,是因為幃幕灌漿頂部不用灌漿嗎?

  • 預應力灌漿試塊如何留置

    我是在無錫的工地上專門負責取樣送檢,現在有個問題就是裙房里的預應力梁開始灌漿了,請問這種純水泥漿試塊該怎么留置,水泥是42.5的,送檢的時候怎么寫

  • 灌漿資料整理及繪圖系統

    灌漿數據多,資料整理及繪圖是一件較辛苦的事。以前曾用過一些資料整理系統但現在手沒有這些軟件了,只好用EXCL+CAD工作了,大費事了。不知各位有沒一種較好的灌漿資料整理軟件。