1灌漿材料簡介 灌漿堵漏就是將一定的材料配成漿液,用壓送設備將其灌人縫隙內或孔洞中,使其擴散、膠凝或固化,以達到防滲堵漏的效果。通常用于防水工程上的堵漏灌漿材料主要有水泥灌漿材料和化學灌漿材料兩種。水泥漿具有結石強度高、材料來源大、價格低、運輸儲存方便、灌漿工藝簡單等優點,是應用最為廣泛的基本灌漿材料之一。但是,由于它屬于顆粒材料,對微小裂隙的處理不能起到滿意的效果;此外水泥漿材凝固時間長,在有一定流速的漏水部位灌漿 時會在凝固前被水稀釋或沖走,難達堵漏的目的。因此,水泥灌漿只適用灌注不存在流水條的混凝土裂縫和其他較大缺陷的修補?;瘜W灌漿比水泥漿材具有較好的可灌性,它能按工程的需要調節漿液的膠凝時間,適用于有流動水部
準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?
地鐵環控是暖通空調新的增長領域,但是相關資料較少,在這里和大家共享一下相關資料
有沒有對地鐵工程很熟悉的大俠 小弟求助小弟學的土木 建筑專業,已經工作2年多,一直在一家國有企業上班,對現在的工作越來越不滿意,打算辭職。本人大學室友死黨的老爸是中鐵某局的高層領導,即將有個大的地鐵項目要開工,我同學答應我在他爸的項目下面幫我在下面去包點工程做,但是對地鐵工程一無所知,有沒有搞過地鐵工程的兄弟,能不能告訴我 搞地鐵工程里面 有什么比較簡單,技術含量比較低,又不需要買貴重設備的工序,最好還不能前期投入太大,畢竟以前沒自己包過事做過,從小的做起,不求第一年能賺多少錢,能熟悉下工程,把活干好了,關系在那,以后不愁沒事做!跪求大家多幫幫我哈!!!
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架????
為什么設備基礎要二次灌漿?
本帖最后由 y6031818 于 2014-8-1 22:24 編輯 話說去年7月份來無錫地鐵,算算今年已有一年了,期間發生了一系列的事件,離職跳槽----到省級檢測中心------再回到初始單位,,但是辭職信都交上去了,想想從檢測中心回到現在單位有點后悔,,在這段時間內,大學四年的女朋友徹底斷掉了關系,其實到現在還是放不下她,,一言難盡,,做施工的我們都是苦逼的開始,,堅持下去肯定會有回報,, 今天發一些現場施工,,說實話,我們做的這些東西真心差勁,,
現代的城市出行,地鐵是必不可少的出行交通工具。我國的地鐵早在 <
誰有關于地鐵設計的資料?我現在做地鐵車站的結構設計,加上車站的圍護結構設計,我現在一點頭緒都沒有,誰能給我點相關的資料?謝謝各位!
關于地鐵施工的應急預案,作為一個備案。
請教各位專家,重力壩壩基設主副兩排防滲帷幕,副排深度為主排的一半,在基礎廊道內采用孔口封閉法施工,基巖面上蓋重混凝土厚4-20m,最大灌漿壓力3MPa。主、副排的孔口管是否都必須進入基巖(因蓋重砼較厚,則鋼管工程量大),還是僅在混凝土內埋設2m長的孔口管即可。
水庫大壩充填灌漿,設計為單排孔,孔距1.5米,壩項高程為345.2米,正常水位為341.89,充填灌漿只需要灌正常水位以下部份,請問壩頂高程至正常水位之間的鉆孔及封孔能否另外算錢?由于定額里充填灌漿鉆孔及灌漿為一個定額編號,定額的工作內容已包含封孔。中標清單也沒有單獨的壩體鉆孔單價及封孔單價,請問這部位單獨算造價是否可行?與定額是否有沖突?
本人最近參加一老閘改造工程的建設,需將老閘涵洞鑿毛后掛筋貼30公分厚混凝土面,并在新老混凝土的結合面預留灌漿管進行接觸灌漿, 本人接觸灌漿知識匱乏,對施工方法和施工程序所知甚少,懇請有相關工程經驗的前輩及同行指點一二,若有相關的施工方案和工程實例上傳一份更是感激不盡,在此謝過了?。?/p>
我們工地一個帶動磨的電機設計院采用的螺栓連接,二次灌漿的時候螺栓出現大概10o左右的傾斜。有沒有什么影響? (電機大概1噸重,磨大概7~8噸的樣子。) 求高手指點!
在做一個工業廠房項目的設備基礎,以前很多時候設備螺栓二次灌漿孔都是廠家給定孔深,但是這次的廠家要求設計確定,不知道如何確定孔深度。是否可以按預埋件的錨固長度來確定呢?但是似乎應該有不同才是,畢竟二次灌漿與原混凝土的粘結受力機理與預埋件的受力機理有所不同。有相應的規范計算公式嗎?望各位大俠指教一二。謝謝先
有個事想請教一下像這種水工放水隧洞回填灌漿到底是按灌漿管的輻射弧長長度計算還是按隧洞外圍長度計算?百度了說按前者計算的居多,但也有說按后者算的,我現在都不敢確定了。請大神幫幫我
小弟初次接觸灌漿,有幾個問題請教下論壇里同行、前輩。1、附圖中的灌注孔口管是不是無論帷幕灌漿采用哪種方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔數會有小數?2、這個灌注孔口管采用什么材料,長度又如何確定?3、這個工程量清單中鉆孔長度比灌漿長度大,是為什么,是因為幃幕灌漿頂部不用灌漿嗎?
我是在無錫的工地上專門負責取樣送檢,現在有個問題就是裙房里的預應力梁開始灌漿了,請問這種純水泥漿試塊該怎么留置,水泥是42.5的,送檢的時候怎么寫
項目是裝配式內墻結構,現場為了施工進度采取先澆筑混凝土,待模板支撐拆除后,再回來套筒灌漿,我看好多工地也是這么做的。現在甲方提出質疑,讓拿出可以后注漿的依據,請教大家有這方面的規范要求嗎,我在網上實在是找不到了。