上研的時候,為了寫論文看了一些規范和美國的規范,現在為了注冊考試,又仔細看了看規范,自己總結了一些規律,對不對,請大家拍磚: 我覺得抗震概念設計可以從F=KD,F=Ma,和自振周期W=2π根號下K/M。 做高層時應注意的那七個參數,我覺得大家都應該知道吧,軸壓比就不說了,關于周期比,位移比和剛度比,個人覺得這三個比值都是由于剛度的布置引起的,剛度的豎向不均勻布置,和剛度在一個平面的布置的不均勻,均會滿足這三個比不滿足要求,我覺得剛度是最重要的,一個優秀的設計者,能夠在布置完模型后,試算一遍,基本不調或稍微調調就能滿足要求,就是因為能較好的布置好剛度,一個構件剪力墻或連梁吧,如果他的配筋結果超筋,此時我們如果硬要加大截面去抗,往往會適得其反,因為你加大截面積,也加大了剛度,剛度大了,分配的力也就越大,所以從加大截面上考慮是不行的,超筋處理的三大原則:我是這樣理解的,在可以的情況下,就抗,比如加大截面;其次是放,點鉸,在周圍構件有安全冗余的情況下,把力釋放到周圍構件,這個得根據情況具體分析;第三就是導,比如把大的剪力墻開洞,變成兩個或兩個以上的連枝剪力墻,或是對周圍的抗
如附件所示, 該建筑高200m,56層,水平力與整體坐標夾角約30度,在該夾角作用下,x方向的剛度很差,整體的扭轉也不是很好~請各位多多發表自己的意見,如何調整結構方法,才有較好的效果。謝謝了
一個三層框架結構,中間跨度很大,設防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的時候能過,有沒有更好的辦法?
RT.小弟今年剛畢業進設計院 今天領導找我談話 大概的意思就是叫我好好努力 不要混日子 多看多問 這段日子 框架結構也試著做了幾個收獲或多或少也有些 有個問題想請教各位大哥什么叫結構的合理布置?哪些布置就不合理了 能舉些例子嗎?還有PKPM出的梁配筋圖里怎樣判斷配筋不合理 需要改動?
屋蓋結構布置
底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
五層的辦公樓粗線表示上部有墻體,樓面活載2.0。下部沒有墻,所以梁高最最多600。按圖示算法,PKPM也能過,但是心里還是發毛。大家說說應該怎么辦?先謝過了
有一個框架結構的綜合樓,四層布置一個16*35米的調度中心,五層架空。屋面我暫時按這樣布置了。 請教各位,屋頂梁如何布置比較合理啊
剪力墻結構的高層建筑,轉角飄窗處結構怎么布置呢?不影響美觀的話,就不能在轉角處布置一顆柱子。如果在飄窗兩邊各設一個柱子的話,好像又有點費。直接把梁挑出來,挑的長度3M左右,但是又怕抗震審查的時候過不了,請問該怎么做呢?望指教,不甚感激。
磚混結構4.8*7.1m,高5m一層廠房,外墻240,屋頂現澆120mm板且設有一道180*240的圈梁,共布置6根構造柱(如圖)問題一.板這么大是不要在構造柱GZ2間加一道梁呀,而且加了梁且還有圈梁還要不要加梁墊呢,并且加了一道梁我怎么看就感覺GZ2不是構造柱了,是個受力柱了。問題二.5m高要不要在3m高的地方加一道圈梁呢?呵呵不要笑我,我不是搞結構的。這里改怎么布置梁呀柱的,實在是不清楚!拜托了
剛完成的一工程,位于7度抗震區,屬于帶轉換層的大底盤高層結構,三棟塔樓23層,裙樓8層,轉換層位于第8層。8層以下(轉換層)剪力墻全用500厚,8層以上全用200厚。這樣轉換下層的側向剛度就比轉換上層大很多,兩者之比為4倍多,雖然不違規,《高規》中只有轉換下層的側向剛度不能比轉換上層太小的規定。請問各位大俠,這種結構布置的不妥之處在那里?
這是小弟剛做的一個八層住宅樓,框剪結構。八度區,加速度0.3,層高3000.以上圖片是PKPM的標準層結構簡圖。請大家共同探討點評下,不足或薄弱在哪個地方,需要什么地方加強,或哪些地方富余過量。以此在做下一個工程時能夠揚長避短,柔剛并濟,提高我們的結構概念與水平!!!
大家好,我是在校大學生,最近在學習結構體系與布置方面的知識。在學到結構的豎向布置時,有這樣一條原則要求豎向收進體系:豎向布置應自下向上逐漸減小,避免較大的外挑和內收,避免倒轉收進……但是很多地標性建筑物都采用新穎的建筑形式,與原則背向而走。比如中國館、央視大樓等等。這種結構是不是會不利于承受側向荷載、地震力?他們都是采取怎樣的措施進行避免的? p.s:不知道這個問題發哪里比較合適,就先發在鋼結構這了,請諒解啊!
最近遇到一個商住樓,底部4層商業,上部15層住宅,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型計算數據均正常,就是感覺梁跨度好大啊,請各位給提寶貴意見,
新鳥求答~如圖所示的平面圖,本人沒做過體系復雜的結構......應該采用什么結構形式比較合理?能做框架結構嗎?左右兩個多邊形怎么布置梁?求指教。謝謝!
底框結構布置墻,如果某個柱子不布置剪力墻,該柱子的配筋就特別大,需要每個柱子都布置剪力墻嗎?甲方老反映配筋過大
結構不規則,有根硬挑梁,如何布置!?那個梁截面布置的合理不合理?
做一個項目 陽臺是圓弧型的 求大神指導 該怎么進行結構布置
如圖 在做畢業設計的平面布置圖部分 這個階梯教室圈出的地方梁高為什么會不一樣呢?還有這塊板的標高逐漸增大這對取梁高有影響嗎,該怎么表示?這個階梯教室很頭疼啊,,,,望同行前輩們不吝賜教!